mr.kolc
сообщение 9.10.2013, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Доброго времени суток, Инженерному сообществу! Первый опыт в ИТП. Честно признаюсь содрал и собрал с разных проектов. Т.к. времени на изучение мат. части крайне мало. Сразу извиняюсь за графику - все в процессе разработки. Прошу конструктивной критики... Рассматриваются все варианты помощи... Температура 95/70, давление пока не известно.
С Уважением.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.52__________________2013.09.27______Model.pdf ( 75,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mr.kolc
сообщение 10.10.2013, 16:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Спасибо за участие!!! rolleyes.gif
2 Ernestas:
Позиции 17 были "артефактами". Заменил на ручные балансировочные клапана MSV.
По поводу "новенького для открытых систем", как выполнить подпитку? Или я что- то не так понимаю? ( что очень может быть bang.gif )

2 Лыткин:
Да температура всегда 95. Как регулировать отопление??? .... тупик... конец рабочего дня... и мозг начинает подвисать dry.gif Посоветуете что исправить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 993,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.10.2013, 20:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(mr.kolc @ 10.10.2013, 16:50) *
По поводу "новенького для открытых систем", как выполнить подпитку? Или я что- то не так понимаю? ( что очень может быть bang.gif )

Подпитка в котельной. СО заполняете из теплосетей. Хотя, тут пусть лучше российские коллеги комментируют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных