> Увязка циркуляционных колец, при переменном расходе
Ewgen
сообщение 2.2.2022, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Добрый день, хотел услышать Ваше мнение по поводу увязки циркуляционных колец с системах ГВС с циркуляцией.
Так как расчет и увязка колец возможна только в двух вариантах, а именно:
1. Чистая циркуляция;
2. Максимальный водоразбор с циркуляцией.
Возможно ли считать правильным подбор настроек на ручных балансировочных клапанах в условиях переменного расхода, например при установке ручных балансировочных клапанов под стояками?

Так как фактический расход по стояку в условиях водоразбора значительно отличается от расчетного и настройки ручного клапана, а следовательно вся "балансировка" системы является не корректной?


Использование автоматических балансирочников (по аналогии с системами отопления использующими терморегуляторы), разработчиками некоторых широко известных в "узких" кругах не приветствуется и почему то не предусмотрен. Хотя производители ручных балансировочников типа Данфосс, IMI и т.п. не указывают в "области применения" системы ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ewgen   Увязка циркуляционных колец   2.2.2022, 8:44
- - jiexawcr   Цитата(Ewgen @ 2.2.2022, 8:44) Добрый ден...   2.2.2022, 10:16
|- - cpt   Цитата(jiexawcr @ 2.2.2022, 14:16) не пра...   23.2.2022, 5:08
- - Ewgen   вот например схема данфосс МТСВ   2.2.2022, 10:19
- - Ewgen   а вот например что происходит при изменении настро...   2.2.2022, 10:41
|- - jiexawcr   Цитата(Ewgen @ 2.2.2022, 10:41) а вот нап...   2.2.2022, 10:58
- - Ewgen   Цитата(jiexawcr @ 2.2.2022, 10:58) а что ...   2.2.2022, 11:09
|- - jiexawcr   Цитата(Ewgen @ 2.2.2022, 11:09) Вы думает...   2.2.2022, 11:34
- - Ewgen   Принято, мнение ясно. я понял вы считаете что по с...   2.2.2022, 12:30
|- - jiexawcr   Цитата(Ewgen @ 2.2.2022, 12:30) Принято, ...   2.2.2022, 12:50
|- - Ewgen   Цитата(jiexawcr @ 2.2.2022, 12:50) я чита...   2.2.2022, 13:07
|- - jiexawcr   Цитата(Ewgen @ 2.2.2022, 13:07) И что же ...   2.2.2022, 14:22
- - svoroponov   Ручные балансировочные ставятся в системе ГВС для ...   2.2.2022, 15:22
- - Ewgen   Байден виноват, напридумывал всяких термоголовок....   2.2.2022, 16:33
|- - jiexawcr   Цитата(Ewgen @ 2.2.2022, 16:33) Байден ви...   3.2.2022, 10:22
- - Ewgen   это просто Ваше мнение я его услышал. Насчет тысяч...   3.2.2022, 15:31
- - svoroponov   Кран или линейный вентиль , с заглушенными отвер...   4.2.2022, 20:40
- - Ewgen   Цитата(svoroponov @ 4.2.2022, 20:40) Кран...   4.2.2022, 21:32
- - Altelega   ЦитатаЛинейные вентиля (балансиры по простонародно...   22.2.2022, 18:47
- - svoroponov   На подаче ГВС на стояках ставится только запорная ...   22.2.2022, 20:45
- - Ewgen   чисто циркуляционный расход и максимальный водораз...   23.2.2022, 9:01
- - Altelega   ЦитатаВ принципе можно определять даже рукой если ...   23.2.2022, 9:30
- - Ewgen   Вероятность распределения мешает. При большей выбо...   24.2.2022, 22:06
- - Ewgen   https://www.youtube.com/watch?v=jHP4yj3unss очень ...   16.9.2022, 15:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 1:37