Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Как выполнить автоматический запуск дренчерной завесы, Как выполнить автоматический запуск дренчерной завесы
Инженер ОВК
сообщение 25.7.2019, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Нужна помощь в организации автоматического запуска дренчерных завес.
Многофункциональное здание. Дренчерные завесы в подвале, и мы рассматриваем только этот этаж.
В подвале 2 спринклерных узла управления и 4 дренчерных. Схему приложила.
Дренчерные завесы для защиты проемов.
Хотела дренчерные завесы подключить к спринклерной системе.
С дренчерными завесами №3,4 вопросов нет - случился пожар в 1 или 2 секции, включился спринклерный узел 1;
случился пожар в 3 или 4 секции, включился спринклерный узел 2.
Но как подключить дренчерные завесы N1,2?
Если их подключить к спринклерному узлу 1, то в случае пожара в секция 3 или 4, прийдется включать два спринклерных узла.





Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____Model.jpg ( 252,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Как выполнить автоматический запуск дренчерной завесы   25.7.2019, 13:17
- - denver 22   1. Так у вас 4 пожарные секции? По мне так надо на...   25.7.2019, 13:34
|- - Инженер ОВК   Цитата(denver 22 @ 25.7.2019, 14:34) 1. Т...   25.7.2019, 13:39
- - denver 22   Ну так и делайте отсечение между смежными отсеками...   25.7.2019, 16:11
|- - Инженер ОВК   Цитата(denver 22 @ 25.7.2019, 17:11) Ну т...   26.7.2019, 5:04
|- - jiexawcr   Цитата(Инженер ОВК @ 26.7.2019, 5:04) у м...   26.7.2019, 9:09
||- - Young   Цитата(jiexawcr @ 26.7.2019, 9:09) или сд...   26.7.2019, 9:14
|- - BTS   Цитата(Инженер ОВК @ 26.7.2019, 5:04) Не ...   26.7.2019, 11:43
|- - jiexawcr   Цитата(BTS @ 26.7.2019, 11:43) ... но есл...   26.7.2019, 12:43
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 26.7.2019, 12:43) а зач...   26.7.2019, 20:15
|- - Инженер ОВК   Цитата(BTS @ 26.7.2019, 21:15) Конструкци...   5.8.2019, 8:52
- - BTS   Если в отсеках 1,2,3,4 есть пожарная сигнализация,...   25.7.2019, 20:49
- - Инженер ОВК   И еще вопрос п.5.3.2.3 СП 5 Дренчерную завесу к сп...   5.8.2019, 10:28
- - BTS   Цитата(Инженер ОВК @ 5.8.2019, 8:52) Подс...   5.8.2019, 13:12
|- - Инженер ОВК   Цитата(BTS @ 5.8.2019, 13:12) У Бийска ес...   6.8.2019, 4:30
|- - BTS   Цитата(Инженер ОВК @ 6.8.2019, 4:30) Бийс...   6.8.2019, 12:07
- - Sindarkon   ЦитатаНужно ли ставить дренчерную завесу у тамбур-...   6.8.2019, 12:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 8:33