Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> горелка УГ-20, настроить горелку пламя уг-20
lelik_99
сообщение 27.1.2015, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Здравствуйте.
Подскажите, имеется старинный кирпичный котел, кирпичный дымоход, открытая СО. Горелку заменили на новую - "Пламя" УГ-20. Как ее настроить. Померял отходящие газы: О2 - 15%, CO2 3% и СО от 100 до 200 скачет. Температура ОГ 150-170. При уменьшении подачи воздуха начинает гореть не стабильно. Где найти инструкции по настройке и каких параметров реально можно от нее добится. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных