Добрый день. У меня вопрос smile.gif
В проекте было предусмотрено выполнение заземления из вертикальных круглых стальных стержней и стальной полосы. Эксперт придрался, что согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2011 п. 542.2.1 применение проводников из стали (без оцинковки) не допускается.
Была выбрана сталь горячего оцинкования. Экспертизу прошли, проект сдали.
Теперь делаем проект расширения этого же объекта.
Заказчик не согласовывает применение оцинкованной стали в качестве материала для заземлителей, ссылаясь на ПУЭ (п.1.7.111, табл.1.7.4), в которых прописана возможность применения черной стали, наряду с оцинковкой.
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 перестал действовать с 01.01.2015 и заменен на ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в котором (приложение Д3) требования к материалу заземляющих проводников прописаны как-то мутно.
Как быть? Если в отменённом ГОСТе всё было однозначно, а в новом - не очень?
пс: вопрос о том, что главнее - ПУЭ или ГОСТ, не стоит, т.к. считаем, что ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- energy_202   Материал заземляющего электрода   9.2.2015, 12:26
- - G_Ivan   Всё чётко и понятно в ГОСТе - искусственный заземл...   9.2.2015, 14:20
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 9.2.2015, 14:20) Всё чётк...   9.2.2015, 14:25
- - G_Ivan   Для черняги без покрытия нужно обосновывать что не...   9.2.2015, 15:39
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 9.2.2015, 15:39) Для черн...   9.2.2015, 18:30
- - G_Ivan   Тогда вообще не понимаю проблемы - если зак соглас...   10.2.2015, 8:28
- - nikif   если вы прошли "П", и в "П" оц...   10.2.2015, 10:45
- - G_Ivan   Ещё раз - в новом госте 2013 года отсутствует стал...   10.2.2015, 11:27
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 10.2.2015, 11:27) Ещё раз...   10.2.2015, 12:51
- - G_Ivan   Я тут не понимаю мотивов зака в прописывании черня...   10.2.2015, 14:42
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 10.2.2015, 14:42) Я тут н...   10.2.2015, 15:34
- - G_Ivan   Не "уголовка", а богатый жизненый опыт. ...   10.2.2015, 16:37
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 10.2.2015, 16:37) Не ...   11.2.2015, 8:15
- - leshiy888   Господа! Мне бы ваши проблемы!!! Ч...   12.4.2016, 12:27
- - grenka   Мы давно уже её не делаем. В ИТП электрики заводят...   12.4.2016, 21:12
- - Lexx163   Коллеги обновился ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Наименова...   4.4.2025, 8:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных