Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Врезка напорной сети в безнапорную К2, Врезка напорной сети в безнапорную К2
viva3d
сообщение 15.11.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Проектирую 9 -ти этажное здание, в подвале здания предусмотрены приямки в насосной и венткамерах для сбора стоков с пола и далее дренажными насосами
эти стоки перекачиваются в безнапорную сеть К2 здания. То есть имеем подключения напорных трубопроводов в безнапорную сеть К2. Такое возможно, если да то какие нюансы здесь есть?

[attachment=80434:02_12___...__1__001.jpg]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
viva3d
сообщение 15.11.2013, 16:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 15.11.2013, 17:24
Сообщение #3


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 15:38) *
Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами.

Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится.
Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего.

Цитата(PesPes @ 15.11.2013, 16:08) *
поищите в интернете какнализация из подвала

http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%...%B0%D0%BB%D0%B0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.11.2013, 9:31
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Khomenko_A_S @ 15.11.2013, 18:24) *
Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится.
Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего.

Но не К2... Затопить может в сильный ливень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rkobzov
сообщение 20.11.2013, 8:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395



Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31) *
Но не К2... Затопить может в сильный ливень.

Ваши опасения понятны, но вероятность затопления - случай из ряда вон... К тому же можно поставить дополнительный обратный клапан непосредственно перед врезкой в безнапорную сеть, для подстраховки так сказать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- viva3d   Врезка напорной сети в безнапорную К2   15.11.2013, 10:51
- - Kostyan777   А что вам мешает сделать отдельный выпуск К2Н рядо...   15.11.2013, 12:59
- - PesPes   конечно возможно, так же как и локальные насосные ...   15.11.2013, 13:33
|- - @@@   Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31) Н...   18.11.2013, 13:45
||- - Serg Ivanov   Цитата(@@@ @ 18.11.2013, 14:45) Почему? Р...   18.11.2013, 17:08
||- - @@@   Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 17:08) З...   18.11.2013, 23:42
||- - Serg Ivanov   Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 0:42) Ну это не ...   19.11.2013, 9:10
||- - @@@   Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 9:10) В ...   19.11.2013, 12:28
||- - Serg Ivanov   Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 13:28) А листья ...   19.11.2013, 12:36
||- - @@@   Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 13:36) А...   19.11.2013, 15:21
||- - Serg Ivanov   Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 16:21) По Вашей ...   19.11.2013, 15:49
||- - MEGASANTEHNIK   ЦитатаНе сработал Ваш клапан - опишите результат. ...   19.11.2013, 16:14
|||- - Serg Ivanov   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 17:14)...   19.11.2013, 17:35
|||- - MEGASANTEHNIK   Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 18:35) В...   20.11.2013, 10:20
|||- - Serg Ivanov   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.11.2013, 11:20)...   20.11.2013, 10:51
||- - @@@   Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 15:49) Н...   20.11.2013, 13:57
||- - Serg Ivanov   Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 14:57) Вы никогд...   20.11.2013, 14:16
||- - @@@   Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 14:16) Н...   20.11.2013, 15:04
||- - Serg Ivanov   Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04) 1. Ну вот...   20.11.2013, 15:37
||- - @@@   Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:37) А...   21.11.2013, 13:06
||- - Serg Ivanov   Цитата(@@@ @ 21.11.2013, 13:06) Это Вы на...   21.11.2013, 14:07
||- - @@@   Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 14:07) Е...   21.11.2013, 15:47
- - PesPes   если я выложу то боюсь это сочтут рекламой. поищит...   15.11.2013, 17:08
- - PesPes   Ссылка порадовала Обратите внимани что при врезке...   15.11.2013, 18:16
|- - rkobzov   Обратите внимани что при врезке в самотек нуже эле...   18.11.2013, 8:22
- - Kostyan777   Я бы всё же сделал отдельный напорный выпуск от на...   18.11.2013, 9:08
- - MEGASANTEHNIK   Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 11:51) Проект...   19.11.2013, 10:25
|- - Serg Ivanov   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 11:25)...   19.11.2013, 12:30
- - Kostyan777   А давайте для "подстраховки" всю арматур...   20.11.2013, 9:32
- - Kostyan777   А вот в случае обильного дождя, когда К2 работает ...   20.11.2013, 11:32
|- - @@@   Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 11:32) А ...   20.11.2013, 13:48
|- - Serg Ivanov   Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 12:32) Кт...   20.11.2013, 13:51
- - Kostyan777   Про расчет ливня расскажите кому-нибудь другому. Н...   20.11.2013, 14:17
|- - Elenk_@   Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) .....   20.11.2013, 14:21
|- - Serg Ivanov   Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) Пр...   20.11.2013, 14:26
|- - Kostyan777   Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:26) Н...   20.11.2013, 14:46
- - медвежуть   В таких случаях, как описан выше, всегда делаю отд...   20.11.2013, 19:48
|- - Serg Ivanov   Цитата(медвежуть @ 20.11.2013, 19:48) В т...   21.11.2013, 9:15
- - MEGASANTEHNIK   Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажног...   21.11.2013, 10:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных