> Отопление торгового центра, Варианты
Гость_Гость_Саша_*
сообщение 4.10.2006, 6:33
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые специалисты!
Есть торговый центр (в основном продовольственные товары). Размеры 54х54м, высота 12 м.
Заказчик хочет сделать воздушное отопление. Нижний пояс ферм на высоте 8 м. Реально ли устроить отопление воздушное? Какие особенности расчета? И сталкивался ли кто-то с этим.
В принципе, в форуме раскрыты темы отопления складов и даже зимних садов. Но тут есть проблема - часть оборудования (бонеты, открытые холодильники и т.п.) не допускают большой подвижности воздуха.
Очень хотелось бы услышать Ваше мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Саша   Отопление торгового центра   4.10.2006, 6:33
- - Дмитрий Селезнев   Решение для заказчика очень хорошее, т.к. дешево и...   4.10.2006, 13:00
- - Гость_Саша   Не так все просто. Дуйте не пройдет, так как напис...   4.10.2006, 14:06
- - Дмитрий Селезнев   Какую высоту рабочей зоны брали в расчетах, и каку...   4.10.2006, 14:34
- - Guest   Высота рабочей зоны - 0,8 м. По поводу насадки - е...   4.10.2006, 15:01
- - Дмитрий Селезнев   Тогда непонятно как производились расчеты, если ни...   4.10.2006, 16:16
- - zeman   Цитатаразмещать на колоннах - сами понимаете А чт...   4.10.2006, 16:20
- - Шура   А не подскажите, какие есть еще отопительные агрег...   6.10.2006, 10:41
- - koja   Реально делали торговый центр больше 1000м2 высота...   6.10.2006, 12:04
- - Audrius   ув. Гость_Саша я бы вам советовал подумать над пан...   6.10.2006, 15:46
- - zeman   ЦитатаИнтересно что думайте вы насчет такой систем...   6.10.2006, 15:58
- - Audrius   Цитата(zeman @ Oct 6 2006, 15:58 )А хотя бы о...   6.10.2006, 16:20
- - Шура   Излучательные панели - конечно интересно, но все т...   7.10.2006, 5:27
- - tgv   Цитата(Шура @ Oct 6 2006, 11:41 )А не подскаж...   8.10.2006, 17:04
- - Шура   А какие именно агрегаты Wolf Вы ставили? Сколько с...   23.10.2006, 16:59
- - terem   Цитата(tgv @ Oct 8 2006, 18:04 )Цитата(Шура ...   25.10.2006, 15:33
- - lerik   "Ленту" в Питере посмотрите. АВО висят н...   26.10.2006, 10:04
- - Михаил77   Есть в МО торговый центр площадью 2400 кв.м. Высот...   22.11.2010, 2:30
|- - GarryRU   Цитата(Михаил77 @ 22.11.2010, 2:30) Заказ...   25.11.2010, 17:45
- - Losev   Добрый день, Михаил! Если я правильно понимаю,...   22.11.2010, 11:03
- - Михаил77   Спасибо за ответ. Изначально для данного здания пл...   22.11.2010, 14:07
- - jota   Фанкойлы с электрическими калориферами   22.11.2010, 14:35
- - Михаил77   Никогда не сталкивался с такими. Что это?   22.11.2010, 15:46
- - jota   Почти все марки фанкойлов могут комплектоваться эл...   22.11.2010, 16:22
- - alexius_sev   электричества не жалко? выдадут такой лимит?   22.11.2010, 17:39
- - Михаил77   И в чем преимущество фэнкойла укомплектованного эл...   22.11.2010, 17:46
|- - jota   Цитата(Михаил77 @ 22.11.2010, 16:46) И в ...   22.11.2010, 17:57
|- - инж323   Цитата(Михаил77 @ 22.11.2010, 17:46) И в ...   22.11.2010, 18:20
- - Losev   По электричеству я пас - это не к нам. У нас, если...   22.11.2010, 17:55
- - Михаил77   А насчёт инфракрасных обогревателей что думаете?   22.11.2010, 18:09
- - jota   Радиационный нагрев при высоких потолках экономичн...   22.11.2010, 18:20
- - Михаил77   Что такое термичка, если не секрет? Имеющиеся на н...   24.11.2010, 14:27
- - инж323   Это электромощность, которая у вас есть согласно р...   24.11.2010, 16:52
- - Михаил77   ИНЖ 323, Вы из какой страны?   24.11.2010, 17:19
- - инж323   Из той, в которой знают что сколько стоит по разны...   24.11.2010, 18:02
- - Losev   Тут вопрос про страну не главный. У нас в РФ есть ...   24.11.2010, 18:50
|- - инж323   Цитата(Losev @ 24.11.2010, 18:50) есть в ...   24.11.2010, 18:58
- - alexius_sev   Цитата(Losev @ 24.11.2010, 18:50) Тут воп...   24.11.2010, 20:10
- - инж323   Ту на термичку к этому никакого отношения не имеют...   24.11.2010, 20:34
- - alexius_sev   Цитата(инж323 @ 24.11.2010, 20:34) Ту на ...   24.11.2010, 20:47
- - инж323   Нет. Эти кВт уже сидят в ТУ от ЭСО , ибо расчеты н...   24.11.2010, 21:33
- - alexius_sev   Цитата(инж323 @ 24.11.2010, 21:33) Нет. Э...   24.11.2010, 22:08
- - инж323   Ошибаетесь. Сперва расчетнагрузок по СНиП или РД. ...   24.11.2010, 22:19
- - ИнСи   Посоветуйте заказчику установку крышных кондиционе...   2.12.2010, 21:04
- - Михаил77   Спасибо за советы. Сейчас пытаюсь убедить Заказчи...   5.12.2010, 18:17
- - alex47   Здравствуйте,коллеги! Имеется объект (торговый...   9.3.2015, 13:26
|- - ИОВ   Цитата(alex47 @ 9.3.2015, 13:26) в снипе ...   9.3.2015, 16:34
|- - alex47   Цитата(ИОВ @ 9.3.2015, 16:34) Читайте п. ...   9.3.2015, 18:21
- - Хоттабыч   Чтоб конденсат не образовывался.   9.3.2015, 14:18
- - ИОВ   Цитата(alex47 @ 9.3.2015, 18:21) ... а ес...   9.3.2015, 18:51
- - alex47   Цитата(ИОВ @ 9.3.2015, 18:51) Можно не от...   9.3.2015, 19:55
- - ИОВ   Цитата(alex47 @ 9.3.2015, 19:55) площадь ...   9.3.2015, 20:24
|- - alex47   Насчет увеличения габаритов,эл.энергии-спору нет.....   10.3.2015, 9:42
- - Хоттабыч   Цитата(alex47 @ 9.3.2015, 19:55) площадь ...   13.3.2015, 19:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных