Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом: на какую мощность (явную или полную) нужно подбирать фанкойлы?
Читала темы на форуме, в них есть ответы в сторону как явной, так и полной теплоты)
Сама всегда считала, что подбирать нужно на полную, но тут столкнулась с обстоятельством, которое заставило засомневаться)
В случае с вариантом явной теплоты получается следующее: теплопоступления считаются только явные, по явной холодопроизводительности подбираются фанкойлы. Чиллер подбирается на полную холодопроизводительность фанкойлов. Сеть рассчитывается также по данным расходов воды для полной производительности. Правильно?
Заранее спасибо.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Belka123 Вопрос по подбору фанкойлов 7.11.2013, 18:47 v-david Полная ХП это сумма ассимилированного тепла из воз... 7.11.2013, 21:16 Belka123 Спасибо за подробный ответ!
Правильно ли я Ва... 7.11.2013, 22:02 v-david Хорошо, тогда на цифрах. Теплоизбытков в помещении... 8.11.2013, 14:26 senjorita Цитата(v-david @ 8.11.2013, 15:26) Х... 3.12.2013, 23:36 Belka123 Спасибо еще раз)
Про подбор насосов и чиллера пон... 8.11.2013, 14:51 Skaramush Цитата(Belka123 @ 8.11.2013, 13:51) Спаси... 8.11.2013, 16:03 v-david боюсь, что диаграмма не сильно упростит задачу, не... 8.11.2013, 16:38 Belka123 Спасибо за ответы!
Касаемо определения темпер... 8.11.2013, 16:59 Belka123 Построила процесс на диаграмме.
Исходные данные:
... 8.11.2013, 19:54 Belka123 Поправлю формулу для углового коэффициента:
Е=3,6*... 8.11.2013, 20:29 v-david Цитата(Belka123 @ 8.11.2013, 17:59) Касае... 8.11.2013, 21:43 Belka123 Цитата(v-david @ 8.11.2013, 22:43) в... 8.11.2013, 22:37 Kroterr Вы ошиблись с твк в 1000 раз. 8.11.2013, 22:11 Belka123 Цитата(Kroterr @ 8.11.2013, 23:11) Вы оши... 8.11.2013, 22:31 Kroterr А 15,9 тогда какой размерности?
Если запутались, ... 8.11.2013, 22:40 Belka123 Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
Еще ра... 9.11.2013, 21:54 Kroterr Цитата(Belka123 @ 9.11.2013, 21:54) Спаси... 10.11.2013, 11:08 Belka123 Да, Вы правы!
0,1 не кг/с, а грамм в секунду... 10.11.2013, 17:53 Kroterr Теперь хорошо. И было бы совсем правильно, если бы... 10.11.2013, 20:56 Belka123 Спасибо!
Чтобы до конца во всем разобраться, ... 10.11.2013, 22:39 Kroterr Да, только при процессе с осушением берётся не раз... 11.11.2013, 5:48 Belka123 Спасибо! 11.11.2013, 6:42 v-david Вы все делаете правильно, но привели несколько нек... 4.12.2013, 0:18 senjorita Цитата(v-david @ 4.12.2013, 1:18) Вы... 4.12.2013, 1:25 senjorita Цитата(Wiz @ 7.12.2013, 13:21)Правда не п... 7.12.2013, 17:36 v-david не 4-х, а 3хходовые если уж на то пошло. и работаю... 4.12.2013, 6:51 senjorita Цитата(v-david @ 4.12.2013, 7:51) не... 4.12.2013, 10:55 senjorita Начала удаляться от теории - подбирать, наконец, с... 4.12.2013, 12:57 Dio_Rock Мне кажется чиллер надо подбирать не на среднюю ра... 6.12.2013, 10:56 senjorita Цитата(Dio_Rock @ 6.12.2013, 11:56) Этот ... 6.12.2013, 11:41 jota На диаграмме принять не 7*С поверхности, а среднюю... 6.12.2013, 11:52 senjorita Цитата(jota @ 6.12.2013, 12:52) На диагра... 6.12.2013, 14:25 Wiz ЦитатаА как же это сделать, если я не знаю, при ка... 6.12.2013, 16:14 senjorita Цитата(Wiz @ 6.12.2013, 17:14) Не проще л... 6.12.2013, 17:15 jota Цитата(senjorita @ 6.12.2013, 16:15) прос... 6.12.2013, 17:24 senjorita Цитата(jota @ 6.12.2013, 18:24) Вы вообще... 6.12.2013, 20:01 senjorita Вот, по существу: как сделать, "чтобы не было... 6.12.2013, 20:14 senjorita Цитата(jota @ 7.12.2013, 0:56)Возьмите бО... 7.12.2013, 10:28 senjorita Цитата(Wiz @ 6.12.2013, 17:14) Не проще л... 7.12.2013, 10:34 Wiz ЦитатаТоварищи, неужто все прогами для подбора пол... 6.12.2013, 17:24 jota Холод не поднимается, тепло не опускается...если н... 6.12.2013, 21:09 senjorita Цитата(jota @ 6.12.2013, 22:09) Холод не ... 6.12.2013, 21:51 jota Цитата(senjorita @ 6.12.2013, 20:51) На э... 6.12.2013, 23:56 Wiz Цитатаhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=746... 7.12.2013, 12:21 Игорь156 Добрый день!
Подбираю фанкойлы в расчетной про... 8.11.2023, 20:53 AI 155 Программа считает мощность охладителя при заданных... 9.11.2023, 12:28 Игорь156 Спасибо!
Ещё вопрос по поводу обвязки. Произво... 10.11.2023, 13:50 AI 155 Цитата(Игорь156 @ 10.11.2023, 15:50) Спас... 10.11.2023, 19:35