> Авария ККБ по превышению давления, Требуется помощь!
Игорь6463
сообщение 11.12.2014, 11:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2014
Пользователь №: 253795



Добрый день форумчане!
Я не профессионал и понятия о системах вентиляции и кондиционирования имею поверхностное. Но требуется помощь в решении проблемы. У нас установлена система вентиляции и кондиционирования АИРВЕЙ, компрессор поршневой + датчик температуры + подогреватель масла в картере. тип 8GE-60-40P Bitzer. Установка постоянно с момента пука наладки висит по аварии ККБ - превышение давления. Компрессор стоит на втором этаже, ККБна улице.
Комплектация:
1. компрессор поршневой тип 8GE-60-40P Bitzer
2.конденсатор выносной КА-КВ-280В421 Karier
3.испаритель Karier
4.конденсатор воздушный Karier
5.маслоотделитель 250м3/час Bitzer
6.ресивер 100л BC-LHR-100.0 Becool
8. клапан с электронным управлением ETS 50 Danfoss
и т.д.
Киповцы при пуска наладке (как я считаю) допустили грубейшую ошибку - закачали фреон и произвели пуск компрессора без масла. Затем опомнившись сделали приспособу и закачали масло. Естественно компрессор не пошел, муздыкались с ним они пару месяцев. Но толку немного. Начали говорить что, диаметр подачи и обратки (труб) занижен. Перепаяли полностью магистрали, опять толку ноль, ККБ опять уходит в аварию по превышению давления. Во время танцев вокруг компрессора с бубном из магистрали компрессора вытащили желеобразную "колбасу". Теперь поют мне песню, что ККБ необходимо поставить в помещении на уровне с установкой.
Уход в аварию цикличен, ориентировочно 30-45 сек.
Оборудование на гарантии, подскажите что правильно сделать и как это правильно написать в претензии гарантийшикам? Ведь стоимость поставленного оборудования 6,5 миллионов и оборудование не работает. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Игорь6463   Авария ККБ по превышению давления   11.12.2014, 11:34
- - LordN   пусть меняют оборудование полностью. какая может б...   11.12.2014, 12:07
- - Игорь6463   Я тоже так думаю, но мне нужно грамотно написать в...   11.12.2014, 12:31
- - SSA   А Вам и не надо техническую претензию. Чиста юриди...   11.12.2014, 13:41
- - azar   Собирайте все материалы, все фото, все видео, все ...   11.12.2014, 15:18
- - Игорь6463   Спасибо за отклики, приятно с Вами общаться. Но вс...   11.12.2014, 16:13
|- - SSA   Цитата(Игорь6463 @ 11.12.2014, 19:13) Спа...   11.12.2014, 16:35
- - Ludvig   Цитата(Игорь6463 @ 11.12.2014, 11:34) Обо...   11.12.2014, 16:14
- - yozik   Цитата(Игорь6463 @ 11.12.2014, 10:34) Кип...   11.12.2014, 17:03
|- - Холандр   [quote name='yozik' date='11.12.2014, ...   19.12.2014, 10:59
- - v-david   Просто поразительно... А есть предел безответствен...   11.12.2014, 17:50
|- - yozik   Цитата(v-david @ 11.12.2014, 16:50) ...   11.12.2014, 18:23
|- - Игорь6463   Цитата(v-david @ 11.12.2014, 18:50) ...   15.12.2014, 9:36
|- - Игорь6463   Цитата(Игорь6463 @ 15.12.2014, 10:36) А н...   15.12.2014, 9:53
- - v-david   Кстати насчет цены. 6,5 лямов это за 8 установок? ...   11.12.2014, 18:35
- - Хъюго   а что за масло то залили? "колбаской" мо...   12.12.2014, 12:47
- - Игорь6463   Добрый день форумчане! Отъезжал, поэтому почит...   15.12.2014, 9:16
- - RusBuka   Да успокойтесь вы, смотреть надо всё. Практически ...   15.12.2014, 11:17
- - v-david   Приточная установка это система с принципиально пе...   15.12.2014, 12:21
- - RusBuka   Фигня все это...тут ккб по 100 и более киловат не ...   15.12.2014, 13:50
- - v-david   Ну здесь-то поболее чем 100, здесь пожалуй под 200...   15.12.2014, 14:47
- - RusBuka   Если охлаждение цехов с постоянными ТП на рециркул...   15.12.2014, 15:41
|- - Игорь6463   Цитата(RusBuka @ 15.12.2014, 16:41) Если ...   15.12.2014, 16:53
- - v-david   Цитата(RusBuka @ 15.12.2014, 15:41) ... п...   15.12.2014, 22:38
- - RusBuka   Количество смайлов как бы говорит о моем отношении...   16.12.2014, 1:08
- - v-david   там не надо, он с грунта берет, дай Бог чтоб своё ...   16.12.2014, 1:18
- - azamet   А мне со сметы непонятно зачем 2 конденсатора? А п...   16.12.2014, 6:49
- - Игорь6463   Добрый день форумчане! Извините что пропал, но...   23.12.2014, 15:03
- - yozik   Цитата(Игорь6463 @ 11.12.2014, 10:34) Теп...   23.12.2014, 16:25
|- - v-david   Цитата(yozik @ 23.12.2014, 16:25) то мы и...   23.12.2014, 18:55
|- - yozik   Цитата(v-david @ 23.12.2014, 17:55) ...   24.12.2014, 11:25
- - Ludvig   Можно конечно прокатиться в воронежскую область на...   23.12.2014, 23:02
- - RusBuka   Зачем кататься если я с Воронежа. Сколько копий уж...   23.12.2014, 23:25
- - v-david   Ну во-первых, про осушку тописпикер ни разу не упо...   24.12.2014, 14:00
- - yozik   Цитата(v-david @ 24.12.2014, 13:00) ...   24.12.2014, 16:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 4:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных