Врезка напорной сети в безнапорную К2, Врезка напорной сети в безнапорную К2 |
|
|
|
|
15.11.2013, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Проектирую 9 -ти этажное здание, в подвале здания предусмотрены приямки в насосной и венткамерах для сбора стоков с пола и далее дренажными насосами эти стоки перекачиваются в безнапорную сеть К2 здания. То есть имеем подключения напорных трубопроводов в безнапорную сеть К2. Такое возможно, если да то какие нюансы здесь есть?
[attachment=80434:02_12___...__1__001.jpg]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
15.11.2013, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013, 17:24
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 15:38)  Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами. Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится. Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего. Цитата(PesPes @ 15.11.2013, 16:08)  поищите в интернете какнализация из подвала http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%...%B0%D0%BB%D0%B0
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2013, 9:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.11.2013, 18:24)  Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится. Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего. Но не К2... Затопить может в сильный ливень.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2013, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31)  Но не К2... Затопить может в сильный ливень. Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2013, 17:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 18.11.2013, 14:45)  Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять. Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт..
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2013, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 17:08)  Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт..  Ну это не серьезно  Тем более там условно чистая вода. Другое дело, что люди отвод конденсата самотеком от фанкойлов на первых этажах в ливневку отводят - вот тут да, клапан не поставишь и может затопить очень даже. Лично видел.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 9:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 0:42)  Ну это не серьезно  Тем более там условно чистая вода. В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши. А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 9:10)  В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши. А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь. Так это речь о самотечной. То, что обратные клапаны ставят на горизонтальной самотечной канализации - это шедевр просто. А тут напорная. Все глухо и под давлением. Ничем не отличается от работы обратного клапана на водопроводе. А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 12:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 13:28)  А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2. А насос у Вас непрерывно работает?  Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону?  От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 13:36)  А насос у Вас непрерывно работает?  Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону?  От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это. Так там на этих насосах клапан - это просто захлопка на оси с пружинкой. То есть под собственным весом и под действием пружинки захлопка закрыта при неработающем насосе. Насос запустился - напор воды захлопку открыл. Да именно так - воздух может пойти из К2 через неплотности ЗАКРЫТОГО клапана, но как только вода дойдет, то прижмет захлопку плотно. У меня такой клапан стоит на даче на напорной д-65 фекального насоса в насосной станции. Полет нормальный, ни разу вода из магистрали обратным током в насосную не шла. По Вашей логике тогда и на больших КНС нельзя обратные клапаны ставить на напоре от фекального насоса, однако же ставят ведь. Флудим вообще то, потому что спорим о таких простых вещах...
Сообщение отредактировал @@@ - 19.11.2013, 15:24
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
viva3d Врезка напорной сети в безнапорную К2 15.11.2013, 10:51 Kostyan777 А что вам мешает сделать отдельный выпуск К2Н рядо... 15.11.2013, 12:59 PesPes конечно возможно, так же как и локальные насосные ... 15.11.2013, 13:33          Serg Ivanov Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 16:21) По Вашей ... 19.11.2013, 15:49           MEGASANTEHNIK ЦитатаНе сработал Ваш клапан - опишите результат.
... 19.11.2013, 16:14            Serg Ivanov Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 17:14)... 19.11.2013, 17:35             MEGASANTEHNIK Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 18:35) В... 20.11.2013, 10:20              Serg Ivanov Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.11.2013, 11:20)... 20.11.2013, 10:51           @@@ Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 15:49) Н... 20.11.2013, 13:57            Serg Ivanov Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 14:57) Вы никогд... 20.11.2013, 14:16             @@@ Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 14:16) Н... 20.11.2013, 15:04              Serg Ivanov Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04) 1. Ну вот... 20.11.2013, 15:37               @@@ Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:37) А... 21.11.2013, 13:06                Serg Ivanov Цитата(@@@ @ 21.11.2013, 13:06) Это Вы на... 21.11.2013, 14:07                 @@@ Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 14:07) Е... 21.11.2013, 15:47   rkobzov Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31) Н... 20.11.2013, 8:31 PesPes если я выложу то боюсь это сочтут рекламой. поищит... 15.11.2013, 17:08 PesPes Ссылка порадовала
Обратите внимани что при врезке... 15.11.2013, 18:16 rkobzov Обратите внимани что при врезке в самотек нуже эле... 18.11.2013, 8:22 Kostyan777 Я бы всё же сделал отдельный напорный выпуск от на... 18.11.2013, 9:08 MEGASANTEHNIK Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 11:51) Проект... 19.11.2013, 10:25 Serg Ivanov Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 11:25)... 19.11.2013, 12:30 Kostyan777 А давайте для "подстраховки" всю арматур... 20.11.2013, 9:32 Kostyan777 А вот в случае обильного дождя, когда К2 работает ... 20.11.2013, 11:32 @@@ Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 11:32) А ... 20.11.2013, 13:48 Serg Ivanov Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 12:32) Кт... 20.11.2013, 13:51 Kostyan777 Про расчет ливня расскажите кому-нибудь другому. Н... 20.11.2013, 14:17 Elenk_@ Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) ..... 20.11.2013, 14:21 Serg Ivanov Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) Пр... 20.11.2013, 14:26  Kostyan777 Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:26) Н... 20.11.2013, 14:46 медвежуть В таких случаях, как описан выше, всегда делаю отд... 20.11.2013, 19:48 Serg Ivanov Цитата(медвежуть @ 20.11.2013, 19:48) В т... 21.11.2013, 9:15 MEGASANTEHNIK Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажног... 21.11.2013, 10:16