Наталка72
Сегодня, общаясь с представителем тех. отдела Водоканала, спорила про определение напора насосов для канализационной насосной станции.
В своих расчетах, определяя геометрическую высоту подъема воды, руководствовалась и справочными данными, и данными завода-изготовителя, который мне подбирал габариты и марку насосов КНС.
Определяю требуемый напор, м, по формуле:
Н нас = Zл - Zp + h нс + Σh тр + h изл,

где где Zл – отметка лотка в колодце гасителе, м, по моему профилю равна 59,70,
Z р – отметка воды в приемном резервуаре, принимается на 0,5 м ниже отметки подводящего трубопровода, Z р = Z под.тр. – 0,5
h нс – потери напора во внутристанционных трубопроводах, принимаются равным 1,5 … 3 м;
Σh тр – потери напора в напорном трубопроводе
h изл – запас напора на излив из трубопровода, принимается равным 1м.

И вот возник вопрос у спец. Водоканала почему я определяю геометрическую высоту верхнего уровня воды в приемном резервуаре , который равен Z р = Z под.тр. – 0,5

Причем не зная габаритов КНС, я не могу сразу определить какой у меня будет фактический регулируемый объем воды, т.е не знаю минимальный уровень воды в приемном резервуаре при котором выключается насос. Специалист мне упорно твердит, что я должна геометрическую высоту считать от нижнего уровня воды, т.е. от минимального уровня.
Вот и кто из нас прав, рассудите нас!!!

phisik
См. выдержку из книги "Канализация населенных мест и промышленных предприятий" под ред. В.Н. Самохина М, "Стройиздат", 1981г.




Наталка72
Так вот и как угадать средний уровень откачки насосов, не зная изначально габаритов КНС, чтобы определиться с геометрической высотой?!
olleg
Неужели этот 1,0-1,5м так повлияет на подбор насосов?
Наталка72
просто получается ситуация такая, учитывая высоту воды (регулирующего объема) в приемном резервуаре, а она у меня получается исходя из габаритов КНС, полученные от завода-изготовителя, - 1,52м, закладывая в геометрическую высоту эти 1,52м, на графике совместной работы насосов и водовода рабочая точка при расчетной подаче и новом напоре у меня "вылетает" за пределы характеристик насосов... Вот мне спец. Водоканала и говорит, что у меня тогда насос не будет включаться при минимальном уровне..., поэтому она настаивает, чтобы геометрическую высоту я брала от минимального уровня воды, т.е у меня должна поменяться марка насосов с более высокими характеристиками по напору...

просто я считала напор насоса итак по максимуму, при этом учла потери напора в насосной станции - 3м, могу ли я в эти 3м теперь заложить неучтенные 1,52м (высота регулируемого объема воды)?
Dima_UA
для погружных насосов геометрическую высоту от мин. уровня принимаю.

а что за КНС у Вас?
Наталка72
КНС предусматривается заводского исполнения из армированного стеклопластика с импортными насосами, сейчас очень много заводов выпускают подобные КНС, но наш Водоканал просит предоставить все расчеты для КНС, что и как и на какие параметры ее подбирали, получается что все расчеты выполняю я сама как проектировщик, а на завод-изготовитель отправляю опросный лист для определения основных габаритов КНС с обвязкой насосов и уточнения полной стоимости КНС. Завод-изготовитель никаких мне расчетов объемов для КНС не дает, т.к. у них там какая-то своя особенная программа, которая выдает только результаты...

для погружных насосов геометрическую высоту от мин. уровня принимаю.


а как сразу угадать минимальный уровень, не зная габаритов КНС, методом тыка что ли: угадаю или не угадаю....?! unsure.gif
Dima_UA
Вам надо расчитать как раз этот обьем (регулирующий) и определить глубину установки насосов, тогда и будете иметь геометрическую высоту подачи. Минимальный уроаень надо сиотреть для канкретного типа насосов (это или он полностью должен быть погружен в жидкость или он с охлаждающей рубашкой и достаточно только раб.колесо в жидкости)
SAN255
Наталка72,
выложите все цифры - какая Hг и потери получаются? Какой расход?
Странно, что из-за 1,5 метров у вас насосы уже не подходят. Какое кол-в насосов в КНС?
Наталка72
вот расчеты, которые я предоставляла в Водоканал

данные по КНС от завода-производителя, т.е. они подбирали марку насосов, габариты КНС и всю начинку

я вот и думаю, чтобы напор насосов не менялся, могу ли я учесть высоту регулируемого объема воды (по расчету 1,52м) включить в потери в насосной станции, которые принимаются в пределах 1,5 - 3м, в моих расчетах эти потери учтены по максимуму - 3м, а если в пересчитанном варианте с учетом 1,52м могу принять потери напора в насосной станции 1,5м (т.е. по нижнему пределу...)?! Или все-таки пересчитать от минимального уровня воды и построить заново работу насосов и водоводов?
SAN255
Цитата(Наталка72 @ 26.2.2015, 10:57) *
я вот и думаю, чтобы напор насосов не менялся, могу ли я учесть высоту регулируемого объема воды (по расчету 1,52м) включить в потери в насосной станции, которые принимаются в пределах 1,5 - 3м, в моих расчетах эти потери учтены по максимуму - 3м, а если в пересчитанном варианте с учетом 1,52м могу принять потери напора в насосной станции 1,5м (т.е. по нижнему пределу...)?!

Да, так и сделайте.
По расчетам не понял:
Откуда 5280?
138,98+65 < 220.
КНС рассчитывается на 243,97м3/час = 67,77л/с , А в пдф из винкапа и в ТКП 220м3/час и 61,1л/с.
Я, конечно, не вчитывался сильно, но это сразу бросилось в глаза.
Но раз у эксперта вопрос только 1,52, то на него и отвечайте вначале простейшим способом.

Наталка72
изначально производительность КНС считала от секундных расходов, т.е. 43,0+18,1=61,1 л/с, секундный перевела в часовой - 61,1*3,6=220 м3/ч, а часовый расход перевела в суточный - 220*24=5280 м3/сут

меня Водоканал попросил составить таблицу притока сточных вод и проверить час максимального притока сточных вод, что я и сделала.... по таблице получился максимальный часовой расход немного больше 243,97 м3/ч, на этот расход я потом и пересчитывала производительность и напор КНС, соответственно я внесла изменения в опросный лист и нам уже корректировали коммерческое предложение на КНС на заводе-изготовителе...

на чертежах в общих данных у меня уже указана производительность КНС на 243,97 м3/ч

по пересчитанной производительности и напору проверила характеристики насосов, что вроде как они же и остаются. А теперь если все-таки идти на поводу у Водоканала (чтобы согласовали проект по КНС) еще больше надо взять геометрическую высоту - от минимального уровня воды в приемном резервуаре.... Вот и не знаю как правильнее сделать?! Мы со спец. Водоканала взяли тайм-аут на 1 день, они еще сами там подумают, и я тоже подумаю.... вот думаю, а больше ничего уже придумать не могу...
Насосник
Насосы подбираются на средний уровень, но проверку работоспособности при нижнем и при верхнем уровне нужно делать обязательно!!!
Если при этом насосы "выпадают" из рабочей зоны, то нужно подбирать другие насосы.
Violetta
Добрый день!

Подскажите пожста где можно найти методику расчета напора насоса центробежного?

Заранее спасибо
Dima_UA
Здесь на форуме есть библиотека литературы....поищите учебники