Применение 2-х ходовых клапанов в обвязке фанкойлов |
|
|
|
|
16.6.2013, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
В обвязке фанкойлов применяются комплектные 2-х ходовые клапаны(on/off), в насосной стоят насосы с частотным регулирование расхода по перепаду давления, надо ли ставить автоматические балансировочники или же достаточно ручных, на мой взгляд нужны автоматы, чтоб гидравливка не плавала, но автоматы дороже ручных. Вопрос больше по пуско-наладке.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
16.6.2013, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
Регулятор перепада, зачем если в контуре чиллера и без него постоянный расход?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2013, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(biver @ 17.6.2013, 0:56)  Регулятор перепада, зачем если в контуре чиллера и без него постоянный расход? С какого перепугу на 2-х ходовых постоянный расход? Допустим 80% фанкойлов закрыты, а 20% открыты че будет с испарителем и насосной станцией? Для двухходовых нужна байпасная линия между подающей и обратной трубой. Чем меньшее кол-во 2-х ходовых открыто (увеличивается перепад на подаче/обратке), тем больше должон открыться байпасный регулятор перепада давления.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2013, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
Цитата(airwave @ 17.6.2013, 9:36)  С какого перепугу на 2-х ходовых постоянный расход? Допустим 80% фанкойлов закрыты, а 20% открыты че будет с испарителем и насосной станцией? Для двухходовых нужна байпасная линия между подающей и обратной трубой. Чем меньшее кол-во 2-х ходовых открыто (увеличивается перепад на подаче/обратке), тем больше должон открыться байпасный регулятор перепада давления. с такого, что в контуре холодильной машины уже реализован постоянный проток, а контуре потребителей уже 2х ходовые стоят, так что в данной системе его не поставели, если бы все было напрямую, тогда согласен, а тут 2 контура и независемые группы насосов
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2013, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(biver @ 17.6.2013, 13:26)  с такого, что в контуре холодильной машины уже реализован постоянный проток, а контуре потребителей уже 2х ходовые стоят, так что в данной системе его не поставели, если бы все было напрямую, тогда согласен, а тут 2 контура и независемые группы насосов Дык вы только счас сказали, что схема двухконтурная. Или думаете, усе тут икстрасенсы сидят и мысли умеют читать? Где здесь написано про две насосные станции и разделительный бак аккумулятор? В обвязке фанкойлов применяются комплектные 2-х ходовые клапаны(on/off), в насосной стоят насосы с частотным регулирование расхода по перепаду давления, надо ли ставить автоматические балансировочники или же достаточно ручных, на мой взгляд нужны автоматы, чтоб гидравливка не плавала, но автоматы дороже ручных. Вопрос больше по пуско-наладке.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
biver Применение 2-х ходовых клапанов в обвязке фанкойлов 16.6.2013, 16:13 v-david Фанкоил в большинстве случаев "штатно" к... 16.6.2013, 17:16 jota Если о наладке, то использование 2ходовых клапанов... 16.6.2013, 17:25 v-david "AB-QM – Элегантное решение для гидравлическо... 16.6.2013, 17:32 jota Цитата(v-david @ 16.6.2013, 17:32) ... 16.6.2013, 17:56 v-david Это официальный сайт, к тому же без привода, приво... 16.6.2013, 18:50 jota У вас цены значительно, почти в 2 раза выше......
... 16.6.2013, 22:02 airwave Когда монтируете 2-х ходовые, не забудьте регулято... 16.6.2013, 23:34 v-david В общем-то я предмета для спора - применять автома... 17.6.2013, 0:33 donol Если заказчик платит, то почему нет, решает пробле... 17.6.2013, 0:46 Гена Если на клапанах ближних к насосу фанкойлов перепа... 17.6.2013, 1:25 SSA ИМХО, можно вообще обойтись без этих "приблуд... 17.6.2013, 9:12 jota Цитата(SSA @ 17.6.2013, 9:12) ИМХО, можно... 17.6.2013, 10:23  SSA Цитата(jota @ 17.6.2013, 13:23) супер бюд... 17.6.2013, 11:59 SSA Термостат включает-выключает вентилятор. 17.6.2013, 11:19 v-david Цитата(SSA @ 17.6.2013, 12:59) - это хоро... 17.6.2013, 12:50 SSA Есть здание, 2 чиллера по 150 квт в параллель на с... 17.6.2013, 13:51 daddym Чтото никто не обратил внимание, на немаловажную о... 17.6.2013, 16:27 v-david Цитата(daddym @ 17.6.2013, 17:27) Получем... 17.6.2013, 18:55 daddym Цитата(v-david @ 17.6.2013, 19:55) И... 18.6.2013, 16:29 Гена v-david, у большинства производителей чиллеров ест... 17.6.2013, 20:28 Airflow Эти датчики сыпятся по ведру в год. 17.6.2013, 21:34 v-david Цитата(Гена @ 17.6.2013, 21:28) v-david, ... 17.6.2013, 22:06 Гена Цитата(v-david @ 17.6.2013, 22:06) Г... 18.6.2013, 1:06 v-david суть проста, если производитель указал, что расход... 18.6.2013, 7:48 Гена Цитата(v-david @ 18.6.2013, 7:48) су... 18.6.2013, 19:43 v-david Супер. Мне нравится такой подход. Есть четкое пони... 18.6.2013, 20:34 RusBuka Расход через теплообменник чиллера постоянен, как ... 20.6.2013, 23:15 Гена Вы идеализируете курсантов или постоянство расхода... 21.6.2013, 13:39 biver На сколько я знаю не всегда расход через испарител... 21.6.2013, 23:28 biver Кто-нибудь из уважаемых участников форума может по... 21.6.2013, 23:40 v-david Простенькую приложил. Там 2 чилера со сливом на зи... 22.6.2013, 0:37 biver спасибо 22.6.2013, 13:02 UNikilai подскажите,а зачем вообще устанавливать двухходово... 21.5.2019, 15:39 yozik Цитата(UNikilai @ 21.5.2019, 15:39) В дан... 21.5.2019, 16:01 UNikilai Цитатахолодный воздух "падает" вниз, а ф... 21.5.2019, 17:12 yozik Цитата(UNikilai @ 21.5.2019, 17:12) не сп... 22.5.2019, 1:53 Барабан Двухходовые клапаны дешевле, чем трехходовые в обв... 21.5.2019, 20:14 airwave QUOTE (Барабан @ 21.5.2019, 20:14) Двуххо... 21.5.2019, 21:47 RusBuka Инверторные винтари я еще не трогал(, хотя они год... 21.5.2019, 20:18 UNikilai но ведь я не спрашивал про трехходовые, я спрашива... 22.5.2019, 0:02 UNikilai ну в общем-то да, действительно,1/5 мощности
Цитат... 22.5.2019, 10:00 yozik Цитата(UNikilai @ 22.5.2019, 10:00) ну то... 22.5.2019, 10:09 UNikilai какие обычно двухходовые ставят, такие чтобы хорош... 22.5.2019, 10:12
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)