> Водопотребление бассейна
ViktoryVK
сообщение 3.12.2014, 20:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423



Стоит задача собрать все расходы для составления баланса водопотр. и водоотв. Здание гостиницы, много чего там есть, в том числе и бассейн. Все посчитала, застопорилась на бассейне, перечитала все темы форума и освежила нормативку, но конкретно на вопрос не нашла ответ. Исходные данные - бассейн объемом 373 м. куб., максимальная загрузка в смену - 40 чел. Время работы - 12 часов в 6 смен (ТХ). Душей при раздевалках - 10 шт, проходных ножных душей -2 шт, обходные дорожки 108 м.кв. Бассейн с рециркуляцией. Считаю по СП 31-113-2004 п.10.7. Суточный общий считаю - 5% (подпитка) от объема чаши, т.к. с рециркуляцией + 100 л/ч*сут х 40 чел х 6 смен + 108 м.кв. обх. дорожек х 6 л х 2р в сутки (п.10.11) = 18,65 + 24 + 1,3 = 43, 95 м.куб/сут. В табл. 10.2 есть еще норматив на промывку фильтров на м.кв. площади фильтрации равный 4000 л на 1 кв. м. Т.к. проекта на саму обвязку бассейна еще нет, не знаю какие фильтры будут, но могу посчитать примерно сама. Вопрос - если посчитаю, его нужно прибавлять тоже при подсчете суточного расхода? Просто есть обратная промывка - она насколько понимаю без слива в канализацию, а есть промывка и опорожнение - не помню как часто проводится но не в каждые сутки точно... Как учесть в суточном расходе расход от промывки фильтров и не учтен ли он разве в 5% пополнения?
Далее часовой общий = 373м.кубх0,05/12 час. + 100 л/челх40 чел + 720 л/часх2х0,5 часа (30 мин время работы одного душа в смену - п.10.11)х 6 смен = 1,55 + 4 + 4,32 = 9,87 м.куб/час. По часовому не понятно вот что - может ли вода на ножные души поступать от системы циркуляции нагретая и подготовленная и в нее же возвращаться? Или она должна через переливное отверстие (трап на уровне воды например) уходить в канализацию? Просто если можно возвращать - то надо ли так считать как я посчитала (думаю нет). Там же тогда будет только пополнение унесенной ногами пловцов воды, как мне кажется. И эта унесенная вода не "сидит" уже в норме 5%? А если все же ножные души на протоке и вода переливается в канализацию, то как ограничивают время его работы 30-ю минутами - кто-то в начале смены открывает кран, а через 30 мин. закрывает? Или автоматикой это обеспечивается? Интерисует что подводить мне как ВК к ножному душу - через термосмеситель (30-35 град) в перфорированную трубу воду и все, или надо дать автоматчику задание обеспечивать вкл и выкл по заданному алгоритму? Секундный по одновременной работе всех душей. Спасибо всем, кто дочитает мои муки до конца и особая благодарность, тем кто подскажет в чем правда в чем заблуждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ViktoryVK   Водопотребление бассейна   3.12.2014, 20:45
- - ViktoryVK   часовой конечно не верно - души не надо умножать н...   4.12.2014, 8:57
- - nick2   для информации, вдруг поможет   4.12.2014, 9:17
- - ViktoryVK   Так ладно, пока сама с собой - не учла в часовом ч...   4.12.2014, 9:32
- - Nasosnik25   В секундном расходе учесть расход еще и на подпитк...   4.12.2014, 10:24
- - nick2   помывка дорожек - хозпит водопровод. пополнение - ...   4.12.2014, 11:17
- - ViktoryVK   Спасибо за пример расчета. У меня примерно тот же ...   4.12.2014, 11:28
- - Nasosnik25   Цитата(ViktoryVK @ 4.12.2014, 12:28) это ...   4.12.2014, 11:47
- - ViktoryVK   как я понимаю - промывка фильтров осуществляется и...   4.12.2014, 12:18
- - ViktoryVK   Рассуждения на тему расчета секундного расхода на ...   4.12.2014, 13:03
- - nick2   водоподготовка бассейна включает в свой состав нак...   4.12.2014, 13:05
|- - ViktoryVK   Цитата(nick2 @ 4.12.2014, 14:05) это - ск...   4.12.2014, 13:42
- - Nasosnik25   Цитата(nick2 @ 4.12.2014, 14:05) подпитка...   4.12.2014, 13:30
- - Nasosnik25   Цитата(ViktoryVK @ 4.12.2014, 14:42) Зада...   4.12.2014, 14:06
|- - ViktoryVK   Цитата(Nasosnik25 @ 4.12.2014, 14:06) Про...   4.12.2014, 14:32
- - nick2   Цитата(ViktoryVK @ 4.12.2014, 16:42) Тогд...   4.12.2014, 14:51
- - ViktoryVK   Спасибо Nick2 - мне бы ваши советы, когда первый б...   5.12.2014, 6:24
- - nick2   по отводу промывных вод есть несколько решений. за...   5.12.2014, 9:15
- - ViktoryVK   Просто огромное спасибо! Все стало понятно - т...   5.12.2014, 9:31
- - nick2   Цитата(ViktoryVK @ 5.12.2014, 12:31) . .....   5.12.2014, 10:08
- - ViktoryVK   Это же не возможно) что же это за стояк самотечной...   5.12.2014, 13:51
- - nick2   Цитата(ViktoryVK @ 5.12.2014, 16:51) Во в...   6.12.2014, 13:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU