Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Регулятор давления и газовый фильтр
1zhan
сообщение 21.2.2014, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.12.2013
Пользователь №: 217491



Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, прошу помогите вот в таком вопросе...

Делаю расчет и выбор оборудования газорегуляторной установки (ГРУ) для подачи газа (природный, плотность= 0,73м3/ч) низкого давления на два котла КВ-ГМ-100. Стоят горелки РГМГ-30 по три штуки на каждый котел. Давление газа перед горелкой - 41кПа. Общий расход газа на 2 котла=25200 м3/ч. Давление газа перед регулятором равна 0,6 МПа.
Подскажите пожалуйста, а давление газа ПОСЛЕ регулятора давления принять как 41 кПа или здесь другое значение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Галиев
сообщение 23.2.2014, 21:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Да, не зря говорят, что 23 февраля наша страна самая беззащитная в мире!
Я извиняюсь, после "правильно" проведенного праздника не правильно пересчитал 41 кПа - среднее давление - 0,4кгс/см2. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 12:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных