Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В моей 3-х комнатной квартире (89 м2) строители завершают черновые отделочные работы. Наступило время монтажа приточно-вытяжной вентиляции. Для этого уже куплена ПВУ Systemair SAVE VTR 300/B R.
Начинаю искать подрядчиков, которые смогли бы на основе предварительного проекта сделать окончательный проект в (например в magicad) с детальной спецификацией необходимых для закупки комплектующих. А затем качественно и быстро выполнить монтаж.

Прошу обсудить ТЗ, чтобы можно было что-то добавить или убрать заведомо невыполнимые требования. А также обсудить чертеж предварительного проекта.

Техническое задание:

Требования к ПВУ
В вентсистеме должна использоваться ПВУ Systemair SAVE VTR 300/B R (уже куплена).

Требования к воздухообмену
Вентиляция санузлов должна обеспечиваться путем вытеснения из них воздуха приточным воздухом, поступающим из коридора через переточные решетки. Старый воздух должен уходить через вентиляционные шахты здания через обратные клапаны.
Вентиляция кухни (на чертеже под номером 6) должна обеспечиваться воздухом из гостиной (на чертеже под номером 7) через переточную решетку или клапан.
Должна быть обеспечена возможность в ночное время (с 23 до 7 ч утра) подавать в спальни следующие объемы свежего воздуха, при этом отключая подачу свежего воздуха в гостиную (на чертеже под номером 7):
1) В большую спальню (на чертеже под номером 4): 27 l/s (97 м3/час);
2) В малую спальню (на чертеже под номером 3): 14 l/s (50 м3/час).

Требования по скорости воздуха в рабочей зоне
Предельные значения скорости воздуха в рабочей зоне: 0,2 м/сек. Под «рабочей зоной» подразумевается пространство, в котором могут находиться люди, а именно в пространстве от 0,15 м. от пола до 1,8 м по высоте и на расстоянии не менее 0,15 м стен.

Требования по предельному шуму
Шум от вентсистемы в рабочей зоне (гостиная, спальня и т. п.) с 7 до 23 ч должен составлять максимум 40-45 дБА, а ночью (с 23 до 7 ч утра) не превышать 30 дБА.

Требования по скорости воздуха в воздуховодах и решетках
Предельные значения скорости воздуха в воздуховодах:
1) Скорость воздуха в магистральных воздуховодах (приток): не более 5 м/сек;
2) Скорость воздуха в магистральных воздуховодах (вытяжка): не более 4 м/сек;
3) Скорость воздуха в ответвлениях воздуховодов (приток/ вытяжка): не более 3 м/сек.
Предельные значения скорости воздуха в диффузорах и решетках: 1,5-1,8 м/сек.

Требования к воздуховодам:
1) В вентсистеме должны использоваться воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали или нержавеющей стали.
2) Диаметр магистральных воздуховодов должен быть не менее 160 мм.
3) Воздуховоды должны крепиться так, чтобы по ним не передавались колебания конструкциям помещений.
4) Воздуховоды притока и вытяжки, проходящие под потолками помещений, не должны иметь мест пересечений.
5) Воздуховоды для наружного и удаляемого воздуха должны иметь наклон в сторону улицы 1-2 градуса от горизонтали для естественного удаления влаги.

Требования к приточным и вытяжным отверстиям:
1) Приточное и вытяжное отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 2 м друг от друга.
2) Приточное и вытяжное отверстия должны быть защищены от попадания в них снаружи насекомых и мелкого мусора.
3) Площадь рабочего сечения решетки должна быть больше диаметра воздуховода (например, если воздуховод диаметром 160 мм, то наружная решетка 200 мм).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________magiCAD2.pdf ( 85,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  ____________________magiCAD2_izo.pdf ( 163,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andata   Подготовка к размещению заказа на монтаж ПВУ в квартире   4.2.2015, 10:32
- - biver   1) Для квартир скорость в магистральных воздуховод...   4.2.2015, 11:24
|- - jota   1) + 2) 2,5 m/s 3) + 4) +. Я бы соединил вытяжку и...   4.2.2015, 11:46
||- - andata   Цитата(jota @ 4.2.2015, 11:46) 1) + 2) 2,...   4.2.2015, 14:21
|- - andata   Цитата(biver @ 4.2.2015, 11:24) 1) Для кв...   4.2.2015, 14:00
|- - vsklokoch   Цитата(andata @ 4.2.2015, 15:00) Спасибо ...   4.2.2015, 14:34
|- - andata   Цитата(vsklokoch @ 4.2.2015, 14:34) 1. кл...   4.2.2015, 15:12
|- - zaharov63   Цитата(andata @ 4.2.2015, 16:12) По требо...   4.2.2015, 15:29
|- - vsklokoch   Цитата(andata @ 4.2.2015, 16:12) 3) Я реш...   4.2.2015, 18:52
|- - andata   Цитата(vsklokoch @ 4.2.2015, 18:52) ...Пр...   5.2.2015, 10:46
|- - biver   Цитата(vsklokoch @ 4.2.2015, 18:52) ЗЫ. и...   5.2.2015, 11:25
- - Skaramush   1) Сочинение сивой кобылы в лунную ночь о росте те...   4.2.2015, 14:07
- - Skaramush   В Вашем случае не только можно, но и нужно. Страхо...   4.2.2015, 14:25
- - zaharov63   Цитата(andata @ 4.2.2015, 14:21) У нас жи...   4.2.2015, 14:47
|- - Skaramush   Цитата(zaharov63 @ 4.2.2015, 15:47) ... ...   4.2.2015, 15:35
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 4.2.2015, 16:35) С эти...   4.2.2015, 15:52
|- - Skaramush   Цитата(zaharov63 @ 4.2.2015, 16:52) Вам (...   4.2.2015, 16:37
- - biver   30Дба ночью и 35-40Дба днем вполне нормальный уров...   4.2.2015, 15:55
|- - andata   Цитата(biver @ 4.2.2015, 15:55) 30Дба ноч...   4.2.2015, 16:17
|- - zaharov63   Цитата(andata @ 4.2.2015, 17:17) Подскажи...   4.2.2015, 16:26
|- - biver   Цитата(andata @ 4.2.2015, 16:17) В послед...   4.2.2015, 16:38
|- - andata   Цитата(biver @ 4.2.2015, 16:38) Вообще-то...   4.2.2015, 17:25
- - ОРИ   Цитата(andata @ 4.2.2015, 10:32) Здравств...   4.2.2015, 16:23
- - G_Ivan   Чем полнее ТЗ, тем меньше потом ненужных разговоро...   4.2.2015, 16:25
|- - ОРИ   Цитата(G_Ivan @ 4.2.2015, 16:25) Чем полн...   5.2.2015, 8:28
|- - Skaramush   Цитата(ОРИ @ 5.2.2015, 9:28) Ну все же в ...   5.2.2015, 8:40
|- - ОРИ   Цитата(Skaramush @ 5.2.2015, 8:40) Против...   5.2.2015, 10:02
|- - andata   Цитата(ОРИ @ 5.2.2015, 10:02) именно прот...   5.2.2015, 10:37
- - Skaramush   Скорее, не "перебор" а "некоторая н...   5.2.2015, 10:45
- - Skaramush   Как говорил Карлсон - "Продолжаем разговор...   5.2.2015, 10:59
- - andata   Давайте обсудим новую версию ТЗ: Требования к со...   5.2.2015, 13:43
- - Skaramush   ... Перенесу-ка я тему, от греха, в "Песочниц...   5.2.2015, 15:24
- - Skaramush   Ну, поехали... ЦитатаТребуется дооснастить ПВУ кух...   5.2.2015, 15:48
- - andata   Цитата(Skaramush @ 5.2.2015, 15:48) Ну, п...   5.2.2015, 17:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных