Алекs
сообщение 3.2.2015, 7:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224



Добрый день. Необходимо выполнить расчет тепловой нагрузки здания при использовании парового отопления. Начал считать по методике МДС 41-4.2000, но она разработана для водяных систем коммунального теплоснабжения. Возник вопрос, по какой методике или формуле мне правильно выполнить расчет тепловой нагрузки и годового потребления тепла зданием при паровом отоплении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алекs   Тепловая нагрузка при паровом отоплении   3.2.2015, 7:21
- - Vanker   Для определения теплопотерь здания не имеет никако...   3.2.2015, 11:27
- - Алекs   Спасибо за ответ. Согласен с Вами. Не принципиален...   3.2.2015, 11:38
- - анат   "...удельной нормы пара на 1 м3 здания и его ...   3.2.2015, 11:45
- - Алекs   Одно из зданий они рассчитывают так: Объем отапли...   3.2.2015, 11:51
- - Галиев   А энтальпию конденсата вычитать кто будет?   3.2.2015, 12:28
|- - Алекs   Цитата(Галиев @ 3.2.2015, 14:28) А энталь...   3.2.2015, 12:58
|- - Dede   Цитата(Галиев @ 3.2.2015, 12:28) А энталь...   3.2.2015, 14:07
- - анат   "Удельная норма пара на 1 м3 здания, q 3 - 0,...   3.2.2015, 13:26
|- - Алекs   Цитата(анат @ 3.2.2015, 15:26) "Удел...   3.2.2015, 13:41
- - анат   Если знаете объем можно проверить - http://forum.a...   3.2.2015, 13:46
|- - Алекs   Цитата(анат @ 3.2.2015, 15:46) А так нест...   3.2.2015, 14:21
|- - KARTS   Цитата(Алекs @ 3.2.2015, 14:21) 212 суток...   3.2.2015, 14:31
|- - Алекs   Цитата(KARTS @ 3.2.2015, 16:31) Длительно...   3.2.2015, 14:48
|- - KARTS   Цитата(Алекs @ 3.2.2015, 14:48) Это по фа...   3.2.2015, 16:25
- - анат   У меня для вашего домика вышло где то Q год = 14 ...   3.2.2015, 15:16
|- - Алекs   Цитата(анат @ 3.2.2015, 17:16) У меня для...   4.2.2015, 6:35
- - Галиев   Возьмем к примеру теплоноситель - вода. Согласно п...   3.2.2015, 20:34
- - Алекs   ЦитатаКакие такие 0,8,10 град? Вы что не знаете пр...   3.2.2015, 20:50
|- - Галиев   Цитата(Алекs @ 3.2.2015, 20:50) Я просто ...   3.2.2015, 21:11
- - Алекs   Вот еще что люди говорят... Формула одна и та же, ...   4.2.2015, 8:33
- - KARTS   Вы ТСО или потребитель? В договор теплоснабжения н...   4.2.2015, 9:21
- - Алекs   Я потребитель. Проекта нет. Скорее всего так и сде...   4.2.2015, 9:24
- - KARTS   п.22 "Правил организации теплоснабжения в РФ...   4.2.2015, 10:08
- - анат   Алекs возможно пригодится - исходные данные для ра...   4.2.2015, 10:50
- - Алекs   Всем спасибо! По результатам сообщу позже   4.2.2015, 11:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 4:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных