> Проблемы с запуском котла ДКВР 10/13, Паровой котел оснащен горелкой CIB UNIGAS- N525F..VS
Vasyaaaaaa
сообщение 14.1.2015, 12:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 256234



Дорогие друзья!!! Столкнулся с проблемой запуска котла, Котел ДКВР 10.13 с микропроцессорным управлением контроллер АГАВА 6432.20, после вентиляции котла, контроллер автоматически проводит подготовку к розжигу котла, проверяет все исполнительные механизмы, на открывание шиберов, герметичности клапанов и т.д., после подготовки к розжигу должно произойти воспламенение горелки но оно не происходит, на табло контроллера агава 6432.20 выпадает сообщение об АВАРИИ ГОРЕЛКИ, первопричиной аварии является отсутствие наличия пламени, произвели вскрытие горелки с заменой контрольных электродов и проводов контроля пламени проблема не ушла. Если кто то сталкивался с этой проблемой прошу помочь, заранее Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vasyaaaaaa   Проблемы с запуском котла ДКВР 10/13   14.1.2015, 12:59
- - Лыткин   Цитата(Vasyaaaaaa @ 14.1.2015, 12:59) Дор...   14.1.2015, 13:53
- - Vasyaaaaaa   Запальные электроды работают исправно, на всех 4-х...   14.1.2015, 14:13
|- - Лыткин   Цитата(Vasyaaaaaa @ 14.1.2015, 14:13) Зап...   14.1.2015, 15:28
- - baxel   Возможно это происходит по причине отрыва пламени....   14.1.2015, 16:46
- - Vasyaaaaaa   контроль герметичности есть, горелка наддувная дым...   14.1.2015, 18:42
- - sstt   Посморите ту часть топки котла, вокруг горелки, на...   14.1.2015, 19:03
|- - Лыткин   Цитата(sstt @ 14.1.2015, 19:03) Посморите...   15.1.2015, 8:35
- - Галиев   Блок контроля пламени, что из себя представляет и ...   15.1.2015, 9:21
- - vaka66   Блок Агава до розжига горелки вообше в его програм...   17.1.2015, 12:31
- - baxel   Да, согласен с vaka66 розжигом управляет контролле...   19.1.2015, 21:31
|- - Галиев   Цитата(baxel @ 19.1.2015, 21:31) Да, согл...   19.1.2015, 22:58
- - vaka66   Если горелка драга 4-х головая, то 4 электрода буд...   16.2.2015, 13:25
- - KYV86   Запальники на горелке есть или сразу розжиг основн...   16.2.2015, 14:07
|- - Лыткин   Цитата(KYV86 @ 16.2.2015, 14:07) Запальни...   16.2.2015, 15:31
- - fanplast   Одна из возможных причин - отсутствие пламени запа...   9.3.2015, 9:44
- - fanplast   Закрыть шибер по воздуху на горелку, возможно арма...   9.3.2015, 10:17
- - den.mgn   Там косяк по входу LMV, у нас та же фигня на одной...   9.3.2015, 10:50
- - Figa   С такой же бедой столкнулся на горелке R515A.VS( с...   24.4.2015, 23:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных