> Поддержание перепада давления перед элеваторным узлом, Предписание ОАО МОЭК
Kirnanog
сообщение 29.5.2013, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 101966



Госопода специалисты, помогите! МОЭК выдал предписание: "Установить перед элеватором на подающем трубопроводе регулятор перепада давления для поддержания в автоматическом режиме необходимого перепада давления для работы элеватора системы отопления 12м вод. ст" Подскажите какого типа регулятор лучше подойдет для этих целей, желательно подешевле) Элеватор №1, подающая 7,5 атм, обратка 3,5 атм.

Сообщение отредактировал Kirnanog - 29.5.2013, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kirnanog
сообщение 6.6.2013, 13:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 101966



Цитата(creek77 @ 6.6.2013, 13:07) *
Если в здании отопительные прибоы - чугунные радиаторы, то настоятельно рекомендую промыть систему. Поставите расчетное сопло в элеватор и регулятор с настройкой перепада 12 м вод. ст. Если система грязная (а при наличии чугунины это как правило!), то могут появиться жалобы на непрогрев. Если после всего система отопления по теплу будет отставать, то с помощью регулятора можно увеличить перепад для работы элеватора. Это своего рода уже регулировка системы.

Радиаторам лет 8 - металлические. Там проблема в другом: На дальних от подачи стояках недогрев, на ближних перегрев. По хорошому надо балансировочные по стоякам ставить.

Вопрос по другому зданию: Можно ли на 80-ую трубу поставить клапан перепада давления Ду50? Проектной документации на это здание никакой нет. Ничего я не нарушу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kirnanog   Поддержание перепада давления перед элеваторным узлом   29.5.2013, 13:54
- - timofeyprof   например - Данфосс AVP, AFP/VFG2 - Самсон Тип 42-...   29.5.2013, 14:23
- - Kirnanog   Цитата(timofeyprof @ 29.5.2013, 15:23) на...   29.5.2013, 14:31
- - KGP1   Цитата(Kirnanog @ 29.5.2013, 14:54) Госоп...   30.5.2013, 11:23
- - Kirnanog   Цитата(KGP1 @ 30.5.2013, 12:23) А чего ша...   30.5.2013, 12:16
|- - KGP1   Цитата(Kirnanog @ 30.5.2013, 13:16) Мне п...   30.5.2013, 15:54
|- - creek77   Цитата(KGP1 @ 30.5.2013, 16:54) Согласно ...   30.5.2013, 20:42
- - creek77   А если не секрет, от какого Филиала ОАО "МОЭК...   30.5.2013, 15:52
- - HeatServ   Цитата(Kirnanog @ 29.5.2013, 13:54) Госоп...   30.5.2013, 21:25
|- - creek77   Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 22:25) Попро...   30.5.2013, 21:35
|- - J. Antonio   Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 22:25) Попро...   30.5.2013, 21:45
- - Kirnanog   Цитата(creek77 @ 30.5.2013, 21:42) Конечн...   3.6.2013, 11:04
|- - creek77   Цитата(Kirnanog @ 3.6.2013, 12:04) Неболь...   3.6.2013, 20:30
- - Kirnanog   Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 22:25) Попро...   3.6.2013, 11:09
- - Kirnanog   Цитата(KGP1 @ 30.5.2013, 16:54) Согласно ...   3.6.2013, 11:17
|- - KGP1   Цитата(Kirnanog @ 3.6.2013, 12:17) Бодать...   4.6.2013, 14:22
- - Kirnanog   Цитата(creek77 @ 3.6.2013, 21:30) Террито...   4.6.2013, 13:52
- - Kirnanog   Цитата(KGP1 @ 4.6.2013, 15:22) У нас в Ро...   4.6.2013, 14:31
- - инж323   Перед первым пуском СО вы обязаны провести промывк...   4.6.2013, 14:55
- - Kirnanog   У меня перед элеваторами есть врезки на теплообмен...   6.6.2013, 9:28
|- - creek77   Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 10:28) У меня...   6.6.2013, 11:02
- - Kirnanog   creek77: Спасибо! Теплообменники кожухотрубные...   6.6.2013, 11:27
|- - creek77   Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 12:27) creek7...   6.6.2013, 11:29
|- - Kirnanog   Цитата(creek77 @ 6.6.2013, 12:29) Ну, дум...   6.6.2013, 11:40
|- - creek77   Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 12:40) Ну вот...   6.6.2013, 12:07
|- - creek77   Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 14:26) Радиат...   6.6.2013, 14:41
- - Kirnanog   Цитата(creek77 @ 6.6.2013, 15:41) Надо по...   6.6.2013, 15:51
|- - creek77   Цитата(Kirnanog @ 6.6.2013, 16:51) Ну вот...   6.6.2013, 16:07
- - Kirnanog   Цитата(creek77 @ 6.6.2013, 17:07) Договор...   6.6.2013, 16:30
- - Kirnanog   creek77: Посмотрел еще для сравнения Danfoss AVP у...   6.6.2013, 16:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных