Добрый день, коллеги, нужна ваша профессиональная консультация.
У заказчика на объекте установлены три вентмашины суммарной мощностью 263кВт. Теплоноситель приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70. Давление на подаче 4.3Атм, на обратке 3.0Атм.

Разработал схему с 2х ходовым клапаном и насосом на перемычке. Дополнительно поставил еще одну перемычку на тот случай, когда вентмашины находятся в режиме стоянки и их трехходовые краны перекрыты, соответственно, чтобы не спалить насос придумана данная перемычка. Вся автоматика выполнена на базе контроллера Danfoss ECL 210 Comfort.

Скажите пожалуйста, рабочая ли данная схема?




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 22,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vlad.dislav   Узел смешения 130/70 -> 95/70   11.2.2015, 13:59
- - v-david   у меня вопрос: какой контур мешаете - первичный ил...   11.2.2015, 14:13
- - vlad.dislav   Проектируемый узел смешения - первичный. Далее схе...   11.2.2015, 14:19
|- - Лыткин   Цитата(vlad.dislav @ 11.2.2015, 14:19) Пр...   11.2.2015, 15:28
- - vlad.dislav   Так в принципе и сделал. Вопрос в том, будет ли ра...   11.2.2015, 16:02
- - v-david   Я конечно пошутил насчет какой контур мешать собир...   11.2.2015, 17:05
|- - Лыткин   Цитата(v-david @ 11.2.2015, 17:05) Я...   12.2.2015, 9:06
|- - coverart   Цитата(v-david @ 11.2.2015, 19:05) А...   12.2.2015, 19:38
|- - vlad.dislav   Цитата(v-david @ 11.2.2015, 18:05) Я...   13.2.2015, 11:52
- - shadow   v-david, дело говорит. Вибровставки на "насос...   12.2.2015, 20:23
- - Utatane Piko   Видел как с перепугу подали 130 на приточки, все с...   12.2.2015, 20:26
- - ssn   да много чего может случиться от 130. особенно есл...   12.2.2015, 20:30
|- - Лыткин   Цитата(ssn @ 12.2.2015, 20:30) да много ч...   13.2.2015, 8:46
- - jota   Цитата(vlad.dislav @ 11.2.2015, 12:59) Те...   12.2.2015, 22:30
- - HeatServ   Цитата(vlad.dislav @ 11.2.2015, 13:59) До...   12.2.2015, 22:35
- - v-david   схема НЕ рабочая. Достаточно приоткрыть двухходово...   12.2.2015, 23:24
- - Лыткин   Финны делают очень просто, "обратку" кал...   13.2.2015, 12:13
- - vlad.dislav   Цитата(Лыткин @ 13.2.2015, 13:13) Финны д...   13.2.2015, 13:33
- - Лыткин   Цитата(vlad.dislav @ 13.2.2015, 13:33) не...   13.2.2015, 13:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных