> Поддержание давления воды с циркуляционном трубопроводе ГВС, Кто какие способы применяет
San_Sanych
сообщение 4.2.2015, 14:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16977



Приветствую, Коллеги.
Во исполнение п. 15.39 СП 89.13330.2012 "В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в обратном трубопроводе тепловой сети следует предусматривать автоматическое поддержание давления воды." и п. 11.4.2 СП 41-104-2000 "В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в трубопроводе перед сетевыми насосами следует предусматривать автоматическое поддержание давления." планирую использовать регулятор давления "до себя" (речь идет о ГВС).
Вопрос, может кто то придумал решение умнее и изящнее? Например использует насосы с частониками, как то по особому подпитывает систему ГВС. Прошу поделиться опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- San_Sanych   Поддержание давления воды с циркуляционном трубопроводе ГВС   4.2.2015, 14:31
- - Лыткин   Цитата(San_Sanych @ 4.2.2015, 14:31) Прив...   4.2.2015, 15:25
|- - T-rex   Цитата(Лыткин @ 4.2.2015, 15:25) Циркуляц...   4.2.2015, 15:36
||- - Лыткин   Цитата(T-rex @ 4.2.2015, 15:36) Како...   4.2.2015, 16:10
||- - T-rex   Цитата(Лыткин @ 4.2.2015, 16:10) Нарисуйт...   4.2.2015, 19:03
||- - Лыткин   Цитата(T-rex @ 4.2.2015, 19:03) Ну в...   5.2.2015, 8:36
||- - San_Sanych   Цитата(Лыткин @ 5.2.2015, 12:36) Регулято...   5.2.2015, 10:29
||- - Лыткин   Цитата(San_Sanych @ 5.2.2015, 10:29) Посл...   5.2.2015, 14:30
||- - vaka66   Цитата(San_Sanych @ 5.2.2015, 13:29) Посл...   5.2.2015, 15:04
||- - Лыткин   Цитата(vaka66 @ 5.2.2015, 15:04) Мы так и...   5.2.2015, 15:27
||- - Twonk   Цитата(Лыткин @ 5.2.2015, 17:27) Обычно д...   5.2.2015, 23:03
||- - Лыткин   Цитата(Twonk @ 5.2.2015, 23:03) Если В1 н...   6.2.2015, 8:18
||- - vaka66   Цитата(Лыткин @ 6.2.2015, 11:18) Исходя и...   7.2.2015, 11:07
||- - Лыткин   Цитата(vaka66 @ 7.2.2015, 11:07) Вот вот,...   9.2.2015, 8:40
|- - San_Sanych   Цитата(Лыткин @ 4.2.2015, 19:25) Циркуляц...   5.2.2015, 4:53
|- - T-rex   Цитата(San_Sanych @ 5.2.2015, 5:53) Мне к...   5.2.2015, 8:32
- - KYV86   Если давление в ХВС обеспечивает подачу ГВС на вер...   4.2.2015, 16:13
- - vaka66   Если давление ГВС требуется поднять- до насос с ча...   5.2.2015, 7:48
- - Лыткин   Анализируем схему #6. При максимальном водоразборе...   10.2.2015, 13:26
|- - T-rex   Цитата(Лыткин @ 10.2.2015, 14:26) Анализи...   10.2.2015, 17:01
|- - Лыткин   Цитата(T-rex @ 10.2.2015, 17:01) Про...   11.2.2015, 9:30
- - borm   Если давление В1 избыточное, то РД (После себя) же...   11.2.2015, 10:40
|- - Лыткин   Цитата(borm @ 11.2.2015, 10:40) Если давл...   11.2.2015, 11:14
- - borm   тов. Лыткин Я дико извиняюсь, но на насосы ГВС за...   11.2.2015, 14:42
- - Лыткин   Насос ГВС может работать на "тупик". Тог...   11.2.2015, 15:20
|- - borm   Я не до конца понял, что вы этим постом пытались с...   11.2.2015, 16:09
|- - Лыткин   Цитата(borm @ 11.2.2015, 16:09) Я не до к...   12.2.2015, 9:18
|- - borm   Цитата(Лыткин @ 12.2.2015, 9:18) Экономия...   12.2.2015, 13:43
|- - Лыткин   Цитата(borm @ 12.2.2015, 13:43) Я вам одн...   12.2.2015, 14:02
- - borm   То есть у вас вода не под напором идет у потребите...   12.2.2015, 16:38
|- - Лыткин   Цитата(borm @ 12.2.2015, 16:38) То есть у...   16.2.2015, 13:32
- - San_Sanych   Господа, я тут опять делаю очередную котельную, пр...   22.9.2016, 7:09
- - ssn   а что тут такого страшного в этом вопросе? да, над...   22.9.2016, 11:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных