Врезка напорной сети в безнапорную К2, Врезка напорной сети в безнапорную К2 |
|
|
|
|
15.11.2013, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Проектирую 9 -ти этажное здание, в подвале здания предусмотрены приямки в насосной и венткамерах для сбора стоков с пола и далее дренажными насосами эти стоки перекачиваются в безнапорную сеть К2 здания. То есть имеем подключения напорных трубопроводов в безнапорную сеть К2. Такое возможно, если да то какие нюансы здесь есть?
[attachment=80434:02_12___...__1__001.jpg]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
15.11.2013, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013, 17:24
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 15:38)  Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами. Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится. Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего. Цитата(PesPes @ 15.11.2013, 16:08)  поищите в интернете какнализация из подвала http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%...%B0%D0%BB%D0%B0
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2013, 9:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.11.2013, 18:24)  Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится. Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего. Но не К2... Затопить может в сильный ливень.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2013, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31)  Но не К2... Затопить может в сильный ливень. Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2013, 17:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 18.11.2013, 14:45)  Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять. Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт..
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2013, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 17:08)  Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт..  Ну это не серьезно  Тем более там условно чистая вода. Другое дело, что люди отвод конденсата самотеком от фанкойлов на первых этажах в ливневку отводят - вот тут да, клапан не поставишь и может затопить очень даже. Лично видел.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 9:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 0:42)  Ну это не серьезно  Тем более там условно чистая вода. В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши. А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 9:10)  В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши. А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь. Так это речь о самотечной. То, что обратные клапаны ставят на горизонтальной самотечной канализации - это шедевр просто. А тут напорная. Все глухо и под давлением. Ничем не отличается от работы обратного клапана на водопроводе. А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 12:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 13:28)  А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2. А насос у Вас непрерывно работает?  Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону?  От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 13:36)  А насос у Вас непрерывно работает?  Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону?  От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это. Так там на этих насосах клапан - это просто захлопка на оси с пружинкой. То есть под собственным весом и под действием пружинки захлопка закрыта при неработающем насосе. Насос запустился - напор воды захлопку открыл. Да именно так - воздух может пойти из К2 через неплотности ЗАКРЫТОГО клапана, но как только вода дойдет, то прижмет захлопку плотно. У меня такой клапан стоит на даче на напорной д-65 фекального насоса в насосной станции. Полет нормальный, ни разу вода из магистрали обратным током в насосную не шла. По Вашей логике тогда и на больших КНС нельзя обратные клапаны ставить на напоре от фекального насоса, однако же ставят ведь. Флудим вообще то, потому что спорим о таких простых вещах...
Сообщение отредактировал @@@ - 19.11.2013, 15:24
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 15:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 16:21)  По Вашей логике тогда и на больших КНС нельзя обратные клапаны ставить на напоре от фекального насоса, однако же ставят ведь. Флудим вообще то, потому что спорим о таких простых вещах... Ну если Вы не понимаете разницу между КНС и подвалом жилого/общественного здания куда Вы решили врезать ливнёвку с этого здания - тогда конечно..  Не сработал Ваш клапан - опишите результат.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2013, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 15:49)  Ну если Вы не понимаете разницу между КНС и подвалом жилого/общественного здания куда Вы решили врезать ливнёвку с этого здания - тогда конечно..  Не сработал Ваш клапан - опишите результат. Хамить не надо, я с Вами корректен. Принципиальной разницы не вижу, только одна станция большая, другая маленькая. В обоих за клапаном напорная линия. При работе на КНС не всех насосов, у нерабочих насосов клапаны имеют ту же функцию, что и у этого пресловутого сололифта - не пропускать воду за себя. И ведь не пропускают... Кроме того, предположим даже, что клапан у сололифта засорился, попала под захлопку щепочка. Вода из напорная линии пошла назад. Ну и что? Пройдет она обратным током через насос, заполнит приямок - датчик уровня запустит насос. Тот и выкачает всю воду назад, вытолкнув при этом и щепочку.Предполагаю следующий вопрос: " А если насос сгорел?" Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 13:51)  Тот кто запроектировал такую фигню. У Вас прямой провод с Богом?  Вы никогда расчеты ливневых стоков не делали что-ли? По СНиПу. Про 5 минут - это не я придумал....
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2013, 14:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 14:57)  Вы никогда расчеты ливневых стоков не делали что-ли? По СНиПу. Про 5 минут - это не я придумал.... Ну тогда получается что Вы не понимаете смысла этих расчётов. Цитата при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году пп.20.9. что означает в среднем превышение расчётной величины один раз в год. И это превышение не должно приводить к авариям/затоплениям. Поэтому: 20.2. Цитата Примечания: 2. Не допускается .. присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов. А про обратные клапаны ничего не сказано.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2013, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 14:16)  Ну тогда получается что Вы не понимаете смысла этих расчётов.
пп.20.9. что означает в среднем превышение расчётной величины один раз в год. И это превышение не должно приводить к авариям/затоплениям. Поэтому: 20.2.
А про обратные клапаны ничего не сказано. 1. Ну вот  Один раз в год интенсивность может превысить расчетную. То есть один раз в год 5 минут при кровлях с уклоном больше 1,5 % стояки будут напорными. После этого статическая высота столба в стояке не будет превышать более, чем на 0,5 метра высоту проезжей части ( когда вода прет фонтаном из дождеприемных колодцев ). Вероятность того, что в это время за 5 минут в год затопит ИТП не больше, чем верояность падения на Москву метеорита, равного тунгуссукому. 2. Насос в приямке для удаления условно-чистых вод не является санитарным прибором. Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 14:46)  А на счет кровли - так во время дождя с высоток хлещет струя на несколько метров. Сам видел несколько раз но напор не мерил. Но думаю он тоже по СНиП правильно расчитан  Так наверное воронки никто не чистил со времен сдачи дома в эксплуатацию...
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2013, 15:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04)  1. Ну вот  Один раз в год интенсивность может превысить расчетную. В СРЕДНЕМ. В один год может десятикратно превысить, а в другой - ни разу. Как повезёт. См. Крымск. Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04)  2. Насос в приямке для удаления условно-чистых вод не является санитарным прибором. А если по отметке ИТП можно подключить к ливнёвке дома без насоса через трап с обратным клапаном?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:37)  А если по отметке ИТП можно подключить к ливнёвке дома без насоса через трап с обратным клапаном?  Это Вы намекаете, что определение "трап" является санитарным прибором? Ну так снимите решетку с него и он превратится в "приямок для приема условно-чистых вод с обратным клапаном". Понятно, что если неопытный проектировщик напишет в проекте "трап", у эксперта будет повод поиздеваться. Зато в следующий раз умнее будет и так не напишет.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 14:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 21.11.2013, 13:06)  Это Вы намекаете, что определение "трап" является санитарным прибором? Ну так снимите решетку с него и он превратится в "приямок для приема условно-чистых вод с обратным клапаном". Понятно, что если неопытный проектировщик напишет в проекте "трап", у эксперта будет повод поиздеваться. Зато в следующий раз умнее будет и так не напишет. Если опытный эксперт - то ему всё равно как напишет проектировщик. Физический смысл от этого не меняется. Цитата(MEGASANTEHNIK @ 21.11.2013, 10:16)  Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажного насоса с напором 6-9м ставить КГН? вопрос в разрезе того, что в соседний колодец выведен выпуск К2 с напором (как мы выяснили выше) 20м и более. КГН не обязательно. Можно просто тройник с коленом как на перепадных колодцах.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 14:07)  Если опытный эксперт - то ему всё равно как напишет проектировщик. Физический смысл от этого не меняется.
КГН не обязательно. Можно просто тройник с коленом как на перепадных колодцах. Опытный эксперт способен отличить, какой трап действительно является санитарным прибором, а какой принят лишь для удобства эксплуатации для отвода условно чистых вод, которые в ливневку подключать допускается. Причем по санитарным соображениям, а не гипотетической возможности затопления подвала. Это если про физический смысл...
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
viva3d Врезка напорной сети в безнапорную К2 15.11.2013, 10:51 Kostyan777 А что вам мешает сделать отдельный выпуск К2Н рядо... 15.11.2013, 12:59 PesPes конечно возможно, так же как и локальные насосные ... 15.11.2013, 13:33           MEGASANTEHNIK ЦитатаНе сработал Ваш клапан - опишите результат.
... 19.11.2013, 16:14            Serg Ivanov Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 17:14)... 19.11.2013, 17:35             MEGASANTEHNIK Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 18:35) В... 20.11.2013, 10:20              Serg Ivanov Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.11.2013, 11:20)... 20.11.2013, 10:51   rkobzov Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31) Н... 20.11.2013, 8:31 PesPes если я выложу то боюсь это сочтут рекламой. поищит... 15.11.2013, 17:08 PesPes Ссылка порадовала
Обратите внимани что при врезке... 15.11.2013, 18:16 rkobzov Обратите внимани что при врезке в самотек нуже эле... 18.11.2013, 8:22 Kostyan777 Я бы всё же сделал отдельный напорный выпуск от на... 18.11.2013, 9:08 MEGASANTEHNIK Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 11:51) Проект... 19.11.2013, 10:25 Serg Ivanov Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 11:25)... 19.11.2013, 12:30 Kostyan777 А давайте для "подстраховки" всю арматур... 20.11.2013, 9:32 Kostyan777 А вот в случае обильного дождя, когда К2 работает ... 20.11.2013, 11:32 @@@ Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 11:32) А ... 20.11.2013, 13:48 Serg Ivanov Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 12:32) Кт... 20.11.2013, 13:51 Kostyan777 Про расчет ливня расскажите кому-нибудь другому. Н... 20.11.2013, 14:17 Elenk_@ Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) ..... 20.11.2013, 14:21 Serg Ivanov Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) Пр... 20.11.2013, 14:26  Kostyan777 Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:26) Н... 20.11.2013, 14:46 медвежуть В таких случаях, как описан выше, всегда делаю отд... 20.11.2013, 19:48 Serg Ivanov Цитата(медвежуть @ 20.11.2013, 19:48) В т... 21.11.2013, 9:15 MEGASANTEHNIK Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажног... 21.11.2013, 10:16
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|