сообщение 15.11.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Проектирую 9 -ти этажное здание, в подвале здания предусмотрены приямки в насосной и венткамерах для сбора стоков с пола и далее дренажными насосами
эти стоки перекачиваются в безнапорную сеть К2 здания. То есть имеем подключения напорных трубопроводов в безнапорную сеть К2. Такое возможно, если да то какие нюансы здесь есть?

[attachment=80434:02_12___...__1__001.jpg]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
viva3d
сообщение 15.11.2013, 16:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 15.11.2013, 17:24
Сообщение #3


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 15:38) *
Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами.

Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится.
Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего.

Цитата(PesPes @ 15.11.2013, 16:08) *
поищите в интернете какнализация из подвала

http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%...%B0%D0%BB%D0%B0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.11.2013, 9:31
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Khomenko_A_S @ 15.11.2013, 18:24) *
Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится.
Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего.

Но не К2... Затопить может в сильный ливень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 18.11.2013, 13:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31) *
Но не К2... Затопить может в сильный ливень.

Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.11.2013, 17:08
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 18.11.2013, 14:45) *
Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять.

Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 18.11.2013, 23:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 17:08) *
Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт.. rolleyes.gif

Ну это не серьезно smile.gif Тем более там условно чистая вода. Другое дело, что люди отвод конденсата самотеком от фанкойлов на первых этажах в ливневку отводят - вот тут да, клапан не поставишь и может затопить очень даже. Лично видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 9:10
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 0:42) *
Ну это не серьезно smile.gif Тем более там условно чистая вода.

В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши.
А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 19.11.2013, 12:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 9:10) *
В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши.
А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь.

Так это речь о самотечной. То, что обратные клапаны ставят на горизонтальной самотечной канализации - это шедевр просто. А тут напорная. Все глухо и под давлением. Ничем не отличается от работы обратного клапана на водопроводе.
А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 12:36
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 13:28) *
А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2.

А насос у Вас непрерывно работает? rolleyes.gif Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону? wink.gif От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 19.11.2013, 15:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 13:36) *
А насос у Вас непрерывно работает? rolleyes.gif Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону? wink.gif От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это.

Так там на этих насосах клапан - это просто захлопка на оси с пружинкой. То есть под собственным весом и под действием пружинки захлопка закрыта при неработающем насосе. Насос запустился - напор воды захлопку открыл. Да именно так - воздух может пойти из К2 через неплотности ЗАКРЫТОГО клапана, но как только вода дойдет, то прижмет захлопку плотно. У меня такой клапан стоит на даче на напорной д-65 фекального насоса в насосной станции. Полет нормальный, ни разу вода из магистрали обратным током в насосную не шла. По Вашей логике тогда и на больших КНС нельзя обратные клапаны ставить на напоре от фекального насоса, однако же ставят ведь. Флудим вообще то, потому что спорим о таких простых вещах...


Сообщение отредактировал @@@ - 19.11.2013, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 15:49
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 16:21) *
По Вашей логике тогда и на больших КНС нельзя обратные клапаны ставить на напоре от фекального насоса, однако же ставят ведь. Флудим вообще то, потому что спорим о таких простых вещах...

Ну если Вы не понимаете разницу между КНС и подвалом жилого/общественного здания куда Вы решили врезать ливнёвку с этого здания - тогда конечно.. smile.gif
Не сработал Ваш клапан - опишите результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 20.11.2013, 13:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 15:49) *
Ну если Вы не понимаете разницу между КНС и подвалом жилого/общественного здания куда Вы решили врезать ливнёвку с этого здания - тогда конечно.. smile.gif
Не сработал Ваш клапан - опишите результат.

Хамить не надо, я с Вами корректен.
Принципиальной разницы не вижу, только одна станция большая, другая маленькая. В обоих за клапаном напорная линия. При работе на КНС не всех насосов, у нерабочих насосов клапаны имеют ту же функцию, что и у этого пресловутого сололифта - не пропускать воду за себя. И ведь не пропускают...
Кроме того, предположим даже, что клапан у сололифта засорился, попала под захлопку щепочка. Вода из напорная линии пошла назад. Ну и что? Пройдет она обратным током через насос, заполнит приямок - датчик уровня запустит насос. Тот и выкачает всю воду назад, вытолкнув при этом и щепочку.Предполагаю следующий вопрос: " А если насос сгорел?"

Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 13:51) *
Тот кто запроектировал такую фигню.


У Вас прямой провод с Богом? rolleyes.gif

Вы никогда расчеты ливневых стоков не делали что-ли? По СНиПу. Про 5 минут - это не я придумал....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 14:16
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 14:57) *
Вы никогда расчеты ливневых стоков не делали что-ли? По СНиПу. Про 5 минут - это не я придумал....

Ну тогда получается что Вы не понимаете смысла этих расчётов.
Цитата
при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году

пп.20.9.
что означает в среднем превышение расчётной величины один раз в год.
И это превышение не должно приводить к авариям/затоплениям.
Поэтому:
20.2.
Цитата
Примечания:
2. Не допускается .. присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.

А про обратные клапаны ничего не сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 20.11.2013, 15:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 14:16) *
Ну тогда получается что Вы не понимаете смысла этих расчётов.

пп.20.9.
что означает в среднем превышение расчётной величины один раз в год.
И это превышение не должно приводить к авариям/затоплениям.
Поэтому:
20.2.

А про обратные клапаны ничего не сказано.

1. Ну вот smile.gif Один раз в год интенсивность может превысить расчетную. То есть один раз в год 5 минут при кровлях с уклоном больше 1,5 % стояки будут напорными. После этого статическая высота столба в стояке не будет превышать более, чем на 0,5 метра высоту проезжей части ( когда вода прет фонтаном из дождеприемных колодцев ).
Вероятность того, что в это время за 5 минут в год затопит ИТП не больше, чем верояность падения на Москву метеорита, равного тунгуссукому.
2. Насос в приямке для удаления условно-чистых вод не является санитарным прибором.

Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 14:46) *
А на счет кровли - так во время дождя с высоток хлещет струя на несколько метров. Сам видел несколько раз но напор не мерил. Но думаю он тоже по СНиП правильно расчитан laugh.gif

Так наверное воронки никто не чистил со времен сдачи дома в эксплуатацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 15:37
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04) *
1. Ну вот smile.gif Один раз в год интенсивность может превысить расчетную.

В СРЕДНЕМ. В один год может десятикратно превысить, а в другой - ни разу. Как повезёт.
См. Крымск.

Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04) *
2. Насос в приямке для удаления условно-чистых вод не является санитарным прибором.

А если по отметке ИТП можно подключить к ливнёвке дома без насоса через трап с обратным клапаном? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 21.11.2013, 13:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:37) *
А если по отметке ИТП можно подключить к ливнёвке дома без насоса через трап с обратным клапаном? wink.gif

Это Вы намекаете, что определение "трап" является санитарным прибором? Ну так снимите решетку с него и он превратится в "приямок для приема условно-чистых вод с обратным клапаном". Понятно, что если неопытный проектировщик напишет в проекте "трап", у эксперта будет повод поиздеваться. Зато в следующий раз умнее будет и так не напишет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 14:07
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 21.11.2013, 13:06) *
Это Вы намекаете, что определение "трап" является санитарным прибором? Ну так снимите решетку с него и он превратится в "приямок для приема условно-чистых вод с обратным клапаном". Понятно, что если неопытный проектировщик напишет в проекте "трап", у эксперта будет повод поиздеваться. Зато в следующий раз умнее будет и так не напишет.

Если опытный эксперт - то ему всё равно как напишет проектировщик. Физический смысл от этого не меняется.

Цитата(MEGASANTEHNIK @ 21.11.2013, 10:16) *
Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажного насоса с напором 6-9м ставить КГН? вопрос в разрезе того, что в соседний колодец выведен выпуск К2 с напором (как мы выяснили выше) 20м и более.

КГН не обязательно. Можно просто тройник с коленом как на перепадных колодцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 21.11.2013, 15:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 14:07) *
Если опытный эксперт - то ему всё равно как напишет проектировщик. Физический смысл от этого не меняется.


КГН не обязательно. Можно просто тройник с коленом как на перепадных колодцах.

Опытный эксперт способен отличить, какой трап действительно является санитарным прибором, а какой принят лишь для удобства эксплуатации для отвода условно чистых вод, которые в ливневку подключать допускается. Причем по санитарным соображениям, а не гипотетической возможности затопления подвала. Это если про физический смысл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- viva3d   Врезка напорной сети в безнапорную К2   15.11.2013, 10:51
- - Kostyan777   А что вам мешает сделать отдельный выпуск К2Н рядо...   15.11.2013, 12:59
- - PesPes   конечно возможно, так же как и локальные насосные ...   15.11.2013, 13:33
||- - MEGASANTEHNIK   ЦитатаНе сработал Ваш клапан - опишите результат. ...   19.11.2013, 16:14
|||- - Serg Ivanov   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 17:14)...   19.11.2013, 17:35
|||- - MEGASANTEHNIK   Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 18:35) В...   20.11.2013, 10:20
|||- - Serg Ivanov   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.11.2013, 11:20)...   20.11.2013, 10:51
|- - rkobzov   Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31) Н...   20.11.2013, 8:31
- - PesPes   если я выложу то боюсь это сочтут рекламой. поищит...   15.11.2013, 17:08
- - PesPes   Ссылка порадовала Обратите внимани что при врезке...   15.11.2013, 18:16
|- - rkobzov   Обратите внимани что при врезке в самотек нуже эле...   18.11.2013, 8:22
- - Kostyan777   Я бы всё же сделал отдельный напорный выпуск от на...   18.11.2013, 9:08
- - MEGASANTEHNIK   Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 11:51) Проект...   19.11.2013, 10:25
|- - Serg Ivanov   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 11:25)...   19.11.2013, 12:30
- - Kostyan777   А давайте для "подстраховки" всю арматур...   20.11.2013, 9:32
- - Kostyan777   А вот в случае обильного дождя, когда К2 работает ...   20.11.2013, 11:32
|- - @@@   Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 11:32) А ...   20.11.2013, 13:48
|- - Serg Ivanov   Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 12:32) Кт...   20.11.2013, 13:51
- - Kostyan777   Про расчет ливня расскажите кому-нибудь другому. Н...   20.11.2013, 14:17
|- - Elenk_@   Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) .....   20.11.2013, 14:21
|- - Serg Ivanov   Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) Пр...   20.11.2013, 14:26
|- - Kostyan777   Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:26) Н...   20.11.2013, 14:46
- - медвежуть   В таких случаях, как описан выше, всегда делаю отд...   20.11.2013, 19:48
|- - Serg Ivanov   Цитата(медвежуть @ 20.11.2013, 19:48) В т...   21.11.2013, 9:15
- - MEGASANTEHNIK   Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажног...   21.11.2013, 10:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных