Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, прошу помогите вот в таком вопросе...

Делаю расчет и выбор оборудования газорегуляторной установки (ГРУ) для подачи газа (природный, плотность= 0,73м3/ч) низкого давления на два котла КВ-ГМ-100. Стоят горелки РГМГ-30 по три штуки на каждый котел. Давление газа перед горелкой - 41кПа. Общий расход газа на 2 котла=25200 м3/ч. Давление газа перед регулятором равна 0,6 МПа.
Подскажите пожалуйста, а давление газа ПОСЛЕ регулятора давления принять как 41 кПа или здесь другое значение?
den.mgn
Да, 41кПа
Галиев
Вам нужно считать систему на среднее давление, т.к. будут еще потери на трубах, запорной и регулирующей арматуре и до горелки дойдет значительно меньше. К тому же, при одновременной остановке всех котлов, при откл. эл. энергии, давление газа уйдет в диапазон среднего.
1zhan
Цитата(den.mgn @ 21.2.2014, 21:00) *
Да, 41кПа


Спасибо!

Цитата(Галиев @ 23.2.2014, 14:30) *
Вам нужно считать систему на среднее давление, т.к. будут еще потери на трубах, запорной и регулирующей арматуре и до горелки дойдет значительно меньше. К тому же, при одновременной остановке всех котлов, при откл. эл. энергии, давление газа уйдет в диапазон среднего.


Благодарю!
Галиев
Если Вы рисуете дипломный проект, то "на здоровье", а если реальную котельную, то прошу быть повнимательнее
den.mgn
Цитата(Галиев @ 23.2.2014, 16:30) *
Вам нужно считать систему на среднее давление, т.к. будут еще потери на трубах, запорной и регулирующей арматуре и до горелки дойдет значительно меньше. К тому же, при одновременной остановке всех котлов, при откл. эл. энергии, давление газа уйдет в диапазон среднего.

Если сможет ГРУ уронить давление до 41 кПа при данном расходе, то при наладке 45 кПа уж как ни будь сделают wink.gif
Галиев
Да, не зря говорят, что 23 февраля наша страна самая беззащитная в мире!
Я извиняюсь, после "правильно" проведенного праздника не правильно пересчитал 41 кПа - среднее давление - 0,4кгс/см2. tomato.gif
1zhan
Цитата(Галиев @ 23.2.2014, 16:47) *
Если Вы рисуете дипломный проект, то "на здоровье", а если реальную котельную, то прошу быть повнимательнее


Дипломка smile.gif