Вентиляция участка сборки, Выбор местных отсосов и общеобменки |
|
|
|
|
13.8.2013, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Здравствуйте, помогите советом из практики. Есть цех, в нем выделен участок сборки, на котором происходит процесс подгонки деталей путем притирки на специальном столе (ванночки, плитки притирочные, притирочный станок). Для притирки используется некая паста на основе бензина-керосина, габариты стола 2,5х0,7м. Помимо этого чудного столика есть ванночка маслянная (масло фреоновое). Естественно параметрами по вредностям никто не располагает, запах там стойкий и не очень приятный, есть подозрение, что в конце смены рабочие смотрят бесплатные мультики. Вопрос можно ли в данном случае устроить вытяжные зонты над столом и ванночкой, приняв расчетную скорость в сечении.. 0,5 м/с. Насколько это будет уместно и актуально. Помимо этого какой объем общеобменки необходимо удалить из помещения.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
15.8.2013, 13:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А передвижной отсос, по типу СовПлимовского "Юниора" не думали?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Цитата(Skaramush @ 15.8.2013, 13:19)  А передвижной отсос, по типу СовПлимовского "Юниора" не думали? Думал, но в предыдущем цеху, вариант с применением подобной системы не пропустили по стоимости еще на начальных этапах согласования. Хотя он был технически наиболее актуален.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2013, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4035
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Yakor @ 16.8.2013, 10:50)  Думал, но в предыдущем цеху, вариант с применением подобной системы не пропустили по стоимости еще на начальных этапах согласования. Хотя он был технически наиболее актуален. Если для стола достаточно одного поворотного вытяжного устройства, то думаю его стоимость, например, Дели 100, будет сопоставима с 4-мя панелями 1П6 + заслонки. Плюс в разы большие объемы воздуха и далее к стоимости воздуховодов, вентилятора и т.п. Но кроме затрат ведь и остальные моменты надо учитывать: эффективность, удобство в работе и прочее. А зонт на отм. 1.8 минимум для газообразных ВВ точно фигня, хорошо если половина в него попадет напрямую, тока транзитом через все помещение с носами и легкими рабочих. А если помещение высокое, то и без общеобменки из верхней зоны не обойтись.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2013, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Цитата(zaharov63 @ 16.8.2013, 11:24)  Если для стола достаточно одного поворотного вытяжного устройства, то думаю его стоимость, например, Дели 100, будет сопоставима с 4-мя панелями 1П6 + заслонки. Плюс в разы большие объемы воздуха и далее к стоимости воздуховодов, вентилятора и т.п. Но кроме затрат ведь и остальные моменты надо учитывать: эффективность, удобство в работе и прочее. А зонт на отм. 1.8 минимум для газообразных ВВ точно фигня, хорошо если половина в него попадет напрямую, тока транзитом через все помещение с носами и легкими рабочих. А если помещение высокое, то и без общеобменки из верхней зоны не обойтись. Спасибо за подсказку по Дели, справедливости ради попробую предложить клиенту 2 или 3 варианта, а там пусть думает, что ему куда и как. Помещение высотой 4,4м размерами 6х10м.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2013, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20916
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Yakor @ 16.8.2013, 17:54)  справедливости ради попробую предложить клиенту 2 или 3 варианта, а там пусть думает, Это ошибка! Клиент не специалист, а Вы перекладываете ответственность за принятие решения на него... Вы должны принять решение и предложить клиенту один вариант.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2013, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4035
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(jota @ 16.8.2013, 19:25)  Это ошибка! Клиент не специалист, а Вы перекладываете ответственность за принятие решения на него... Вы должны принять решение и предложить клиенту один вариант. Тогда есть большая вероятность, что Yakor опять потеряет заказчика! Мне кажется, что вы идеализируете реальность... Очень, очень спорно. Особенно, если варианты равнозначные по эффективности. Варианты нужно иметь, только уметь доходчиво растолковать плюсы и минусы каждого. И это не перекладывание ответственности, а разделение. Конечно, нельзя переходить грань очевидной профанации и соглашаться на откровенную чушь. Но даже если заказчик не специалист, именно он платит деньги и ему пожинать результат. Не верю, что он совсем не вменяемый и будет закапывать даже меньшие деньги без ожидаемого результата. И потом, в промышленной вентиляции очень важно вникнуть в особенности конкретного производства. Есть куча нюансов, которые проектировщик узнать не хочет. не может или не имеет времени. И не факт, что предложенный им вариант, пусть и логичный и красивый на первый взгляд, окажется удачным. Вот приходят ко мне с одним вариантом, а уходят с моим. Даже обидно. Хоть бы поспорили. И не от самодурства это, а именно от ответственности. Проектировщик будет далеко, а я каждый день тут. И вариантов два: или слова благодарности или выслушивать хулу. Хотя выслушивать не долго, придется переделывать самому. Епрст, опять занесло в оффтоп...))
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Yakor Вентиляция участка сборки 13.8.2013, 17:53 ИванФ Цитата(Yakor @ 13.8.2013, 18:53) Здравств... 13.8.2013, 21:23 Yakor Цитата(ИванФ @ 13.8.2013, 21:23) Начните ... 15.8.2013, 11:41 zaharov63 Цитата(Yakor @ 13.8.2013, 18:53) Есть цех... 14.8.2013, 8:16 Yakor Цитата(zaharov63 @ 14.8.2013, 8:16) Выдел... 15.8.2013, 13:06  zaharov63 Цитата(Yakor @ 15.8.2013, 14:06) 1.... в ... 15.8.2013, 13:35   Yakor Цитата(zaharov63 @ 15.8.2013, 13:35) 1. п... 16.8.2013, 11:05    zaharov63 Цитата(Yakor @ 16.8.2013, 11:05) 2. Более... 16.8.2013, 11:38 Yakor Возможно, есть какой ошибочный поход, когда клиент... 27.8.2013, 16:22 Yakor Получил таки от зака так сказать расстановку техно... 3.9.2013, 9:12 zaharov63 Цитата(Yakor @ 3.9.2013, 9:12) 1.Получил ... 3.9.2013, 11:50  Yakor Цитата(zaharov63 @ 3.9.2013, 11:50) Как-т... 3.9.2013, 15:32 zaharov63 А какая высота над столом поз.2,3 и 4? И неужто уд... 3.9.2013, 15:51 Yakor Цитата(zaharov63 @ 3.9.2013, 15:51) А как... 3.9.2013, 16:01  zaharov63 Цитата(Yakor @ 3.9.2013, 17:01) Сам стол ... 3.9.2013, 16:16   Yakor Цитата(zaharov63 @ 3.9.2013, 16:16) Прост... 3.9.2013, 16:44 Татьяна Удальцова В таких случаях - работа с мелкими деталями на сто... 3.9.2013, 17:44 Yakor Спасибо за конструктивный совет. Немного все растя... 7.9.2013, 10:46
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|