Приветствую, Коллеги. Во исполнение п. 15.39 СП 89.13330.2012 "В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в обратном трубопроводе тепловой сети следует предусматривать автоматическое поддержание давления воды." и п. 11.4.2 СП 41-104-2000 "В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в трубопроводе перед сетевыми насосами следует предусматривать автоматическое поддержание давления." планирую использовать регулятор давления "до себя" (речь идет о ГВС). Вопрос, может кто то придумал решение умнее и изящнее? Например использует насосы с частониками, как то по особому подпитывает систему ГВС. Прошу поделиться опытом.
|