VKашник
Подскажите кто сможет. На системе водо-воздушного АПТ при работе компрессора воздух из системы спринклеров через точку Б поступает в системы ВПВ и дренчерной завесы. Чтобы закрыть доступ воздуха в эти системы поставил обратный клапан 19с38нж, который работает для газообразных и жидких сред. Подразумевая что воду от пожарных головок он будет пропускать в системы, а воздух от компрессора нет. На чертеже облаком обвел участок где он стоит. Подойдет ли такой клапан или нет для такой задачи? (мой начальник сомневается)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Sindarkon
Расскажите, зачем вам вообще нужны обратные клапана, кроме тех, что после насосов стоят? Почитайте пункт 5.7.13 СП5. Зачем вы вообще ставите прямую перемычку между подводящим и питающим трубопроводами?
А.Н.
С обратными клапанами вы погорячились. Зачем вы вообще соединяете внутренний пожарный водопровод с спринклерной системой? При открытии электродвижки на ПК у вас вода поступает в спринклерную сеть и в дренчерную., а гор сеть явно не дает необходимый расход и давление, судя по наличию резервуарам и насосной для авт. системы.
Для ПК выводите свои патрубки , для системы авт. пожаротушения свои. Зачем електрозадвижка на вывод пож. патрубков , а также фильтр (первый раз такое вижу)? Вывод на пож патрубки авт. пожаротушения присоединяете к подводящему трубопроводу (между насосами и узлами), устанавливаете обр. клапан и задвижку обыкновенную (в открытом положении) в насосной.
А вот на регуляторе давления, который поддерживает давление явно не хватает задвижки для демонтажа.
И зачем вы заужаете диаметр всасывающего коллектора ?
И еще для раздумья, уровень мин пож арный низковато относительно всасывающих труб. Темка вот тут поднимается : http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t77033.html
Nasosnik25
Необходима установка осушителя воздуха после компрессора (или предусмотреть компрессор с функцией осушения) - п 5.9.17. СП 5.13130.2009. У вас после компрессора установлен канальный электронагреватель РВЕС - для каких целей? Он ведь для вентиляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.