Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Снова ИТП, Стадия П, посмотрите... похоже на правду?
mr.kolc
сообщение 9.10.2013, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Доброго времени суток, Инженерному сообществу! Первый опыт в ИТП. Честно признаюсь содрал и собрал с разных проектов. Т.к. времени на изучение мат. части крайне мало. Сразу извиняюсь за графику - все в процессе разработки. Прошу конструктивной критики... Рассматриваются все варианты помощи... Температура 95/70, давление пока не известно.
С Уважением.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.52__________________2013.09.27______Model.pdf ( 75,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 9.10.2013, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Фаил в DWG. Очень нуждаюсь в помощи опытных профессионалов...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 939,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 10.10.2013, 7:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Утро добрым не бывает dry.gif ! Неужели все так плохо... что даже ни одного ответа helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 10.10.2013, 11:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



С качивания файла есть! Это уже лучше... может кто-то и ответит helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.10.2013, 11:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(mr.kolc @ 9.10.2013, 17:16) *
Фаил в DWG. Очень нуждаюсь в помощи опытных профессионалов...


Да всё нормально. Вопрос температура от источника регулируется по температурному графику? Если да, то приточные установки не будут работать на низкой температуре в 45 гр.С. А если температура подачи всегда 95 гр.С (что очень возможно), то как будет регулироваться отопление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.10.2013, 13:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Прикрепленный файл  TP.JPG ( 102,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 10.10.2013, 16:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Спасибо за участие!!! rolleyes.gif
2 Ernestas:
Позиции 17 были "артефактами". Заменил на ручные балансировочные клапана MSV.
По поводу "новенького для открытых систем", как выполнить подпитку? Или я что- то не так понимаю? ( что очень может быть bang.gif )

2 Лыткин:
Да температура всегда 95. Как регулировать отопление??? .... тупик... конец рабочего дня... и мозг начинает подвисать dry.gif Посоветуете что исправить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 993,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.10.2013, 20:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(mr.kolc @ 10.10.2013, 16:50) *
По поводу "новенького для открытых систем", как выполнить подпитку? Или я что- то не так понимаю? ( что очень может быть bang.gif )

Подпитка в котельной. СО заполняете из теплосетей. Хотя, тут пусть лучше российские коллеги комментируют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.10.2013, 20:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(mr.kolc @ 10.10.2013, 16:50) *
Посоветуете что исправить?

Ничего не надо исправлять.
Принцип верный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 11.10.2013, 8:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Премного благодарен за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.10.2013, 13:50
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Системы не защищены - нет предохранительного. Нет смысла на подающем коллекторе на обоих трубах ставить манометры, достаточно просто на коллекторе и термометр туда. В обратке зачем я обычно ставлю балансир без дублирования его запорной арматурой. На схеме система опорожнения на мой взгляд должна быть ну и промывку тоже. На Т2 позиция 4 хватит 1шт на вводе и вообще почему до 450 задвижки? в штампе про уутэ почему датчиков давления нет... вообще плохо когда не понятны ни нагрузка общая, ни по потребителям, температур нет, давлений, диаметров, дополните схему этой информацией тогда нагляднее будет проверить.
на вводе ду 100 зачем задвижки.
Про подпитку - не нужна, а вот промывку можно подвести водопроводную.
леплю чёта типа того
Прикрепленный файл  100.jpg ( 254,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207


Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 11.10.2013, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.10.2013, 14:08
Сообщение #12


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



манометры на каждой ветке выглядят конечно излищне, но их наличие требует СП по ИТП. Манометры на обоих ветках и термометр на обратной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных