Вентиляция участка сборки, Выбор местных отсосов и общеобменки |
|
|
|
|
13.8.2013, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Здравствуйте, помогите советом из практики. Есть цех, в нем выделен участок сборки, на котором происходит процесс подгонки деталей путем притирки на специальном столе (ванночки, плитки притирочные, притирочный станок). Для притирки используется некая паста на основе бензина-керосина, габариты стола 2,5х0,7м. Помимо этого чудного столика есть ванночка маслянная (масло фреоновое). Естественно параметрами по вредностям никто не располагает, запах там стойкий и не очень приятный, есть подозрение, что в конце смены рабочие смотрят бесплатные мультики. Вопрос можно ли в данном случае устроить вытяжные зонты над столом и ванночкой, приняв расчетную скорость в сечении.. 0,5 м/с. Насколько это будет уместно и актуально. Помимо этого какой объем общеобменки необходимо удалить из помещения.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
3.9.2013, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Получил таки от зака так сказать расстановку технологического оборудования (рис.1). С учетом этого, а также ранее обсуждаемых вариантов решения вопроса получилось следующее (рис.2). Сечение панели 350х350, с расходом у каждой по 500м3/ч. Со слов заказчика количество постоянно работающих у стола рабочих 1-3чел., усредненное количество работающих одновременно принимаем=2, соответственно суммарный расход на ветке будет 1000м3/ч, над каждой панелью шибер, который будут открывать по мере надобности. Над масляной ванной зонт, с перекрытием 100мм в каждую сторону и отдельная система.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.2013, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4035
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Yakor @ 3.9.2013, 9:12)  1.Получил таки от зака так сказать расстановку технологического оборудования (рис.1). 2.С учетом этого, а также ранее обсуждаемых вариантов решения вопроса получилось следующее (рис.2). Сечение панели 350х350, с расходом у каждой по 500м3/ч. 3.Со слов заказчика количество постоянно работающих у стола рабочих 1-3чел., усредненное количество работающих одновременно принимаем=2, соответственно суммарный расход на ветке будет 1000м3/ч, 4.над каждой панелью шибер, который будут открывать по мере надобности. 5.Над масляной ванной зонт, с перекрытием 100мм в каждую сторону и отдельная система. Как-то не очень все смотрится... 1. А нельзя оборудование подвигать, особенно 2 и 3? От панелей будет толк, если будут в непосредственной близости стоять... 2. Ширина панели должа быть не менее рабочей ширины оборудования. 3. Странное усреднение... За что третьего обделяете? Если все работают с химией, то и МО одновременно работающих столько же. 4. А воздуховод почему не по стене? В любом случае до шибера нужно доставать "без табуретки", иначе ни кто пользоваться не будет. 5.А зонтик не будет мешать, на каком расстоянии от борта? Если низко. то поворотный надо, если высоко - толку мало. Ванночка сопливая, можно просто если не бортовой отсос, то коробку со щелью с одной стороны. Да, а что значит "островной"? никогда не слышал такой термин...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.9.2013, 11:51
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Цитата(zaharov63 @ 3.9.2013, 11:50)  Как-то не очень все смотрится... 1. А нельзя оборудование подвигать, особенно 2 и 3? От панелей будет толк, если будут в непосредственной близости стоять... 2. Ширина панели должа быть не менее рабочей ширины оборудования. 3. Странное усреднение... За что третьего обделяете? Если все работают с химией, то и МО одновременно работающих столько же. 4. А воздуховод почему не по стене? В любом случае до шибера нужно доставать "без табуретки", иначе ни кто пользоваться не будет. 5.А зонтик не будет мешать, на каком расстоянии от борта? Если низко. то поворотный надо, если высоко - толку мало. Ванночка сопливая, можно просто если не бортовой отсос, то коробку со щелью с одной стороны. Да, а что значит "островной"? никогда не слышал такой термин... Спасибо за комментарии. 1. Физически двигать можно, но так им технологически удобно, так уж оно у них "устаканилось" все на этом столике, отсюда и привязки. Ближе/дальше панель можно сдвинуть, теоретически, если предусмотреть некую конструкцию со стрелой и горизонтальную часть воздуховодов сделать из гибких гофрированных из ПВХ, подвесить через хомуты на тросиках и двигать по мере необходимости но это слишком хлопотно, громоздко и "вычурно" получится, значительно увеличит сметную стоимость и клиент это явно не оценит. 2. Да, спасибо, принял неверно, по привычке, по аналогии с рабочим столом для сварки (когда ширина панели принимается на 100-200мм меньше ширины стола). 3. Не то чтобы я его совсем обделял, просто как мне сообщили 3-й рабочий за столом явление крайне редкое, потому его и "выкинул" из суммирования расходов. Подумаю, пересмотрю, пусть из расчета в 3 точки, но тогда не по 100%, а процентов по 70, дабы уйти от "гигантомании" расходов и типоразмеров воздуховодов. 4. По стене не повел, .т.к. все равно смещение на выступ колонны будет и еще почему-то, нужно вспомнить, пересмотреть. Насчет "без табуретки" все относительно просто - на шибере делается петелька, позволяющая людям с невысоким ростом с помощью куска проволоки двигать в нужном направлении (см. фото №1). 5. Отличную идею подсказали, спасибо, подумаю насчет подобия бортового. Островной - имеется ввиду зонт - пирамида с подключением по центру. (фото№2 - островной зонт), есть еще пристенный - все тоже самое, только со смещением к одной из сторон. Открытым для меня остается вопрос общеообменной вытяжки - не хочется лишнее удалять, дабы потом нереальные объемы притока "готовить", но недостаточное т.с. бесполезное количество удалять не имеет смысла. Если принять, что в данном цеху выделения паров бензина-керосина будут близки к объемам, выделяемым в автомастерских и СТО, то это порядка 20 крат, тобишь 5130 м3/ч, как по мне многовато.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Yakor Вентиляция участка сборки 13.8.2013, 17:53 ИванФ Цитата(Yakor @ 13.8.2013, 18:53) Здравств... 13.8.2013, 21:23 Yakor Цитата(ИванФ @ 13.8.2013, 21:23) Начните ... 15.8.2013, 11:41 zaharov63 Цитата(Yakor @ 13.8.2013, 18:53) Есть цех... 14.8.2013, 8:16 Yakor Цитата(zaharov63 @ 14.8.2013, 8:16) Выдел... 15.8.2013, 13:06  zaharov63 Цитата(Yakor @ 15.8.2013, 14:06) 1.... в ... 15.8.2013, 13:35   Yakor Цитата(zaharov63 @ 15.8.2013, 13:35) 1. п... 16.8.2013, 11:05    zaharov63 Цитата(Yakor @ 16.8.2013, 11:05) 2. Более... 16.8.2013, 11:38 Skaramush А передвижной отсос, по типу СовПлимовского ... 15.8.2013, 13:19 Yakor Цитата(Skaramush @ 15.8.2013, 13:19) А пе... 16.8.2013, 10:50  zaharov63 Цитата(Yakor @ 16.8.2013, 10:50) Думал, н... 16.8.2013, 11:24   Yakor Цитата(zaharov63 @ 16.8.2013, 11:24) Если... 16.8.2013, 17:54    jota Цитата(Yakor @ 16.8.2013, 17:54) справедл... 16.8.2013, 19:25     zaharov63 Цитата(jota @ 16.8.2013, 19:25) Это ошибк... 19.8.2013, 8:24 Yakor Возможно, есть какой ошибочный поход, когда клиент... 27.8.2013, 16:22 zaharov63 А какая высота над столом поз.2,3 и 4? И неужто уд... 3.9.2013, 15:51 Yakor Цитата(zaharov63 @ 3.9.2013, 15:51) А как... 3.9.2013, 16:01  zaharov63 Цитата(Yakor @ 3.9.2013, 17:01) Сам стол ... 3.9.2013, 16:16   Yakor Цитата(zaharov63 @ 3.9.2013, 16:16) Прост... 3.9.2013, 16:44 Татьяна Удальцова В таких случаях - работа с мелкими деталями на сто... 3.9.2013, 17:44 Yakor Спасибо за конструктивный совет. Немного все растя... 7.9.2013, 10:46
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|