mr.kolc
Доброго времени суток, Инженерному сообществу! Первый опыт в ИТП. Честно признаюсь содрал и собрал с разных проектов. Т.к. времени на изучение мат. части крайне мало. Сразу извиняюсь за графику - все в процессе разработки. Прошу конструктивной критики... Рассматриваются все варианты помощи... Температура 95/70, давление пока не известно.
С Уважением.
mr.kolc
Фаил в DWG. Очень нуждаюсь в помощи опытных профессионалов...
mr.kolc
Утро добрым не бывает dry.gif ! Неужели все так плохо... что даже ни одного ответа helpsmilie.gif
mr.kolc
С качивания файла есть! Это уже лучше... может кто-то и ответит helpsmilie.gif
Лыткин
Цитата(mr.kolc @ 9.10.2013, 17:16) *
Фаил в DWG. Очень нуждаюсь в помощи опытных профессионалов...


Да всё нормально. Вопрос температура от источника регулируется по температурному графику? Если да, то приточные установки не будут работать на низкой температуре в 45 гр.С. А если температура подачи всегда 95 гр.С (что очень возможно), то как будет регулироваться отопление?
mr.kolc
Спасибо за участие!!! rolleyes.gif
2 Ernestas:
Позиции 17 были "артефактами". Заменил на ручные балансировочные клапана MSV.
По поводу "новенького для открытых систем", как выполнить подпитку? Или я что- то не так понимаю? ( что очень может быть bang.gif )

2 Лыткин:
Да температура всегда 95. Как регулировать отопление??? .... тупик... конец рабочего дня... и мозг начинает подвисать dry.gif Посоветуете что исправить?
Ernestas
Цитата(mr.kolc @ 10.10.2013, 16:50) *
По поводу "новенького для открытых систем", как выполнить подпитку? Или я что- то не так понимаю? ( что очень может быть bang.gif )

Подпитка в котельной. СО заполняете из теплосетей. Хотя, тут пусть лучше российские коллеги комментируют...
Ernestas
Цитата(mr.kolc @ 10.10.2013, 16:50) *
Посоветуете что исправить?

Ничего не надо исправлять.
Принцип верный
mr.kolc
Премного благодарен за помощь!
ivan-l-ing
Системы не защищены - нет предохранительного. Нет смысла на подающем коллекторе на обоих трубах ставить манометры, достаточно просто на коллекторе и термометр туда. В обратке зачем я обычно ставлю балансир без дублирования его запорной арматурой. На схеме система опорожнения на мой взгляд должна быть ну и промывку тоже. На Т2 позиция 4 хватит 1шт на вводе и вообще почему до 450 задвижки? в штампе про уутэ почему датчиков давления нет... вообще плохо когда не понятны ни нагрузка общая, ни по потребителям, температур нет, давлений, диаметров, дополните схему этой информацией тогда нагляднее будет проверить.
на вводе ду 100 зачем задвижки.
Про подпитку - не нужна, а вот промывку можно подвести водопроводную.
леплю чёта типа того
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ssn
манометры на каждой ветке выглядят конечно излищне, но их наличие требует СП по ИТП. Манометры на обоих ветках и термометр на обратной.