Отопление не работает! |
|
|
|
19.2.2015, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
Уважаемые коллеги!!! На объекте смонтирована система отопления согласно приложенному плану. На обоих ветках последние два регистра не греют! В чем может быть причина? Помогите разобраться. Заранее спасибо!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Серега ППМ Отопление не работает! 19.2.2015, 17:56 Inchin Цитата(Серега ППМ @ 19.2.2015, 17:56) На ... 19.2.2015, 20:03 shadow Наверное потому что тупиковая двухтрубная система ... 19.2.2015, 20:09 Серега ППМ От термостатических вентилей заказчик отказался.
... 19.2.2015, 20:32 Inchin Цитата(Серега ППМ @ 19.2.2015, 20:32) От ... 19.2.2015, 20:49 Хитрый Лис Цитата(Серега ППМ @ 19.2.2015, 23:32) Рас... 20.2.2015, 16:38  Inchin Цитата(Хитрый Лис @ 20.2.2015, 16:38) Тем... 20.2.2015, 17:02  lovial Цитата(Хитрый Лис @ 20.2.2015, 17:38) Пус... 20.2.2015, 19:42 Серега ППМ Балансировочники куда? на каждый регистр?
Ветки (... 19.2.2015, 21:41 Inchin Цитата(Серега ППМ @ 19.2.2015, 21:41) Бал... 20.2.2015, 8:34 Composter сопротивление регистра как прибора очень маленькое... 19.2.2015, 22:29 Серега ППМ Балонсировочники никто не предлагал.
Проект был ... 20.2.2015, 9:06 awlan Цитата(Серега ППМ @ 20.2.2015, 15:06) - н... 20.2.2015, 9:13  Серега ППМ Цитата(awlan @ 20.2.2015, 9:13) Прикрыват... 20.2.2015, 9:47   Inchin Цитата(Серега ППМ @ 20.2.2015, 9:47) Проб... 20.2.2015, 9:55 Inchin Цитата(Серега ППМ @ 20.2.2015, 9:06) Бало... 20.2.2015, 9:44  Серега ППМ Шаровые краны установлены и на подаче и на обратке... 20.2.2015, 10:03   Лыткин Цитата(Серега ППМ @ 20.2.2015, 10:03) Шар... 20.2.2015, 10:19   Inchin Цитата(Серега ППМ @ 20.2.2015, 10:03) Шар... 20.2.2015, 11:41 Хитрый Лис Ну еще как вариант регулировки (причем дешевой) пу... 20.2.2015, 10:28 Inchin Цитата(Хитрый Лис @ 20.2.2015, 10:28) Ну ... 20.2.2015, 10:45 Серега ППМ Цитата(Хитрый Лис @ 20.2.2015, 11:28) Ну ... 20.2.2015, 11:53  Inchin Цитата(Серега ППМ @ 20.2.2015, 11:53) Спа... 20.2.2015, 12:30 MC-Anvil Раскрутите заказчика на Клапаны балансировочные BR... 20.2.2015, 10:56 испытатель Ветка из десяти таких регистров в указанных режима... 20.2.2015, 11:20 Серега ППМ Цитата(испытатель @ 20.2.2015, 12:20) Вет... 20.2.2015, 11:35 Хитрый Лис Если нагревать воду с 80 до 90 (10 градусов) и с 7... 20.2.2015, 19:36 Inchin Цитата(Хитрый Лис @ 20.2.2015, 19:36) Есл... 20.2.2015, 20:10  Хитрый Лис Цитата(Inchin @ 20.2.2015, 23:10) Не случ... 21.2.2015, 7:03 испытатель У вас счетчик-то наличествует? Оттуда цифры расход... 20.2.2015, 22:59 Серега ППМ А какие есть еще возможные варианты/причины по кот... 22.2.2015, 23:05 Inchin Цитата(Серега ППМ @ 22.2.2015, 23:05) А к... 23.2.2015, 13:23 испытатель Цитата(Серега ППМ @ 22.2.2015, 21:05) Слы... 23.2.2015, 0:08 KARTS Цитата(испытатель @ 23.2.2015, 0:08) Шо, ... 23.2.2015, 8:07  Inchin Цитата(KARTS @ 23.2.2015, 8:07) Та повзбе... 23.2.2015, 11:26 Серега ППМ Кран "Моевского" установлен на каждом ре... 23.2.2015, 12:38 Хитрый Лис В данной схеме воздух будет скапливаться в каждом ... 23.2.2015, 13:14 Серега ППМ Воздушники открывали, идет вода (примерно половину... 23.2.2015, 15:19 Inchin Цитата(Серега ППМ @ 23.2.2015, 15:19) Дав... 24.2.2015, 7:48 Татьяна Удальцова За проектирование таких систем отопления проектант... 24.2.2015, 10:57 Серега ППМ Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.2.2015, 11... 24.2.2015, 12:41  Inchin Цитата(Серега ППМ @ 24.2.2015, 12:41) И х... 24.2.2015, 12:59   Серега ППМ Цитата(Inchin @ 24.2.2015, 13:59) А в чём... 24.2.2015, 13:16 Лыткин Может насос не в ту сторону крутится. Давлений то ... 24.2.2015, 15:55 Серега ППМ Цитата(Лыткин @ 24.2.2015, 16:55) Может н... 24.2.2015, 16:17 Хитрый Лис ЦитатаНа вряд ли. После насоса стоит обратный клап... 24.2.2015, 16:59 Inchin Цитата(Хитрый Лис @ 24.2.2015, 16:59) Даж... 24.2.2015, 17:23  Серега ППМ Цитата(Inchin @ 24.2.2015, 18:23) Конечно... 24.2.2015, 17:43   zr84 Цитата(Серега ППМ @ 24.2.2015, 20:43) ...... 24.2.2015, 18:52  Хитрый Лис Цитата(Inchin @ 24.2.2015, 20:23) Сергей ... 24.2.2015, 18:17   Inchin Цитата(Хитрый Лис @ 24.2.2015, 18:17) Ой ... 24.2.2015, 18:30    Хитрый Лис Цитата(Inchin @ 24.2.2015, 21:30) Конечно... 24.2.2015, 18:52     Inchin Цитата(Хитрый Лис @ 24.2.2015, 18:52) Ну ... 24.2.2015, 19:04      Лыткин Цитата(Inchin @ 24.2.2015, 19:04) Дроссел... 25.2.2015, 11:47       Inchin Цитата(Лыткин @ 25.2.2015, 11:47) Зачем м... 25.2.2015, 12:11 JAROMIR По рукам надавать монтажникам...нашли засчет чего ... 25.2.2015, 12:46 Серега ППМ На днях был на объекте:
1. При выключенных насоса... 4.3.2015, 18:27 Лыткин Цитата(Серега ППМ @ 4.3.2015, 18:27) На д... 5.3.2015, 9:34  Серега ППМ Цитата(Лыткин @ 5.3.2015, 9:34) Если тепл... 5.3.2015, 17:12   Лыткин Цитата(Серега ППМ @ 5.3.2015, 17:12) Не п... 6.3.2015, 8:42    Серега ППМ Цитата(Лыткин @ 6.3.2015, 8:42) Если прое... 6.3.2015, 18:59 syzranskiy man Автор изначально выбрал неправильный тип системы о... 13.3.2015, 13:18 Mister Slava Цитата(syzranskiy man @ 13.3.2015, 16:18)... 2.4.2015, 17:56 Татьяна Удальцова ЦитатаВ данной теме идет обсуждение не тепловой се... 13.3.2015, 14:46 syzranskiy man Так уж прямо и "низя" . Уважаемая Татья... 13.3.2015, 15:05 Татьяна Удальцова Цитата(syzranskiy man @ 13.3.2015, 17:05)... 13.3.2015, 18:14 syzranskiy man Татьяна, при всём уважении к Вашему опыту и профес... 13.3.2015, 18:45
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU