ipoushok
сообщение 19.6.2015, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



От заказчика поступило замечание о том, что в машинном зале (серверная) должно поддерживаться избыточное давление в 50Па.
А я не знаю как это сделать, прочитал всяких разных статей в интернете и больше всего запомнилось про VAV регулирование, может кто-то с этим сталкивался и может по подробней разъяснить?
Или подсказать другой метод чтобы создать избыточное давление??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ipoushok   Избыточное давление в 50Па   19.6.2015, 10:42
- - dreambelarus   1.А интересно чем мативировали? Других условий нет...   22.6.2015, 15:52
- - phisik   Как пример рассмотрите обвязку котлов: дутьевой ве...   22.6.2015, 16:48
- - LordN   50Па это 50 Ньютонов на квадратный метр. 50Н = это...   22.6.2015, 18:30
- - dreambelarus   Насчет конструкций тут вряд ли.... ну если тока по...   22.6.2015, 19:28
- - Skaramush   Полтонны избыточной постоянной боковой нагрузки на...   22.6.2015, 20:06
|- - dreambelarus   Цитата(Skaramush @ 22.6.2015, 21:06) Полт...   23.6.2015, 4:31
- - Teanna   Например, на некоторых производствах в помещениях ...   22.6.2015, 21:48
- - phisik   ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СВЯЗАН...   23.6.2015, 9:09
- - dvortsov   Возвращаясь к напечатанному! Увидел на днях в ...   24.10.2018, 15:34
- - Woodcuter   Да не реально это - это формируют глупые люди не п...   25.10.2018, 13:44
- - azar   Делал обследование нефтехимлаборатории, там из за ...   25.10.2018, 16:45
- - IlyaEst'   А какие расходы по притоку и вытяжке?   19.5.2022, 17:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 5:37