> Диаметр всасывающей/напорной стороны насоса
Анче
сообщение 24.7.2013, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



Добрый день! Подобрала насос по напору и расходу Wilo. В характеристиках пишут - всасывающая сторона DN50/напорная сторона DN50. Что это имеется в виду? что я должна подводить трубу 50 диаметра к насосу?? т.е. магистраль 100 диаметра переход на 50 и в заход в насос и так же из него??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
v-david
сообщение 29.7.2013, 13:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(it_fila @ 29.7.2013, 13:59) *
... опять же, в приведенном пункте СП 5 речь про всасывающие горизонтальные участки трубопроводов перед насосом.

ну наконец-то! вот и я о том же, уважаемый it_fila, : "это не догма, только в случаях, когда перед входом протяженный горизонтальный участок. А если "упали сверху", то воздуху там не собраться ни в жизнь."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.7.2013, 14:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2338
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(v-david @ 29.7.2013, 14:40) *
ну наконец-то! вот и я о том же, уважаемый it_fila, : "это не догма, только в случаях, когда перед входом протяженный горизонтальный участок. А если "упали сверху", то воздуху там не собраться ни в жизнь."


Если водоснабжение от города, и труба к пож. насосу "падает сверху",пришедший из городской трубы воздух может собраться , например, в верхней точке трубопровода. Это уже несколько другая история, но слышать о таком приходилось. Поэтому там, где есть опасения, ставлю воздухоотводчики. Но если насос консольного типа и высота верхнего спринклера меньше минимально гарантированного напора, иногда обхожусь байпасной трубой .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных