Помогите разобраться с возникшими вопросами дымоудаления из коридора через 2 клапана.

Необходимо выполнить дымоудаление в 2-х этажной административной пристройке из коридора с ответвлениями. Длина коридора требует установки двух дымоприемных устройств.
Шахта дымоудаления на первом этаже не примыкает вплотную к коридору (коридоры в планировке не совпадают по этажам). К тому же место в низу шахты на первом этаже у меня забрали ВКшники (им надо хотя бы 1500 мм от пола). Высота помещений 3300 мм. В коридорах запотолочное пространство (скорее всего Армстронг).
На первом этаже предполагаю коленом 90 градусов выйти из шахты и уйти в коридор. Там тройник и ответвления на дымовые клапаны.
Собственно вопросы такие:
1) При установке клапана горизонтально на ответвлении он съедает много запотолочки. Может кто подскажет другие реальные варианты его установки?
2) Какие минимальные расстояния я могу выдержать от основного потолка до воздуховодов сверху и от воздуховодов до подвесного потолка снизу?

Мои расчеты.
По расчетам на воздуховоде ответвления нужно сечение 0.17-0.23 м.кв. Расход дыма делился на 2 устройства, потому коллектор от тройника до шахты выходит сечением 0.34-0.46 м.кв.
Ширина шахты 600 мм. Теоретически можно попробовать выбить ширину 700 мм (очень подперт архитектурой).
По вертикали запотолочки выходит:
1) На ответвлениях: решетка = 50 мм, клапан = 200 мм, воздуховод (400х500) = 400 мм, от воздуховода до основного потолка = 150 мм. Итого = 800 мм.
2) На коллекторе: до подвсного потолка = 150 мм, воздуховод (600х600) = 600 мм, от воздуховода до основного потолка = 150 мм. Итого = 900 мм.

800 мм запотолочки не хотят давать (900 и подавно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rendzo   Дымоудаление из коридора   23.2.2015, 11:55
- - Composter   очень тяжело понять , лучше приложить планы с аксо...   23.2.2015, 14:34
- - rendzo   Аксонометрий пока нет ибо по-мелочам но постоянно ...   23.2.2015, 16:08
|- - ИОВ   Цитата(rendzo @ 23.2.2015, 16:08) Предлаг...   24.2.2015, 10:39
- - rendzo   Добавил файл с расположением оборудования. Просьба...   23.2.2015, 20:38
- - Composter   ну я повторюсь опять. клапан можно поставить 1 на ...   23.2.2015, 21:15
- - rendzo   1) Если ставить клапан между шахтой и тройником - ...   23.2.2015, 23:46
- - Composter   1)у вас же потолок армстронг, монтажник снимет 1 я...   24.2.2015, 0:28
- - rendzo   Да, озвученная высота морозильной камеры 2400. Про...   24.2.2015, 11:10
- - rendzo   Предлагают вариант выхода двумя ответвлениями с ра...   25.2.2015, 10:39
- - keaton   Цитата(rendzo @ 25.2.2015, 10:39) Предлаг...   25.2.2015, 11:08
|- - rendzo   Цитата(keaton @ 25.2.2015, 10:08) Да ради...   25.2.2015, 11:31
|- - ИОВ   Так Вам уже отвечали Цитата(keaton @ 25.2.201...   25.2.2015, 14:15
|- - rendzo   Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 13:15) Так Вам уж...   25.2.2015, 14:37
- - roona   Уважаемые специалисты! Извините, что вторглась...   25.2.2015, 11:18
- - ИОВ   Скажу, что оба варианта не противоречат п. 7.8 СП ...   25.2.2015, 11:43
|- - rendzo   Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 10:43) Скажу, что...   25.2.2015, 12:21
- - ИОВ   Вы просто не слышите совета Цитата(keaton @ 2...   25.2.2015, 12:36
|- - rendzo   Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 11:36) Вы просто ...   25.2.2015, 13:15
|- - ИОВ   Цитата(rendzo @ 25.2.2015, 13:15) Консуль...   25.2.2015, 13:25
|- - rendzo   Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 12:25) А зачем? Н...   25.2.2015, 13:28
|- - ИОВ   Цитата(rendzo @ 25.2.2015, 13:28) Речь шл...   25.2.2015, 13:44
|- - rendzo   Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 12:44) Пытаюсь Ва...   25.2.2015, 14:04
- - Composter   какой тяжкий случай   25.2.2015, 14:59
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 25.2.2015, 14:59) како...   25.2.2015, 15:34
- - rendzo   Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 14:34) Ну, собств...   25.2.2015, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 20:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных