Врезка в действующий водопровод, каким образом осуществить |
|
|
|
|
14.10.2013, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68814

|
Доброго дня суток. Ув. коллеги возник вопрос: каким образом лучше всего осуществить врезку в действующий водопровод (ПВХ д.225 подземная прокладка от. -2,800) подключаемый трубопровод ПЭ д.32 помимо врезного хомута есть ли еще актуальные способы врезки? заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
14.10.2013, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Никаких проблем. Эта стандартная практика, применяемая повсеместно. Отрезаете кусок трубы, ставите тройник. В чем проблема то? Будь я владельцем сетей, ни за что не согласовал бы врезку хомутом. Тройник всегда надежнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2013, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(rkobzov @ 14.10.2013, 12:13)  Никаких проблем. Эта стандартная практика, применяемая повсеместно. Отрезаете кусок трубы, ставите тройник. В чем проблема то? Будь я владельцем сетей, ни за что не согласовал бы врезку хомутом. Тройник всегда надежнее. обосновать можете? чем седёлка хуже тройника, фактами.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2013, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Цитата(Mozarello @ 14.10.2013, 14:22)  обосновать можете? чем седёлка хуже тройника, фактами. Тем что установка тройника дает системе надежность, лет так на 50-100, в зависимости от материала. Может ли подобное обеспечить седелка? Кто будет заниматься проблемами которые с большой долей вероятностью возникнут в узле при длительной эксплуатации?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(rkobzov @ 14.10.2013, 14:19)  Тем что установка тройника дает системе надежность, лет так на 50-100, в зависимости от материала. Может ли подобное обеспечить седелка? Кто будет заниматься проблемами которые с большой долей вероятностью возникнут в узле при длительной эксплуатации? В этом году в нашем садоводческом товариществе по моему проекту проложили межевой поливочный водопровод из ПЭ труб с ответвлениями на каждый участок с установкой седелок. Поясните, пожалуйста, какие проблемы, о которых Вы пишете, могут возникнуть в процессе эксплуатации? Дело в том, что я не имею опыта эксплуатации таких соединений, и Вы в моем сознании посеяли сомнения.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013, 17:08
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3668
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Skorpion @ 14.10.2013, 16:03)  В этом году в нашем садоводческом товариществе по моему проекту проложили межевой поливочный водопровод из ПЭ труб с ответвлениями на каждый участок с установкой седелок. Поясните, пожалуйста, какие проблемы, о которых Вы пишете, могут возникнуть в процессе эксплуатации? Дело в том, что я не имею опыта эксплуатации таких соединений, и Вы в моем сознании посеяли сомнения. Расскажу как владелец участка в товариществе с ПЭ водопроводом. К сожалению, производитель труб мне неизвестен, но за 5 лет они местами растрескались и ссут по всему товариществу. Пока заматываем изолентой. Давление в системе кило-полтора, забор из скважины.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 9:24
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Ashihara @ 23.10.2013, 17:08)  К сожалению, производитель труб мне неизвестен, но за 5 лет они местами растрескались и ссут по всему товариществу. Если из вторичного пластика- УФ излучение убивает очень быстро.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2013, 9:24)  Если из вторичного пластика- УФ излучение убивает очень быстро. Как отличить вторичный от первичного?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
KPV Врезка в действующий водопровод 14.10.2013, 9:09 rkobzov Хомут не ставить, врезайтесь тройником неравнопрох... 14.10.2013, 10:21 KPV В действующий трубопровод как тройник ставить? пол... 14.10.2013, 10:24  Khomenko_A_S Цитата(Mozarello @ 14.10.2013, 13:22) обо... 14.10.2013, 13:41    rkobzov Цитата(Skorpion @ 14.10.2013, 16:03) В эт... 15.10.2013, 8:25     Khomenko_A_S Цитата(rkobzov @ 15.10.2013, 8:25) бла-бл... 15.10.2013, 9:07      rkobzov Цитата(Khomenko_A_S @ 15.10.2013, 10:07) ... 15.10.2013, 10:10    Skorpion Цитата(Skorpion @ 14.10.2013, 15:03) В эт... 23.10.2013, 15:46     Khomenko_A_S Цитата(Skorpion @ 23.10.2013, 15:46) t=+2... 23.10.2013, 16:06       Vict Цитата(Skorpion @ 24.10.2013, 12:57) Как ... 24.10.2013, 13:07        Ashihara Цитата(Vict @ 24.10.2013, 14:07) она прос... 24.10.2013, 17:12        rkobzov Цитата(Vict @ 24.10.2013, 14:07) она прос... 25.10.2013, 9:06         Khomenko_A_S Цитата(rkobzov @ 25.10.2013, 9:06) Иш гра... 25.10.2013, 9:51          rkobzov Цитата(Khomenko_A_S @ 25.10.2013, 10:51) ... 25.10.2013, 10:50   Mozarello Цитата(rkobzov @ 14.10.2013, 15:19) Тем ч... 14.10.2013, 17:11    rkobzov Цитата(Mozarello @ 14.10.2013, 18:11) над... 15.10.2013, 8:33     Serg Ivanov Цитата(rkobzov @ 15.10.2013, 8:33) В данн... 15.10.2013, 9:27 Vict rkobzov, судя по всему вы встречали только хомутны... 15.10.2013, 12:43 rkobzov Цитата(Vict @ 15.10.2013, 13:43) rkobzov,... 15.10.2013, 13:40  Serg Ivanov Цитата(rkobzov @ 15.10.2013, 13:40) Глупо... 15.10.2013, 16:34   rkobzov Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2013, 17:34) З... 15.10.2013, 18:37    Vict Цитата(rkobzov @ 15.10.2013, 18:37) Владе... 15.10.2013, 21:43     rkobzov Цитата(Vict @ 15.10.2013, 22:43) у-ууу...... 16.10.2013, 8:31      Vict Цитата(rkobzov @ 16.10.2013, 8:31) Ты вид... 16.10.2013, 10:34       rkobzov Цитата(Vict @ 16.10.2013, 11:34) А за тро... 16.10.2013, 11:29        alexandrpjatkov Цитата(rkobzov @ 16.10.2013, 14:29) Мне м... 16.10.2013, 12:07         rkobzov Цитата(alexandrpjatkov @ 16.10.2013, 13:0... 16.10.2013, 13:22        Vict Цитата(rkobzov @ 16.10.2013, 11:29) Мне м... 16.10.2013, 14:24         rkobzov Цитата(Vict @ 16.10.2013, 15:24) Пшел учи... 16.10.2013, 14:54 ежик_с_окраины а на сколько дешевле получится сделать например со... 15.10.2013, 14:47 Mozarello а делится видимо нечем. как уже говорили больше бо... 15.10.2013, 15:21 rkobzov Вы из каких городов ребята? Кто интересно вам это ... 15.10.2013, 15:44 ежик_с_окраины Ну то, что водоканал согласовывает или нет это еще... 15.10.2013, 15:57 Ferdipendoz Наш Уфимский Водоканал, будучи заказчиком проектов... 15.10.2013, 20:38 ежик_с_окраины А можно уточнить про какую селелку идет речь: на ... 16.10.2013, 8:37 rkobzov Цитата(ежик_с_окраины @ 16.10.2013, 9:37)... 16.10.2013, 8:45 Serg Ivanov Цитата(ежик_с_окраины @ 16.10.2013, 8:37)... 16.10.2013, 10:08 Kostyan777 Цитата(ежик_с_окраины @ 16.10.2013, 9:37)... 16.10.2013, 12:42  Khomenko_A_S Цитата(Kostyan777 @ 16.10.2013, 12:42) Пи... 16.10.2013, 12:46   Kostyan777 Цитата(Khomenko_A_S @ 16.10.2013, 13:46) ... 16.10.2013, 13:14 fantomas1954 Вот отличная седелка 100х32 статья и не сильно... 23.10.2013, 15:03 Kostyan777 У вас что ГВС, почему такая большая деформация? Тр... 23.10.2013, 16:04 Ferdipendoz Я Не понял, у вас что - надземный ПЭ водопровод? Т... 24.10.2013, 7:00 Ferdipendoz Я бы никакой ПЭ надземно не ставил - ни вторичный,... 24.10.2013, 16:57 Skorpion Цитата(Vict @ 24.10.2013, 13:07) она прос... 24.10.2013, 20:06 Skorpion Кто-нить предложите конструкцию устройства для фик... 25.10.2013, 13:02 Abil Цитата(Skorpion @ 25.10.2013, 14:02) Кто-... 25.10.2013, 14:40  Skorpion Цитата(Abil @ 25.10.2013, 14:40) Можно пр... 25.10.2013, 19:42   Abil Цитата(Skorpion @ 25.10.2013, 20:42) Как ... 28.10.2013, 12:52 Khomenko_A_S Хомуты на трубу до муфты и после. Между собой соед... 25.10.2013, 13:15 Skorpion Цитата(Khomenko_A_S @ 25.10.2013, 13:15) ... 25.10.2013, 13:37 Ivan.k Для фиксации ПЭ труб в муфтах используются специал... 25.10.2013, 13:33 Khomenko_A_S Цитата(Skorpion @ 25.10.2013, 13:37) не м... 25.10.2013, 14:21