Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Естественное дымоудаление
Гость_Денис_*
сообщение 30.6.2004, 9:04
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите, плиз! laugh.gif Мне необходимо сделать естественное дымоудаление на первом этаже (при двух-) . какую скорость необходимо принимать в шахте? Списибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Денис   Естественное дымоудаление   30.6.2004, 9:04
- - ss.23   Расчёт имеется в документе "Рекомендации по п...   6.7.2004, 16:41
- - Lexx35   Подскажите где найти методику расчета дымоудаления...   17.10.2005, 20:32
- - ss.23   Думаю, такой расчёт не возможен с приемлемой точно...   17.10.2005, 22:14
- - DvaUdara   каталог в котором вентиляторы ВД и ПД. статья в ка...   18.10.2005, 8:07
- - donk   Вот данная статья...   18.10.2005, 11:20
- - Алекс_Глoz   Как минимум в 30% проектах общественных зданий (то...   28.10.2005, 15:20
- - Александр Сергеевич   я нашел информацию о 0,2% площади пола. каким исто...   28.10.2005, 17:26
- - Guest   Справочная книга по отоплению и вентиляции. Изд.3....   30.10.2005, 15:39
- - Vasara   Вообще расчет естественного дымоудаления приводитс...   9.11.2005, 18:12
- - гост   Господа, согласно п.8.9 СНиПа можно дымоудаление д...   2.3.2006, 11:22
- - ss.23   По нормативу - рассчётная температура наружного во...   2.3.2006, 11:30
- - Guest   Уважаемы ss23,правильно ли я понял что расчет вент...   2.3.2006, 14:06
- - ss.23   На нормативные документы сослаться не могу. Только...   2.3.2006, 14:20
- - kovee   Делала естественное дымоудаление в складе площадью...   21.3.2006, 11:41
- - Гость   Что значит "не действует"? Не прошел рег...   27.3.2006, 16:36
- - Гость   http://www.skonline.ru/doc/10698.html "СНиП ...   28.3.2006, 13:14
- - Гость_Herz25   Из личного опыта.Бодаться с пожарниками не благоро...   28.3.2006, 13:47
- - kovee   ЦитатаНе "пожарник", а ПОЖАРНЫЙ ! Мо...   10.4.2006, 21:56
- - Eter   Из наблюдений: Так как старый СНиП отменен, но но...   17.4.2006, 11:54
- - катяра   уважаемые спецы! Требуется совет! При прое...   22.1.2007, 10:53
- - Bueva   Требования об удалении дыма не распространяются: а...   22.1.2007, 11:08
- - Vano   Цитата(Bueva @ Jan 22 2007, 11:08 )Требования...   22.1.2007, 11:16
- - Bueva   наверное если площадь окон и фонарей , достаточна ...   22.1.2007, 11:33
- - -Michael-   Цитата(Bueva @ Jan 22 2007, 11:33 )наверное е...   22.1.2007, 12:28
- - инж323   Цитата(-Michael- @ Jan 22 2007, 12:...   22.1.2007, 12:34
- - Kass   Цитата(-Michael- @ Jan 22 2007, 12:...   22.1.2007, 13:46
- - катяра   Спасибо огромное за ответы! Только вот смущает...   22.1.2007, 15:33
- - Jan28   Добрый день! Имеется двухуровневая стоянка:ни...   31.10.2007, 13:27
- - Vetrodar   Естественное скорее всего нет. Сходите, скажем, к ...   31.10.2007, 19:12
- - Jan28   Вот и я тоже склоняюсь к этому варианту. Пошли они...   1.11.2007, 9:56
- - ФВС   У нас в Киеве для относительно малых двухуровневых...   1.11.2007, 21:26
- - Mefisto   Нижний этаж по любому - механическое дымоудаление,...   2.11.2007, 17:32
- - santa   Уважаемые коллеги, здравствуйте! У меня для ды...   23.7.2010, 17:45
- - EJIEHA   Считать надо. Я бы рассчитала : 1. Подъёмную силу,...   24.7.2010, 9:02
- - santa   Поняла! Спасибо большое!   25.7.2010, 8:08
|- - Незнайка   Коллеги, вот тут обсуждали откуда брать температур...   8.10.2013, 16:04
- - silent   По мне так противодымная вентиляция - такая област...   8.10.2013, 18:47
|- - Незнайка   Цитата(silent @ 8.10.2013, 19:47) По мне ...   9.10.2013, 8:13
- - proektirovwica   Уважаемые специалисты! поделитесь пожалуйста о...   8.4.2014, 14:24
- - zvyagaaa   нет, не разрешается. см. СП7 7.10   8.4.2014, 14:29
- - proektirovwica   Цитата(zvyagaaa @ 8.4.2014, 15:29) нет, н...   9.4.2014, 11:10
- - zvyagaaa   ЦитатаКонечно я читала этот пункт, но просто интер...   9.4.2014, 11:21
- - proektirovwica   Цитата(zvyagaaa @ 9.4.2014, 12:21) В Мосг...   9.4.2014, 11:47
- - annet   Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста,...   11.11.2014, 23:00
|- - ИОВ   1. А Вы уверены, что требуется предусматривать ДУ?...   12.11.2014, 18:43
- - annet   При проектирование я как раз руководствовалась СП ...   14.11.2014, 13:41
- - РЕГ   Считаю площадь открывающихся фрамуг. Дым посчитала...   1.12.2014, 9:28
- - Mrs_Smith   Думаю, что до 6 м/с, как и для дверей (СП 7 п.8.8....   1.12.2014, 9:32
|- - fry   Цитата(Mrs_Smith @ 1.12.2014, 9:32) Думаю...   1.12.2014, 16:48
- - Mrs_Smith   Конечно расчет нужно вести с учетом давления. И Ес...   2.12.2014, 7:55
- - ИОВ   Цитата(РЕГ @ 1.12.2014, 9:28) Считаю площ...   2.12.2014, 15:55
- - РЕГ   ИОВ Спасибо. Там, кстати, скорость есть все-таки...   2.12.2014, 21:43
|- - ИОВ   Цитата(РЕГ @ 2.12.2014, 21:43) ИОВ Спас...   3.12.2014, 1:41
- - Ev9eniy   Здравствуйте, имеется склад концентрата согласно С...   15.12.2017, 15:54
- - Ev9eniy   Здравствуйте, имеется склад концентрата согласно С...   15.12.2017, 15:54
- - NOVIK_N   Двадцатиметровый дымовой факел производить огромно...   15.12.2017, 17:33
|- - Ev9eniy   Цитата(NOVIK_N @ 15.12.2017, 17:33) Двадц...   20.12.2017, 8:49
- - F0mka   Добрый день. Нужна ли компенсация для естественног...   13.3.2018, 13:57
- - keaton   Цитата(F0mka @ 13.3.2018, 14:57) Добрый д...   13.3.2018, 15:22
- - F0mka   Хорошо. Компенсацию я посчитаю как обычно 70% от м...   15.3.2018, 9:22
|- - NOVIK_N   Цитата(F0mka @ 15.3.2018, 9:22) Компенсац...   15.3.2018, 14:09
- - keaton   Цитата(F0mka @ 15.3.2018, 10:22) Хорошо. ...   15.3.2018, 10:09
|- - F0mka   Цитата(keaton @ 15.3.2018, 11:09) Не совс...   15.3.2018, 10:35
- - ИОВ   Цитата(keaton @ 15.3.2018, 10:09) Не совс...   15.3.2018, 23:40
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 16.3.2018, 0:40) А ничего, ч...   16.3.2018, 8:18
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 16.3.2018, 8:18) Вопрос Т...   16.3.2018, 9:25
||- - ИОВ   Цитата(ИОВ @ 16.3.2018, 9:25) А при отриц...   16.3.2018, 10:16
|- - NOVIK_N   Цитата(keaton @ 16.3.2018, 8:18) а при ме...   16.3.2018, 12:31
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 16.3.2018, 12:31) Ваше ...   16.3.2018, 17:05
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 16.3.2018, 10:25) Если рассм...   16.3.2018, 9:50
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 16.3.2018, 11:16) Т.е. всё, ...   16.3.2018, 10:34
- - ИОВ   Цитата(keaton @ 16.3.2018, 10:34) Вы в св...   16.3.2018, 11:33
- - NOVIK_N   Спасибо, ув. ИОВ за понимание почти всего. Мы в Ва...   16.3.2018, 17:11
- - vadimk   Есть такой документ ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016 В нем...   8.4.2018, 16:09
|- - NOVIK_N   Цитата(vadimk @ 8.4.2018, 16:09) где боле...   9.4.2018, 11:36
|- - vadimk   Цитата(NOVIK_N @ 9.4.2018, 11:36) Перевод...   9.4.2018, 22:50
- - NOVIK_N   Пришлось покопаться в архивах, чтобы понять специф...   11.4.2018, 20:41
- - Mick-82   Добрый день! Подскажите пожалуйста, по какой м...   21.6.2018, 10:54
|- - ИОВ   Цитата(Mick-82 @ 21.6.2018, 10:54) Д...   21.6.2018, 11:35
- - Koranagold   Добрый день! Нужна помощь. Имеется 1-этажная п...   11.2.2019, 11:34
- - Koranagold   Что касается давления, то разность давлений между ...   11.2.2019, 12:52
- - ИОВ   Цитата(Koranagold @ 11.2.2019, 11:34) Или...   11.2.2019, 14:54
- - Koranagold   Каким нормам не соответствует? Согласно письму из ...   11.2.2019, 16:36
- - ИОВ   Цитата(Koranagold @ 11.2.2019, 16:36) Как...   11.2.2019, 17:27
- - Koranagold   По поводу фрамуги и дымового люк из СП 7: "3....   11.2.2019, 20:18
|- - ИОВ   Цитата(Koranagold @ 11.2.2019, 20:18) По ...   11.2.2019, 20:43
- - Koranagold   Спасибо большое, посмотрю. PS: говоря про фрамуги...   11.2.2019, 21:18
- - nickolkaaa   Добрый день. Делаю расчет естественного ДУ по мето...   29.2.2024, 16:31
|- - ИОВ   Цитата(nickolkaaa @ 29.2.2024, 16:31) В т...   1.3.2024, 20:01
- - nickolkaaa   ЦитатаСП 60.13330.2020 9.7 Огромное спасибо! ...   4.3.2024, 9:21
|- - ИОВ   Цитата(nickolkaaa @ 4.3.2024, 9:21) ... а...   4.3.2024, 13:14
- - Григорьева Екатерина Андре   Уважаемые коллеги, хочу проверить, правильно ли я ...   25.3.2024, 15:07
|- - ИОВ   Вы правильно читаете нормы. По п. 7.2 е) предписы...   25.3.2024, 17:17
- - Григорьева Екатерина Андре   Цитата(ИОВ @ 25.3.2024, 17:17) Вы правиль...   26.3.2024, 10:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 15:06