> ещё раз по дымоходу
serg-barannikov
сообщение 19.1.2015, 9:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



Разместил тему в разделе "отопление", скорее всего дымоходы относятся к этому разделу. Поэтому продублирую тему(если можно). Очень важно для меня.
Здравствуйте. Вкратце история такая. Клиент попросил разобраться с задымлением котельной. Котел универсальный СТС 2200 TRIO (дрова,солярка, электричество). Твердотопливная часть котла оборудована заслонками-лючками первичного, вторичного и третичного регулирования подачи воздуха в камеру сгорания и напрямую в дымоход. Горение нижнее - дым сначала уходит вниз в зольный отсек, а уже потом поворачивает вверх в дымоход. При первой растопке все нормально. Задымление происходит при повторной закладке дров, процедура выполняется по инструкции поставщика - но всё равно дымит в помещение. Опрокидывается тяга.
Прилагаю файл с дымоходом. Дымоход поднимается над коньком примерно на 1м. Думаем, что с дымоходом не всё в порядке:
1. высота менее 5м
2. расстояние от выпуска котла до основного дымохода более 1м
3. переходник от котла прямоугольного сечения
4. отсутствует "разгонный участок" на выходе из котла - сразу поворот на 45гр.
5. наличие зонтика - при наличии конденсатоотводчика можно убрать
Кроме того, в день растопки стояла теплая погода (-3гр.нар.воздуха) и был ветер (дым пригибало к крыше).
Дымоход проверили на засор, сняв кондесатоотводчик - всё чисто, заужения сечения нет, забыли проверить прямоуг. переход котла через лючок прочистки, потом проверим.
Сейчас стоит теплая погода (около ноля на улице), дождемся через неделю понижения до -15гр. и повторим затопку с последующей повторной закладкой дров - проверим тягу в более комфортных условиях.

Уважаемый jota навел на диаграммы, хотелось бы уточнить
jota, большое спасибо за информацию. Прокомментируйте, пожалуйста, мои мысли. Прикладываю диаграммы. На них красными линиями показал требуемый диаметр дымохода при данной высоте 4,5м. Таким образом, получается данный дымоход с сечением 150мм и высотой 4,5м подходит для дизельной горелки впритык, а вот при топке дровами такое сечение уже мало - потребуется 200мм при высоте 4,5м или 180мм при высоте 5,5м. Правильно ли я рассуждаю?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.jpg ( 130,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 773,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274