Sergeyes
сообщение 12.11.2013, 15:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211374



Подскажите ,пожалуйста, есть щит управления КНС наружной установки (2кВт 1фаза) стоит на улице. От него до до ГРЩ 35м кабелем (кабель 3х2,5) (25м до здания).
По проекту у меня было отдельное заземление щита- уголок забивался рядом со щитом. Строители говорят у них уже все заасфальтировано и забивать не хотят. Можно использовать в качестве заземления PE жилу питающего кабеля или бросить еще дополнительно ПВ3 10мм2 например (там кабельный туннель есть, асфальт долбить не придется).
Меня волнует ситуация ,например, дождь.. на корпусе опасное напряжение.. какова вероятность что ток пойдет по PE жиле на ГЗШ шину ГРЩ и от туда на землю, а не через человека, коснувшегося корпуса и напрямую в землю?
И нужно обязательно ставить УЗО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sergeyes
сообщение 15.11.2013, 11:26
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211374



Почему неизвестном кабелем 5х2,5 мощность 1кВ, 3ф. Я в начале немного не верную инфу написал.
И напрасно AdyBOB вы так думаете, я уже давно сдал проект. Так как уголок не захотели заложил кабель (с PE жилой) и ПВ3 еще 10ку до ГЗШ. Вот опять же не пойму ПВ3 можно в данном случае назвать повторным заземлением? Ведь щит заземлен пятой жилой сам по себе + ПВ3.
Мне важно именно с позиции электробезопасности как делать предпочтительней.
И требования бывают от связистов заземление их оборудования связи не более 4Ом, кто как делает?
Спасибо что еще не посылаете..))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.11.2013, 12:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Sergeyes @ 15.11.2013, 15:26) *
Почему неизвестном кабелем 5х2,5 мощность 1кВ, 3ф. Я в начале немного не верную инфу написал.
И напрасно AdyBOB вы так думаете, я уже давно сдал проект. Так как уголок не захотели заложил кабель (с PE жилой) и ПВ3 еще 10ку до ГЗШ. Вот опять же не пойму ПВ3 можно в данном случае назвать повторным заземлением? Ведь щит заземлен пятой жилой сам по себе + ПВ3.
Мне важно именно с позиции электробезопасности как делать предпочтительней.
И требования бывают от связистов заземление их оборудования связи не более 4Ом, кто как делает?
Спасибо что еще не посылаете..))

А почему ПВ3, а не тот же ВВГ? Он и одножильный бывает...
Провод монтажный не предназначен для прокладки фиг знает где и фиг знает куда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sergeyes   Заземление щита наружной установки   12.11.2013, 15:56
- - Ludvig   Ставить. А забивать уже не прокатит. Слишком много...   12.11.2013, 16:52
- - AdyBOB   Делай все по чертежу, дальше - знаете.   13.11.2013, 6:53
- - Sergeyes   Просто хотелось бы понять как все-таки более прави...   13.11.2013, 8:55
- - Sergeyes   Но я знаю электрики некоторые вообще никаких уголк...   13.11.2013, 9:02
- - AdyBOB   Если в этот щиток молния (фаза на корпус соскочит)...   13.11.2013, 9:55
- - Sergeyes   И чем это отличается от ситуации когда щит в здани...   13.11.2013, 11:05
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Sergeyes @ 13.11.2013, 10:05) ГЗШ ...   13.11.2013, 11:10
- - Sergeyes   4 Ом требуется для заземления ТП или для аппаратур...   13.11.2013, 13:44
- - AdyBOB   ПУЭ 7 (РФ) 1.7.51. Для защиты от поражения электр...   14.11.2013, 2:18
- - Sergeyes   Но зачем делать повторное заземление на вводе в зд...   14.11.2013, 19:33
|- - AdyBOB   Цитата(Sergeyes @ 15.11.2013, 2:33) Но за...   15.11.2013, 9:21
- - джон сильвер   Подождите, а зачем вам уголок забивать? у вас что ...   14.11.2013, 20:25
|- - Khomenko_A_S   Цитата(джон сильвер @ 14.11.2013, 19:25) ...   15.11.2013, 11:03
- - Sergeyes   Во-первых в трубе пойдет,а во-вторых там кабельный...   15.11.2013, 13:48
- - AdyBOB   Sergeyes, все правильно сделали.   18.11.2013, 3:42
- - Khomenko_A_S   Джону Сильверу Цитатаповторное заземление безуслов...   10.12.2013, 21:59
- - Печенька   Подскажите пожалуйста!вышел такой спор с техно...   19.3.2015, 10:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных