Подскажите кто сможет. На системе водо-воздушного АПТ при работе компрессора воздух из системы спринклеров через точку Б поступает в системы ВПВ и дренчерной завесы. Чтобы закрыть доступ воздуха в эти системы поставил обратный клапан 19с38нж, который работает для газообразных и жидких сред. Подразумевая что воду от пожарных головок он будет пропускать в системы, а воздух от компрессора нет. На чертеже облаком обвел участок где он стоит. Подойдет ли такой клапан или нет для такой задачи? (мой начальник сомневается)
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 552,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46