Работаем с иностранными партнерами, не можем объяснить им суть пункта

Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
238. Отбор среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранительное устройство с защищаемым элементом, не допускается.

Объясните в чем опасность? не выполнения данного пункта, что произойдет в техническом плане?
У инофирм такие отборы сплошь и рядом, ставят ППК не на аппарате, а на трубопроводе азотной подушки.
Или идет речь не о технологическом потоке, а от отборе проб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- antipod66   Отбор среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранительное устройство с защищаемым элементом, не допускается.   9.3.2015, 11:25
- - sstt   То есть грубо говоря как я понял, нельзя ставить п...   9.3.2015, 11:37
- - fanplast   Кроме того, на предохранительном клапане должна бы...   9.3.2015, 17:42
- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 9.3.2015, 11:25) У ино...   9.3.2015, 22:31
- - shvet   Спокойно. В правилах речь идет конкретно об отборе...   10.3.2015, 12:06
- - Машинист   Цитата(antipod66 @ 9.3.2015, 11:25) Работ...   10.3.2015, 12:30
|- - shvet   Цитата(Машинист @ 10.3.2015, 12:30) Неспо...   11.3.2015, 12:08
- - Twonk   Всегда понимал данное требование в трактовке Машин...   11.3.2015, 20:28
- - antipod66   Давайте определимся все таки отбор проб или отбор ...   12.3.2015, 11:18
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 12.3.2015, 11:18) Дава...   12.3.2015, 22:08
- - antipod66   В данном пункте идет речь о том, что если группа с...   13.3.2015, 14:57
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 13.3.2015, 15:57) В да...   13.3.2015, 15:40
- - shvet   Цитата(antipod66 @ 13.3.2015, 14:57) В да...   13.3.2015, 17:07
|- - Nemesis   Цитата(shvet @ 13.3.2015, 17:07) открывае...   13.3.2015, 18:00
- - shvet   вопрос Цитата(antipod66 @ 12.3.2015, 11:1...   14.3.2015, 7:44
- - tric1   Хм.. а является ли установка манометра между сосуд...   2.5.2017, 1:12
- - Valery-m   вероятно имеет смысл определиться: нужно понять ф...   9.2.2018, 13:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных