подбор насоса на обратку ГВС |
|
|
|
10.12.2013, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060

|
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Жилой дом (3 этажа, полотенчики на Т4), плохо работает система гвс. В первом подъезде все хорошо, температура в норме, в двух последних температура воды 40 С. Приходится долго спускать воду, чтоб дождаться, пока она нагреется. Давление по замерам в ТП у Т3 - 44 м, на обратке - 40. Медленная циркуляция. При отсутствии водоразбора давление 42 м и на подаче, и на обратке. Напор в дальней точке также 42м О_О. Подбираю насос на обратку (рециркуляция ГВС), Т4 потом пойдет в котельную теплосетей. Расход циркуляции по теплопотерям взять не могу - очень маленький - 260 л/час, скорость получается очень маленькой в трубах при гидравлическом расчете, стояк Т4 из труб МП диаметром 20мм. Решила брать 30 % от мах расхода Т3, это 0.732 м куб/час. Теперь не могу определиться с напором: потери при 30% расходе составляют у Т4 -4,9м. Расчетные потери Т3 - 4,20м. Требуемый расчетный напор ГВС на вводе - 21.1м. Подскажите, на какой напор подбирать насос на Т4? Какую формулу применить? Заранее спасибо!:)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
22.12.2013, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496

|
Здравствуйте. Извините, что влезаю со своей проблемой в эту тему. Думаю, ситуации схожие. У меня такая же ситуация в разных домах и от разных котельных. Есть и такой момент, на котельной сидят только дворец спорта и пятиэтажка на 30 квартир. Новостройки, лет 7, не более, а горячей воды в доме нет. То есть она есть на двух-трех ближайших стояках, а остальные не циркулируют. Располагаемый напор на вводе в дом меньше 1 метра. По расчету на мах. сек. разбор вместе с циркуляционным расходом, потери на внутренней системе горячего водоснабжения равны 5,7 м. в. ст. И чтобы прокачать это от котельной на 180 метровой трассе теряется еще 7,5 (на подаче 6,3; на обратке 1,4 ) м. в. ст. Расчет также делал по Тугаю А. М. Теплосеть ничего не будет делать. Выходит надо ставить насос. Если ставить на циркуляционную линию (обратку) то подача насоса будет равна циркуляционному расходу, а какой должен быть напор. Такой как на обратке, 1,4 м. в. ст., чтобы не подпереть дворец спорта??? У такого насоса КПД получается около 3 – 4 % Если ставить на подачу, расход равен мах. сек. расход плюс циркуляционный расход, а напор необходимый для продавливания внутренней системы ГВС дома 5,7 м. в. ст. Что правильно??? Где ставить насос на подаче или на обратке??? А эта тема меня совсем запутала. Предлагается насос на циркуляционной линии с параметрами подача = циркуляционному расходу, а напор = 12 м. и отдается в сеть котельной. Что будет в сети у остальных потребителей расположенных ближе к котельной на 20-25 метров от этого дома. С какой трубы они будут получать горячую воду? Извините, если, что не так. У меня в четырех населенных пунктах жители порядка 60-ти двухэтажных, пятиэтажных, девятиэтажных домов не имеют нормального горячего водоснабжения. Мне просто необходим Ваш совет и желательно примеры практического решения такой проблемы.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Аленка подбор насоса на обратку ГВС 10.12.2013, 19:00 andrey2014 у меня была похожая проблема. дом 11 подъездов, вв... 11.12.2013, 7:09 Serg Ivanov Цитата(Аленка @ 10.12.2013, 20:00) Здравс... 11.12.2013, 9:07 iampix Тоже меня всегда интересовал этот вопрос, а нужно ... 11.12.2013, 9:17 Serg Ivanov Цитата(iampix @ 11.12.2013, 10:17) Тоже м... 11.12.2013, 17:19 MEGASANTEHNIK Цитата(Аленка @ 10.12.2013, 20:00) Здравс... 11.12.2013, 10:15 Аленка Cпасибо вам всем большое за участие и помощь! ... 13.12.2013, 9:19 Serg Ivanov Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 9:19) Рассчит... 13.12.2013, 9:36 Аленка К сожалению, успевает... Напор Т3 хороший, но прих... 13.12.2013, 10:03 Serg Ivanov Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 10:03) К сожа... 13.12.2013, 10:04 Хоттабыч Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 11:03) К сожа... 13.12.2013, 10:39 Аленка Диаметр стояков из МП самый минимальный из возможн... 13.12.2013, 10:10 Аленка А в учебнике Тугая цируляцию при мах водоразборе е... 13.12.2013, 14:37 @@@ Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 14:37) А в уч... 13.12.2013, 15:36 kyza67 ЦитатаЭто неправильно. При водоразборе на Т3 цирку... 13.12.2013, 16:17 Аленка Насос на Т4 не надо будет отключать. Т. к. без нег... 13.12.2013, 18:12 Хоттабыч Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 19:12) Насос ... 13.12.2013, 22:19 Geeft Нужно поставить защиту по току для насоса на Т4, к... 13.12.2013, 21:00 Хоттабыч Цитата(Geeft @ 13.12.2013, 22:00) Нужно п... 13.12.2013, 22:26 kyza67 Система циркуляции проектируется для того что бы Г... 13.12.2013, 22:25 Хоттабыч Цитата(kyza67 @ 13.12.2013, 23:25) Систем... 13.12.2013, 22:37 kyza67 ЦитатаА кто Вам сказал что полотенцесушители наход... 13.12.2013, 22:29 Хоттабыч Цитата(kyza67 @ 13.12.2013, 23:29) Не вер... 13.12.2013, 22:49 Аленка kyza прав. Существует несколько схем подключения п... 14.12.2013, 18:00 Хоттабыч Аленка, а что с насосом будем делать? Ну в смысле ... 14.12.2013, 18:36 Аленка Цитата(Хоттабыч @ 14.12.2013, 18:36) Ален... 15.12.2013, 15:18  Хоттабыч ЦитатаQ=0,260 м.куб/час,
Н=12м при водоразборе (Т... 15.12.2013, 16:47 kyza67 Хоттабыч, одно дело нормативная документация, да и... 14.12.2013, 19:47 Аленка Аленка, у Вас вопрос схемного решения в ЦТП?
[/quo... 15.12.2013, 15:24 Хоттабыч Да просто открытый водопроводный кран мало чем отл... 14.12.2013, 21:12 Аленка Поставила умный Грундфос 15.12.2013, 18:01 Хоттабыч Трудно советовать не видя. Из Ваших данных понять ... 23.12.2013, 0:08 в_михалыч Добрый вечер. Хочу дать пояснения к вчерашнему во... 23.12.2013, 23:23 Altelega ЦитатаВозможно, и прав Хоттабыч насчет балансировк... 24.12.2013, 6:42 Хоттабыч Цитата(Altelega @ 24.12.2013, 7:42) и по ... 24.12.2013, 9:54 в_михалыч Спасибо Altelega , то что надо будет балансировать... 24.12.2013, 23:10 Хоттабыч А как Вы раздающие стояки балансировать собрались ... 25.12.2013, 0:46 Насосник Цитата(Аленка @ 15.12.2013, 21:01) Постав... 25.12.2013, 8:41 Altelega ЦитатаЕсли перенести врезку в середину дома, потер... 25.12.2013, 12:17 albrutt Такое давление можно и не ставить насос. Если и ст... 29.12.2013, 8:37 Инженер ОВК Помогите мне с определением напора циркуляционного... 17.6.2014, 20:46 HeatServ Цитата(Инженер ОВК @ 17.6.2014, 20:46) Во... 17.6.2014, 22:03 Инженер ОВК Ну тогда если в Т3 есть давление 25 метров, то от ... 18.6.2014, 4:16 Водяной Цитата(Инженер ОВК @ 18.6.2014, 5:16) Ну ... 18.6.2014, 8:06 Инженер ОВК Мне кажется потери только в Т4 можно учитывать - в... 18.6.2014, 9:38 Водяной Цитата(Инженер ОВК @ 18.6.2014, 10:38) Мн... 18.6.2014, 13:57 Serg Ivanov Цитата(Инженер ОВК @ 18.6.2014, 9:38) Мне... 18.6.2014, 16:39 в_михалыч Посмотрите «Внутренние системы водоснабжения и во... 28.6.2014, 8:35 Anastasia_92 Добрый день) подскажите пожалуйста, кто сталкивалс... 4.6.2015, 9:04 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 4.6.2015, 9:04) Доб... 4.6.2015, 14:38 Anastasia_92 схема вот
Предлагают установить баллансировочные... 15.6.2015, 8:22 Serg Ivanov Не открывается. 16.6.2015, 8:12 Anastasia_92 пересохранила. 16.6.2015, 10:25 Nasosnik25 Цитата(Anastasia_92 @ 15.6.2015, 9:22) Пр... 16.6.2015, 10:53 Anastasia_92 Дело в том что, дом сдан в эксплуатацию. по показ... 16.6.2015, 11:16 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 16.6.2015, 11:16) Д... 16.6.2015, 11:44 Anastasia_92 это я все понимаю. из благих соображений проектиро... 16.6.2015, 12:04 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 16.6.2015, 12:04) н... 16.6.2015, 13:41 Anastasia_92 полотенцесушители электрические и так...
а можно... 16.6.2015, 13:57 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 16.6.2015, 13:57) п... 17.6.2015, 8:38 Anastasia_92 Спасибо большое)
идея про обрезать циркуляцию по... 17.6.2015, 12:22 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 17.6.2015, 12:22) С... 17.6.2015, 12:47 Anastasia_92 вот это и проблема, что трубы то под полом, зато ... 17.6.2015, 13:00 timofeyprof Прошу дать совет по автоматизации работы повысител... 10.7.2016, 20:44 Водяной Цитата(timofeyprof @ 10.7.2016, 20:44) Пр... 11.7.2016, 10:35 timofeyprof Цитата(Водяной @ 11.7.2016, 11:35) Во-пер... 11.7.2016, 11:16 Водяной Цитата(timofeyprof @ 11.7.2016, 11:16) сп... 11.7.2016, 12:34 timofeyprof Цитата(Водяной @ 11.7.2016, 13:34) 1) Пот... 11.7.2016, 14:48 timofeyprof Цитата(timofeyprof @ 11.7.2016, 15:48) а ... 11.7.2016, 15:18 Водяной Цитата(timofeyprof @ 11.7.2016, 15:18) на... 11.7.2016, 15:46 timofeyprof Цитата(Водяной @ 11.7.2016, 16:46) Так де... 11.7.2016, 16:05 Водяной Цитата(timofeyprof @ 11.7.2016, 16:05) ра... 11.7.2016, 16:16 timofeyprof Цитата(Водяной @ 11.7.2016, 17:16) 10% - ... 11.7.2016, 16:34 skilfulrostov Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Делаю мал... 5.11.2016, 19:36 Dima_UA неа, в т3 напор будет от в1. в бойлере малые потер... 5.11.2016, 19:57 skilfulrostov Цитата(Dima_UA @ 5.11.2016, 19:57) неа, в... 5.11.2016, 21:06 Dima_UA напор насоса считается по потерях давления в т3 и ... 5.11.2016, 22:55 skilfulrostov Цитата(Dima_UA @ 5.11.2016, 22:55) напор ... 6.11.2016, 10:20 Altelega Цитата3) В циркуляционном режиме и должен работать... 6.11.2016, 7:22 Dima_UA нет, не так.
при циркуляции вода проходит круг от ... 6.11.2016, 12:59 skilfulrostov Цитата(Dima_UA @ 6.11.2016, 12:59) нет, н... 6.11.2016, 14:49 dMITRII st Уважаемые специалисты,необходима ваша консультация... 4.8.2017, 16:11 HeatServ Цитата(dMITRII st @ 4.8.2017, 16:11) Уваж... 5.8.2017, 13:14  Водяной Цитата(HeatServ @ 5.8.2017, 13:14) Нет, н... 28.8.2017, 9:55   HeatServ Цитата(Водяной @ 28.8.2017, 9:55) Зачем в... 28.8.2017, 10:55    Водяной Цитата(HeatServ @ 28.8.2017, 10:55) Это п... 28.8.2017, 15:51 в_михалыч А если посмотреть
Т.А. Стрелюхина. « Проектиро... 4.8.2017, 21:15 в_михалыч С этой темы начинал решение проблемы с ГВС во всем... 5.8.2017, 15:21 Ivank0 ГВС подлючена по закрытой схеме,и поступает из ЦТП... 5.8.2017, 22:03 dMITRII st Вся тепловая сеть четырехтрубная, Т1,Т2,Т3,Т4.
Во... 31.8.2017, 12:57 HeatServ Цитата(dMITRII st @ 31.8.2017, 12:57) Вся... 31.8.2017, 12:59 dMITRII st Да,пара на ГВС идёт уже с ЦТП и уже приготовлена д... 31.8.2017, 13:19 HeatServ Цитата(dMITRII st @ 31.8.2017, 13:19) Да,... 31.8.2017, 13:22 KYV86 Если это расчет трубопроводов и узла вода для ГВС,... 31.8.2017, 13:38 Ivank0 Уважаемые специалисты,прикладываю страницу из книг... 28.10.2017, 8:05 Serg Ivanov Цитата(Ivank0 @ 28.10.2017, 8:05) Здесь р... 27.11.2017, 11:23 Aerl А в чем суть вопроса? что именно не понятно? 16.11.2017, 16:37 Altelega понимаю так... например, ЦТП в низине - жилой дом ... 27.11.2017, 13:16 Serg Ivanov Цитата(Altelega @ 27.11.2017, 14:16) пони... 6.12.2017, 17:42
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|