> управление насосной станцией без кнопок пуска в ПК
Kirillio
сообщение 8.9.2013, 0:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345



Здравствуйте!
Прошу помочь дельным советом в такой ситуации:

- жилой дом 10 эт., ВПВ, только ПК
- насосная станция: основной+резервный+жокей
- магистраль ВПВ проложена по подвалу с ответвлением стояков
- кнопки пуска насосов около ПК не установлены (!) (косяк подрядчиков, слившихся с горизонтом).
- тянуть кабели и ставить кнопки в ПК - не вариант, учитывая архитектурные особенности объекта
- возможно производить манипуляции в с трубами ВПВ в подвальном этаже и насосной

Собственно: с помощью каких устройств и по каким условиям управлять запуском насосов?

С уважением,
К.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rus75
сообщение 18.9.2013, 16:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Решений может быть несколько.
1. Как и предложили раньше. использовать насосную установку, как для спринклерного пожаротушения (если конечно еще не закупили другую).
2. Наверняка в доме есть пожарная сигнализация, тогда поговорить с теми, кто ее проектировал, возможно они смогут добавить кнопки в шкафу с управлением через свои системы.
3. Можно сделать радиокнопки, решение не особо дешевое и раз в 7 лет придется еще и батарейки менять. Делается такая система на оборудовании для пожарной сигнализации Аргус-Спектр или аналогичном.

Я вот не пойму, а почему нельзя кабель пробросить. Сколько видел жилых домов. да и сам проектировал, везде ВПВ идет ввиде стояка. Что мешает рядом с трубопроводом параллельно пробросить кабель к кнопкам? Если сделать такую систему кнопок на базе оборудования для пожарной сигнализации Болид. то можно обойтись всего одним кабелем толщиной менее 0.5см.
В общем я бы поговорил со слаботочниками, которые делают противопожарные системы для этого здания. может быть они бы и помогли вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirillio
сообщение 2.10.2013, 14:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345



Цитата(Rus75 @ 18.9.2013, 17:06) *
...
3. Можно сделать радиокнопки, решение не особо дешевое и раз в 7 лет придется еще и батарейки менять. Делается такая система на оборудовании для пожарной сигнализации Аргус-Спектр или аналогичном.

за идею - спасибо.

Цитата(Rus75 @ 18.9.2013, 17:06) *
Я вот не пойму, а почему нельзя кабель пробросить. Сколько видел жилых домов. да и сам проектировал, везде ВПВ идет ввиде стояка. Что мешает рядом с трубопроводом параллельно пробросить кабель к кнопкам?...

Именно так и хотел сделать. Но особенности объекта таковы, что дом (жилой) - "Сталинка": (а) первый этаж трогать нельзя по условиям; (б) по подвалу до стояков краевых подъездов от 75 до 115 м трассы через стены толщиной 0,75 - 0,9 м; (в) стояки ВПВ непроходные - замурованы, следовательно в каждом из 10 подъездов на 10 этажей вверх через перекрытия 0,7 м прокалывать стояки.
Объем работ не сопоставим с врезкой в сеть ВПВ и подключением двух СПЖ в пом. насосной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных