Наталка72
сообщение 25.2.2015, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.6.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 235688



Сегодня, общаясь с представителем тех. отдела Водоканала, спорила про определение напора насосов для канализационной насосной станции.
В своих расчетах, определяя геометрическую высоту подъема воды, руководствовалась и справочными данными, и данными завода-изготовителя, который мне подбирал габариты и марку насосов КНС.
Определяю требуемый напор, м, по формуле:
Н нас = Zл - Zp + h нс + Σh тр + h изл,

где где Zл – отметка лотка в колодце гасителе, м, по моему профилю равна 59,70,
Z р – отметка воды в приемном резервуаре, принимается на 0,5 м ниже отметки подводящего трубопровода, Z р = Z под.тр. – 0,5
h нс – потери напора во внутристанционных трубопроводах, принимаются равным 1,5 … 3 м;
Σh тр – потери напора в напорном трубопроводе
h изл – запас напора на излив из трубопровода, принимается равным 1м.

И вот возник вопрос у спец. Водоканала почему я определяю геометрическую высоту верхнего уровня воды в приемном резервуаре , который равен Z р = Z под.тр. – 0,5

Причем не зная габаритов КНС, я не могу сразу определить какой у меня будет фактический регулируемый объем воды, т.е не знаю минимальный уровень воды в приемном резервуаре при котором выключается насос. Специалист мне упорно твердит, что я должна геометрическую высоту считать от нижнего уровня воды, т.е. от минимального уровня.
Вот и кто из нас прав, рассудите нас!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Наталка72   Определение напора КНС   25.2.2015, 13:48
- - phisik   См. выдержку из книги "Канализация населенных...   25.2.2015, 15:00
- - Наталка72   Так вот и как угадать средний уровень откачки насо...   25.2.2015, 15:04
- - olleg   Неужели этот 1,0-1,5м так повлияет на подбор насос...   25.2.2015, 15:28
- - Наталка72   просто получается ситуация такая, учитывая высоту ...   25.2.2015, 15:40
- - Dima_UA   для погружных насосов геометрическую высоту от мин...   25.2.2015, 15:46
- - Наталка72   КНС предусматривается заводского исполнения из арм...   26.2.2015, 7:38
- - Dima_UA   Вам надо расчитать как раз этот обьем (регулирующи...   26.2.2015, 10:23
- - SAN255   Наталка72, выложите все цифры - какая Hг и потери ...   26.2.2015, 10:33
- - Наталка72   вот расчеты, которые я предоставляла в Водоканал ...   26.2.2015, 10:57
|- - SAN255   Цитата(Наталка72 @ 26.2.2015, 10:57) я во...   26.2.2015, 11:49
- - Наталка72   изначально производительность КНС считала от секун...   26.2.2015, 12:15
- - Насосник   Насосы подбираются на средний уровень, но проверку...   16.3.2015, 12:49
- - Violetta   Добрый день! Подскажите пожста где можно найт...   10.12.2015, 12:23
- - Dima_UA   Здесь на форуме есть библиотека литературы....поищ...   10.12.2015, 12:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных