> Повышенная токовая нагрузка на эл. двигатель вытяжной вентиляции
Евгений037
сообщение 26.10.2015, 13:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165305



Здравствуйте уважаемые форумчане.

Возможно тема затрагивалась, но поиск конкретики не дал.

Помогите приблизиться к решению проблемы. Имеем вытяжную вентиляцию горячего цеха столовой. Сечение воздуховода 600х600 мм. Протяженность до вентилятора "улитки" 30...35м. Вентилятор ВЦ6,0 (маркировки нет, диаметр рабочего колеса 600 мм). Электродвигатель 5,5 кВт 700 об/мин. Расстояние от вентилятора до места выброса (на крыше здания) - 5 м.

Проблема заключается в большой токовой нагрузке на эл. двигатель вместо примерно 13А меряем 17...18А. Началось все с того, что примерно год назад заменили сгоревший двигатель на аналогичный на данной вентиляции. Естественно, решили раз меняем один (сгоревший) двигатель на аналогичный новый, то вентиляция заработает как надо. Но по прошествии 8 месяцев двигатель сгорает (да так что и подшипники подгорели и вентилятор обдува электродвигателя расплавился). Не придали значения, благо первоначально сгоревший двигатель перемотали к тому времени, его и поставили. В этот раз решили заменить пусковую автоматику с установкой нового автомата, контактора, теплового реле. При запуске двигателя сразу выявились завышенные тока по обмоткам, как уже писал 17..18А. Соответственно ощущается нагрев эл.двигателя. Почитав информацию в интернете и на этом форуме пришли к выводу, что дополнительно требуется регулировка сечения воздуховодов, но ни одного шибера на воздуховоде нет. Вентиляция монтировалась в 80-х годах прошлого века. Паспорт не сохранился. Есть предположение, что в свое время кухонные работники выкинули решетки-жироуловители, тем самым разбалансировав вытяжную вентиляцию.

Прошу совета по регулировке сечения воздуховодов. Самостоятельно изготовить шибер не сможем. Есть идея установить перфорированный лист после вентилятора на конце воздуховода, но какую перфорацию листа делать и даст ли это что-то в нашем случае непонятно.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений037   Повышенная токовая нагрузка на эл. двигатель вытяжной вентиляции   26.10.2015, 13:58
- - aas3   Насколько давно производили (и производили ли вооб...   26.10.2015, 14:27
- - Skaramush   Направление вращения вентилятора проверяли после з...   26.10.2015, 15:06
- - Евгений037   ЦитатаНасколько давно производили (и производили л...   26.10.2015, 15:37
- - ArFey   Цитата(Skaramush @ 26.10.2015, 15:06) Нап...   26.10.2015, 15:56
|- - alem   Цитата(ArFey @ 26.10.2015, 16:56) Дико из...   26.10.2015, 17:00
|- - Жестяной   Цитата(ArFey @ 26.10.2015, 15:56) Дико из...   18.4.2024, 9:16
- - Евгений037   Цитата1) Проверить сеть на предмет отсутствия филь...   26.10.2015, 16:08
- - zaharov63   Цитата(Евгений037 @ 26.10.2015, 13:58) Ве...   26.10.2015, 16:21
- - frosteR   Сам пробовал произвести кок-то замеры тока при раз...   26.10.2015, 23:20
- - ArFey   Цитата(alem @ 26.10.2015, 17:00) А вы не ...   28.10.2015, 10:28
- - alem   Я на практике встречал перегрузку, вызванную с оче...   28.10.2015, 16:21
|- - zaharov63   Цитата(alem @ 28.10.2015, 16:21) Я на пра...   28.10.2015, 16:36
|- - alem   Цитата(zaharov63 @ 28.10.2015, 17:36) Я н...   29.10.2015, 7:02
|- - zaharov63   Цитата(alem @ 29.10.2015, 7:02) При прави...   29.10.2015, 8:10
|- - alem   Цитата(zaharov63 @ 29.10.2015, 9:10) Я об...   29.10.2015, 8:41
- - v-david   зачастую ток растет и при слишком низкой нагрузке ...   29.10.2015, 7:50
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(v-david @ 29.10.2015, 8:50) з...   29.10.2015, 8:58
- - kolab63   Доброго времени. К сожалению ТС не указал точно ти...   31.10.2015, 9:26
- - Евгений037   ЦитатаСтавьте шибер и будет Вам счастье. Шибер в В...   2.11.2015, 8:59
- - Евгений037   Всем доброго времени суток. Отчитываюсь о продела...   8.11.2015, 13:14
|- - vsklokoch   а чем отличается то, что сделал ТС. тот же шибер, ...   13.11.2015, 9:44
|- - Skaramush   Цитата(vsklokoch @ 13.11.2015, 10:44) а ч...   13.11.2015, 14:00
|- - vsklokoch   просто мне не все понятно. Цитата(Skaramush ...   16.11.2015, 15:52
- - Skaramush   1. ЗонДов у вас нет. От слова "совсем". ...   8.11.2015, 13:25
- - nizercat   Великие специалисты не пинайте сильно. На заре св...   8.11.2015, 23:09
- - Skaramush   А чего не выломали часть лопаток, монтировки не ок...   9.11.2015, 4:51
- - nizercat   Через 6 лет система все еще работала, побывал на т...   9.11.2015, 8:42
- - Skaramush   "Использовалась" и "работала" ...   9.11.2015, 10:46
- - Евгений037   Всем доброго дня, ЦитатаПисалось вам, поставьте М...   12.11.2015, 15:44
- - Skaramush   Фразу понимать буквально. Зондов у вас нет. В лучш...   12.11.2015, 20:45
- - Евгений037   Самое дальнее место от вентилятора для самодельног...   13.11.2015, 11:04
- - Евгений037   Здравствуйте! Спасибо всем откликнувшимся. Ит...   18.11.2015, 9:20
- - Skaramush   Прозрачный гибкий шланг, немного воды и готов U-об...   18.11.2015, 11:21
- - AI 155   Это первое, что нужно проверять- вращение и ток дв...   18.4.2024, 14:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2024, 18:03