Дымоудаление из изолированной рампы |
|
|
|
5.12.2014, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Добрый день коллеги. Я делаю проект ДУ по автостоянке (рабочку), стадию П делал другой человек ,который сейчас уволился. Есть в автостоянке 2 изолированные рампы:1 - с 1 на 2 этаж, 2- с 1 на 5 этаж проезд. Он запроектировал ДУ из рампы с клапаном на каждом этаже. Я же вначале убрал с каждого этажа клапан и оставил только возле вентилятора.потом меня смутил пункт в сп 113.13330.2012 п.6.3.7 "В автостоянках с изолированными рампами в вытяжных шахтах на каждом этаже следует предусматривать дымовые клапаны." Тут не совсем понятно про что именно идет речь про ДУ из автостоянки или про рампу, и еще если у меня нет как таковой шахты , потому что рампа сделана ввиде прямолинейного пандуса.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Composter Дымоудаление из изолированной рампы 5.12.2014, 18:22 Composter меня еще смущает пункт
6.3.6 В соответствии с СП ... 6.12.2014, 13:04 ИОВ Цитата(Composter @ 5.12.2014, 18:22) Добр... 7.12.2014, 2:11 Composter 1)на счет пожарного отсека я погорячился, увидел н... 7.12.2014, 11:54 ИОВ Цитата(Composter @ 7.12.2014, 11:54) Но ф... 7.12.2014, 14:59 Composter получается что требуют ставить клапаны (а не дымоп... 7.12.2014, 16:05 ИОВ Цитата(Composter @ 7.12.2014, 16:05) полу... 7.12.2014, 17:22 Composter я прекрасно понимаю что если откроются все клапаны... 7.12.2014, 17:51 ИОВ Цитата(Composter @ 7.12.2014, 17:51) я пр... 7.12.2014, 18:31 Composter и еще про установку клапанов на каждом этаже. Я не... 7.12.2014, 18:54 ИОВ Цитата(Composter @ 7.12.2014, 18:54) и ещ... 7.12.2014, 20:43 Composter на счет высоты незадымляемой зоны в прямолинейно р... 7.12.2014, 23:15 ИОВ Как я понимаю, Вы, приводя свои рассуждения, пытае... 8.12.2014, 0:32 Composter нет, я же написал, что проецируем рампу на горизон... 8.12.2014, 0:50 NOVIK_N Коллеги, м.б. ходу Вашей мысли поможет похожее обс... 8.12.2014, 10:43 ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 8.12.2014, 10:43) Коллег... 8.12.2014, 13:12  NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 8.12.2014, 14:12) Вопрос упи... 8.12.2014, 13:47   ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 8.12.2014, 13:47) В рамп... 8.12.2014, 14:03    NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 8.12.2014, 14:03) Мы обсужда... 8.12.2014, 16:51     ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 8.12.2014, 16:51) Пункт ... 8.12.2014, 18:38 colius Добрый день, уважаемые коллеги!
Раньше как-то ... 24.3.2017, 13:10 Composter почему ,есть единый подход, что нормы кривые , но ... 24.3.2017, 16:30 colius Цитата(Composter @ 24.3.2017, 16:30) поче... 24.3.2017, 16:39 ИОВ Цитата(colius @ 24.3.2017, 16:39) Нормы т... 24.3.2017, 18:56 Composter Цитата(Composter @ 6.12.2014, 13:04) в ра... 24.3.2017, 16:47 colius Я понимаю, что нельзя определить этаж возгорания в... 24.3.2017, 17:02 colius Цитата(ИОВ @ 24.3.2017, 18:56) На днях ту... 24.3.2017, 22:56 ИОВ До сих пор мне казалось, что воздух заполняет поме... 24.3.2017, 23:49 colius Цитата(ИОВ @ 24.3.2017, 23:49) До сих пор... 25.3.2017, 1:07 osy3 Скажите, пожалуйста, высота незадымляемой зоны при... 12.11.2018, 20:24 osy3 Пытаюсь разобраться с решением по ДУ из рампы.
В п... 13.11.2018, 11:18 ИОВ Цитата(osy3 @ 13.11.2018, 11:18) Получает... 13.11.2018, 21:49 Wiz Раньше изолированная рампа при двух и более этажах... 13.11.2018, 22:40 ИОВ Цитата(Wiz @ 13.11.2018, 22:40) Раньше из... 14.11.2018, 0:31 osy3 Спасибо огромное, коллеги!
Теперь понятно, по... 14.11.2018, 9:46 ИОВ Цитата(osy3 @ 14.11.2018, 9:46) Про разны... 14.11.2018, 11:34 Na-dich День добрый!Нужен совет-пояснение-разъяснение)... 22.7.2019, 16:40 EJIEHA В паркинге. 24.7.2019, 17:23 ИОВ А я полагаю, что при любом пожаре - хоть в рампе, ... 24.7.2019, 17:31 EJIEHA Цитата(ИОВ @ 24.7.2019, 17:31) А я полага... 25.7.2019, 9:19 Na-dich Спасибо за ответы!
Если для паркинга - то все ... 25.7.2019, 8:08 osy3 1. По стадии П дымоудаление из винтовой рампы было... 6.8.2019, 11:07 Composter Спец исполнение нужно для того что если пожар буде... 6.8.2019, 11:43 osy3 Цитата(Composter @ 6.8.2019, 11:43) Спец ... 6.8.2019, 12:12 Composter Цитата(osy3 @ 6.8.2019, 12:12) Не подскаж... 6.8.2019, 13:27 ИОВ Цитата(osy3 @ 6.8.2019, 12:12) Не подскаж... 6.8.2019, 15:28 Nike Здравствуйте!
Применим ли для изолированной ра... 19.4.2022, 19:13 keaton Цитата(Nike @ 19.4.2022, 20:13) Здравству... 19.4.2022, 21:47 ИОВ Цитата(keaton @ 19.4.2022, 21:47) Другое ... 19.4.2022, 23:19 трое пожарников "довольно абсурдную ситуацию"
Совместно ... 20.4.2022, 17:27 Nike Спасибо! Вернёмся к удалению дыма из рампы. До... 20.4.2022, 17:36 keaton Цитата(Nike @ 20.4.2022, 18:36) Спасибо... 22.4.2022, 19:39 AGAG Цитата(Nike @ 20.4.2022, 17:36) Спасибо... 25.4.2022, 17:05 Nike Цитата(keaton @ 22.4.2022, 19:39) Сам пан... 25.4.2022, 22:44 ИОВ Цитата(Nike @ 25.4.2022, 22:44) Это обычн... 26.4.2022, 8:37 трое пожарников Пересмотр СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянк... 4.7.2022, 17:51 Мушкаускас Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нигде не... 31.1.2023, 10:45 ИОВ Изолированная рампа самостоятельное помещение - ДУ... 31.1.2023, 12:59 Мушкаускас Спасибо большое за развернутый ответ! 31.1.2023, 13:26