> Отопление дома газ+камин, Уважаемые теплотехники, нужна Ваша помощь
Света Ин-Ди
сообщение 1.3.2015, 0:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.7.2013
Из: Донецк
Пользователь №: 200277



Уважаемые теплотехники, нужна Ваша помощь! Смонтировали наши монтажники вот такую схему, но есть неполадки в работе, кто компетентен в монтаже тандемов котлов, ( в нашем случае камин дровяной 30кВт + газовый котел 24кВт), подскажите, что не так в схеме может быть, насколько рабочая это схема, где могут быть слабые места. Нужно как то заставить схему работать с минимумом денежных потерь, так как уже давно с объектом распрощались, а доплачивать заказчику никто не будет. Котел Вайлант, 24кВт, 2х контурный, старого образца, куплен в 2007 кажется, заказчик даже не помнит, а камин новый Кратки (Топка с водяным контуром AMELIA 30 кВт). Есть термоголовки, на радиаторах, проверяли, все исправны были при пуске. Один контур газового котла (ГВС) заглушен, в работе только контур РО, по причине того, что бак ГВС должен греться по необходимости и теплом от растопленого дровами камина, такое было условие заказчика. Чтобы котел газовый видел свою теплую "обратку" от "подачи" камина и выключал насос в котле. Таким образом экономился бы газ.

Вот что не нравится заказчику:
1.Для нагрева бака до рабочей температуры на котле выставляется температура 70, при обычной рабочей температуре отопления 35. Котел колпашит не выключаясь, при этом потребляя за 6 часов нагрева 23 куба газа. За это время температура обратки и по 1 и по 2 этажам также поднимается до 55Градусов. Температура в доме - Ташкент отдыхает.

(я считаю, что при мощности 24кВт в принципе около 3х кубов газа и должно в час то расходоваться или я ошибаюсь? Почему только греется 6 часов бак...)

2. При отключении нагретого до 55 косвенника на ночь, при включенном насосе рециркуляции на утро температура падает до 32.

(я правильно понимаю, это может быть по причине того, что теряется тепло через трубы? трубы зашиты под гипсокартон)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 28,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Света Ин-Ди   Отопление дома газ+камин   1.3.2015, 0:04
- - инж323   А кто в контуре циркуляции "стрелка-гребенка...   1.3.2015, 0:44
- - Хоттабыч   Потомушта котел мереет Т на выходе из себя. а на в...   1.3.2015, 1:40
- - lovial   Цитата(Света Ин-Ди @ 1.3.2015, 1:04)...   1.3.2015, 12:28
- - Света Ин-Ди   Если представить схему без гидрострелки, что это д...   1.3.2015, 22:38
|- - lovial   Цитата(Света Ин-Ди @ 1.3.2015, 23:38...   1.3.2015, 23:13
- - Света Ин-Ди   Так, потихоньку прояснилось... Выходит мне нужно у...   2.3.2015, 11:32
|- - lovial   Цитата(Света Ин-Ди @ 2.3.2015, 12:32...   3.3.2015, 10:05
|- - zenat   Я вот не знаю насколько это еще актуально но судя ...   3.3.2015, 11:50
- - serg-barannikov   Пока не подключилась тяжелая артиллерия, а могут и...   2.3.2015, 14:34
- - Inchin   Света Ин-Ди, если есть вся система в формате ...   2.3.2015, 14:44
- - MC-Anvil   Автоматика для ГВС, в вашем случае, - это термоста...   2.3.2015, 14:58
- - Света Ин-Ди   Цитата(MC-Anvil @ 2.3.2015, 14:58) А...   2.3.2015, 16:46
|- - MC-Anvil   Цитата(Света Ин-Ди @ 2.3.2015, 16:46...   3.3.2015, 13:25
- - serg-barannikov   А Вы в какой должности состоите в своей организаци...   3.3.2015, 5:34
- - Лыткин   Наверное пластинчатый теплообменник, а не плиточны...   3.3.2015, 8:24
- - Света Ин-Ди   Цитата(serg-barannikov @ 3.3.2015, 5...   3.3.2015, 11:17
- - serg-barannikov   Цитата(Света Ин-Ди @ 1.3.2015, 1:04)...   3.3.2015, 13:37
|- - MC-Anvil   Цитата(serg-barannikov @ 3.3.2015, 13...   3.3.2015, 13:43
- - serg-barannikov   Цитата(MC-Anvil @ 3.3.2015, 14:43) А...   3.3.2015, 14:24
|- - MC-Anvil   Цитата(serg-barannikov @ 3.3.2015, 14...   3.3.2015, 15:04
- - serg-barannikov   Цитата(MC-Anvil @ 3.3.2015, 16:04) Д...   3.3.2015, 15:23
|- - lovial   Цитата(serg-barannikov @ 3.3.2015, 16...   3.3.2015, 15:37
|- - MC-Anvil   Цитата(serg-barannikov @ 3.3.2015, 15...   3.3.2015, 15:38
- - Mister Slava   Цитата(Света Ин-Ди @ 1.3.2015, 3:04)...   6.4.2015, 17:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных