Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сопротивление вытяжного зонта
1joy
сообщение 22.1.2015, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Доброго времени суток.
Есть вопрос:
Имеем вытяжную систему от местного отсоса - зонт над разделочным столом, над самим зонтом стоит дроссель. Необходимо выполнить настройку системы на определенные параметры расхода воздуха. Засада состоит в том, что просят выполнить регулирование ДО установки зонта.
Теперь сам вопрос: изменится ли расход воздуха на зонте после его установки, если отрегулировать расход в отсутствие самого зонта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 1joy   Сопротивление вытяжного зонта   22.1.2015, 10:47
- - azar   Какой тип МО?   22.1.2015, 12:33
- - 1joy   Вытяжной зонт, как пристенный, так и островной. См...   22.1.2015, 12:39
- - Skaramush   "Вытяжной зонт" или "вентилируемое ...   22.1.2015, 12:59
- - 1joy   Именно зонт. Такие, как стоят в кухнях кафе или с...   22.1.2015, 13:35
- - Vik   Изменится 100% Ставьте дроссель на проектное сопро...   22.1.2015, 14:04
- - azar   С имитировать сопротивление лабиринтных жироулови...   22.1.2015, 14:11
- - Vik   надежда - полная фигня. Именно поэтому она не выле...   22.1.2015, 14:13
- - 1joy   Спасибо за ответ. Именно так я и думал.   22.1.2015, 14:35
- - Skaramush   И автору - на фото НЕ ЗОНТ.   22.1.2015, 16:56
|- - 1joy   Цитата(Skaramush @ 22.1.2015, 16:56) И ав...   22.1.2015, 17:15
- - Skaramush   Вот именно. Поинтересуйтесь, что это. И что такое ...   22.1.2015, 18:27
- - 1joy   Гост 22270-76 говорит следующее: 64б. Вытяжной зон...   23.1.2015, 9:28
- - Skaramush   Конструкцией и принципом действия.   23.1.2015, 9:57
- - 1joy   Доказательства какие-нибудь привести можете или то...   23.1.2015, 10:07
- - Skaramush   Как модно стало локальные доводчики назвать ...   23.1.2015, 10:34
- - 1joy   На мой взгляд вы сильно перегибаете с терминологие...   23.1.2015, 10:55
- - Skaramush   В "то" время? Вы наивно полагаете, что п...   23.1.2015, 10:59
- - azar   Тут скорее вопрос не терминологии, а правильности ...   23.1.2015, 11:05
- - Skaramush   Так из терминологии всё и возникает. Точнее от пре...   23.1.2015, 11:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных