Инженер ОВК
сообщение 16.2.2015, 9:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Нужно расчитать дренчерную завесу для закрытой стоянки автомобилей. По СП5 стоянка относится ко второй группе помещения по степени опасности развития пожара. Значит по табл. 5.1 интенсивность должна быть не менее 0,12л/см2. Выбираем из каталога спецавтоматики оросители, чтобы интенсивность была не менее 0,12л/см2. Правильно же? Выбрала ДВН-15. Он при давлении 0,1МПа дает интенсивность 0,12л/с*м2. Расчитываю расход в диктующем оросителе Q=0.77корень10=2,43л/с. Дренчерная в 2 нитки, так как ширина проема 6,8>5.0м, значит требуется обеспечить не менее 0,5л/с на 1м или Q=0,5*6,8=3,9л/с на одной нитке. Сделав гидравлический расчет, получила расход 4,92л/с с двух оросителей для одной ветки. Но это какой то бред установить два оросителя на проем 6,8м. Что не так делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных