Уважаемые, КОЛЛЕГИ!
В щите Заказчик указал на необходимость установки ограничителей перенапряжения
техполюсного
Нужен ли для него отдельный автомат и с какой уставкой тока
Нельзя ли его подключить после вводного автомата?
Заранее благодарен за консультацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Нкушник   Ограничители перенапряжения трехполюсные   26.3.2020, 8:47
- - По самые по...   Я ставлю отдельный автомат ВСЕГДА, даже если внутр...   26.3.2020, 12:12
|- - straus   Цитата(По самые по... @ 26.3.2020, 13:12)...   26.3.2020, 17:13
|- - По самые по...   Цитата(straus @ 26.3.2020, 17:13) И тем с...   26.3.2020, 19:59
|- - straus   Цитата(По самые по... @ 26.3.2020, 19:59)...   26.3.2020, 23:50
|- - По самые по...   Цитата(straus @ 26.3.2020, 23:50) ... Схе...   27.3.2020, 1:42
- - По самые по...   Добавлю выдержками из ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 Ци...   26.3.2020, 12:50
- - Banned   ЦитатаУЗИП может быть повреждено либо разрушено, е...   26.3.2020, 13:34
- - Аспект   Цитата(По самые по... @ 26.3.2020, 13:12)...   26.3.2020, 13:45
- - По самые по...   ЦитатаПри подключении трехфазных ОПН класса І (В) ...   26.3.2020, 14:25
- - Banned   ЦитатаТу Баннед: читайте внимательнее ГОСТРы и лит...   26.3.2020, 15:10
- - straus   Ну-с, поехали. 1. Почти все УЗИП имеют в своём со...   26.3.2020, 15:36
- - straus   В такой схеме УЗИП будут защищать только нагрузки ...   27.3.2020, 3:53
|- - По самые по...   Цитата(straus @ 27.3.2020, 3:53) В такой ...   27.3.2020, 11:39
|- - straus   Цитата(По самые по... @ 27.3.2020, 12:39)...   27.3.2020, 16:54
|- - По самые по...   Цитата(straus @ 27.3.2020, 16:54) Не факт...   27.3.2020, 17:50
|- - straus   Цитата(По самые по... @ 27.3.2020, 17:50)...   27.3.2020, 19:47
|- - По самые по...   Цитата(straus @ 27.3.2020, 19:47) ... И ...   27.3.2020, 20:02
|- - straus   Цитата(По самые по... @ 27.3.2020, 21:02)...   27.3.2020, 20:50
- - Kotlovoy   Нет в варисторах никаких p-n переходов.   27.3.2020, 20:21
|- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 27.3.2020, 20:21) Нет в...   27.3.2020, 20:24
|- - straus   - Отредактировано -   27.3.2020, 20:41
- - tiptop   p-n-переход - это как будто "между двумя полу...   27.3.2020, 20:41
- - По самые по...   Ой ребята! Ну не хорошо так про директора.. Он...   27.3.2020, 20:47
|- - tiptop   Цитата(По самые по... @ 27.3.2020, 20:47)...   27.3.2020, 20:52
|- - straus   Цитата(По самые по... @ 27.3.2020, 21:47)...   27.3.2020, 20:52
|- - Kotlovoy   Цитата(По самые по... @ 27.3.2020, 20:47)...   27.3.2020, 21:05
- - По самые по...   Надо стандарта придерживаться.. Там по другому с...   27.3.2020, 20:59
- - По самые по...   Вчера вот выезжал на восстановление последствий ав...   28.4.2020, 12:47
|- - straus   Цитата(По самые по... @ 28.4.2020, 12:47)...   28.4.2020, 18:49
- - Runner B   На ящик есть сертификат ? Испытания проводились ?   30.4.2020, 14:49