> Регулятор давления и газовый фильтр
1zhan
сообщение 21.2.2014, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.12.2013
Пользователь №: 217491



Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, прошу помогите вот в таком вопросе...

Делаю расчет и выбор оборудования газорегуляторной установки (ГРУ) для подачи газа (природный, плотность= 0,73м3/ч) низкого давления на два котла КВ-ГМ-100. Стоят горелки РГМГ-30 по три штуки на каждый котел. Давление газа перед горелкой - 41кПа. Общий расход газа на 2 котла=25200 м3/ч. Давление газа перед регулятором равна 0,6 МПа.
Подскажите пожалуйста, а давление газа ПОСЛЕ регулятора давления принять как 41 кПа или здесь другое значение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 21.2.2014, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Да, 41кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.2.2014, 13:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вам нужно считать систему на среднее давление, т.к. будут еще потери на трубах, запорной и регулирующей арматуре и до горелки дойдет значительно меньше. К тому же, при одновременной остановке всех котлов, при откл. эл. энергии, давление газа уйдет в диапазон среднего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1zhan
сообщение 23.2.2014, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.12.2013
Пользователь №: 217491



Цитата(den.mgn @ 21.2.2014, 21:00) *
Да, 41кПа


Спасибо!

Цитата(Галиев @ 23.2.2014, 14:30) *
Вам нужно считать систему на среднее давление, т.к. будут еще потери на трубах, запорной и регулирующей арматуре и до горелки дойдет значительно меньше. К тому же, при одновременной остановке всех котлов, при откл. эл. энергии, давление газа уйдет в диапазон среднего.


Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.2.2014, 15:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Если Вы рисуете дипломный проект, то "на здоровье", а если реальную котельную, то прошу быть повнимательнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 23.2.2014, 19:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Галиев @ 23.2.2014, 16:30) *
Вам нужно считать систему на среднее давление, т.к. будут еще потери на трубах, запорной и регулирующей арматуре и до горелки дойдет значительно меньше. К тому же, при одновременной остановке всех котлов, при откл. эл. энергии, давление газа уйдет в диапазон среднего.

Если сможет ГРУ уронить давление до 41 кПа при данном расходе, то при наладке 45 кПа уж как ни будь сделают wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.2.2014, 21:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Да, не зря говорят, что 23 февраля наша страна самая беззащитная в мире!
Я извиняюсь, после "правильно" проведенного праздника не правильно пересчитал 41 кПа - среднее давление - 0,4кгс/см2. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1zhan
сообщение 24.2.2014, 10:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.12.2013
Пользователь №: 217491



Цитата(Галиев @ 23.2.2014, 16:47) *
Если Вы рисуете дипломный проект, то "на здоровье", а если реальную котельную, то прошу быть повнимательнее


Дипломка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных