> как нормируются параметры микроклимата для конференц-залов
antosha
сообщение 25.1.2015, 7:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705



Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста
По актовым залам (конференц-залам) нежилых зданий есть конкретные нормы микроклимата? Т.е. какую температуру мы должны там обеспечивать В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД по снипам/гостам?
ГОСТ 30494 - нормирует температуру в теплый период года только для помещений с постоянным пребыванием людей. Т.е актовый зал вроде как не нормируется.

Но вот смущает СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" - там все как-то мутно расписано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- antosha   как нормируются параметры микроклимата для конференц-залов   25.1.2015, 7:53
- - ИОВ   Цитата(antosha @ 25.1.2015, 7:53) ГОСТ 30...   25.1.2015, 9:55
- - antosha   Цитата(ИОВ @ 25.1.2015, 10:55) В театрах ...   25.1.2015, 11:50
|- - ИОВ   Цитата(antosha @ 25.1.2015, 11:50) Я не п...   25.1.2015, 13:15
- - antosha   Цитата(ИОВ @ 25.1.2015, 14:15) 1. ГОСТ 30...   25.1.2015, 13:50
- - ИОВ   Да, проектировщики всегда при проектировании систе...   25.1.2015, 14:02
- - antosha   Цитата(ИОВ @ 25.1.2015, 14:15) в) в теплы...   25.1.2015, 14:07
|- - ИОВ   Цитата(antosha @ 25.1.2015, 14:07) Тут не...   25.1.2015, 14:36
|- - zaharov63   Цитата(ИОВ @ 25.1.2015, 14:36) ... В любо...   18.2.2015, 8:19
- - ИОВ   Цитата(zaharov63 @ 18.2.2015, 8:19) Тепер...   18.2.2015, 9:43
- - antosha   В том то и беда, что не найти техзадания, и не ясн...   20.2.2015, 11:34
|- - ИОВ   Судя по воздухопроизводительности, проектировалась...   20.2.2015, 13:25
- - zaharov63   Ничего не сказано, при какой Тн намеряли 27 гр. в...   20.2.2015, 14:02
- - ИОВ   Да, уже обсуждалось в посте 8, что неизвестны пара...   20.2.2015, 14:27
- - antosha   Цитата(ИОВ)Судя по воздухопроизводительности, прое...   20.2.2015, 16:19
|- - zaharov63   Цитата(antosha @ 20.2.2015, 16:07) Руково...   20.2.2015, 16:24
||- - antosha   Цитата(zaharov63 @ 20.2.2015, 17:24) Найм...   20.2.2015, 16:41
|- - ИОВ   Цитата(antosha @ 20.2.2015, 16:19) Но вед...   20.2.2015, 18:55
- - antosha   Цитата(ИОВ @ 20.2.2015, 19:55) Для кондиц...   20.2.2015, 21:58
|- - ИОВ   Цитата(antosha @ 20.2.2015, 21:58) Кстати...   20.2.2015, 23:36
- - antosha   Цитата(ИОВ @ 21.2.2015, 0:36) Да, в стары...   21.2.2015, 10:06
- - Слана   Здравствуйте. Не имею никакого отношения к специа...   5.7.2016, 16:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных