> Как избавиться от запаха столовой по всему зданию., На кровле здания застаивается воздух из вытяжной системы вентиляции .
elkin83
сообщение 30.12.2013, 15:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215492



Все доброго дня!
1. Безветренная погода, способствующая распространению запаха на всей площади кровли и как следствие попадание в воздухозаборную шахту приточных вентиляционных систем обслуживающие здание с 2-го по 8-ой этаж.
2. Нарушение СНиПа 2-04-05-91 (ОВиК) п 7.5 Выброс в атмосферу из систем производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 метров по горизонтали или на 6 метров по вертикали при горизонтальном расположении менее 10 метров. В нашем случае это требование не выполнено.
3. Нарушение СНиПа 2-04-05-91 (ОВиК) п 7.4 Выброс в атмосферу газовоздушной смеси из систем с искусственным побуждением следует предусмотреть через трубы и шахты, не имеющих зонтов, вертикально вверх. В нашем случае имеется опуск вниз для предотвращения попадания осадков в систему.
4. После проведения замеров по объему удаляемого воздуха было установлено, что система удаляет на 50% больше воздуха, чем проектное значение, но даже этого объа не хватает для удаления избытков дыма от приготовления «барбекю».
Вопрос 1) Как рассчитать объём удаляемого воздуха необходимого для предотвращения распространения запаха в помещении ( интересен практический метод, по тому, что проект по расходу завышен в 2-а раза и не дает положительного результата, мое мнение - нарушение способа приготовления пищи)
2) Какой фильтр более эффективный и не дорогой для очистки газа и запаха от приготовления барбекю, шашлыка ит.д.( интересует практический опыт )
Фильтр будет предложен заказчику, как второй вариант так как первый был предложен о продлении воздуховода на 6 метров вверх что требует снип, а это нарушит эстетичность здания, что в свою очередь не хочет делать заказчик.
Всем заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
timmy
сообщение 9.1.2014, 11:39
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



походу вопрос не в объеме вытяжки, а в забросе воздуха с вытяжки в приток... может имеет смысл приток от вытяжки перегородкой отделить или расходы привести в соответствие с проектом? А то автор сам ведь пишет, что по проекту воздуха должно вытягиваться из егонной столовки в полтора раза меньше, чем по факту вытягивается... Еще бы не мешало посмотреть что за вентоборудование записано в проекте и что на самом деле установлено. А то вдруг там и вентустановка стоит переразмеренная, но подешевше??.. Труба тем более вытяжная ориентирована на поверхность крыши, а крыша плоская наверное. Мож имеет смысл вместо разворота трубы установить дефлектор. Он конечно подороже может встать, чем наращивание трубы, но с другой стороны наращивать трубу ведь архи не дают, ага?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 10:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных