> Расчет теплопоступлений от вентиляции
morfua
сообщение 16.3.2015, 19:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198559



Добрый вечер форумчане. Расчитываю кондиционирование в торговом зале. 1300м2. Вент. установка (8800/8800м3 Расход тепла 83кВт, холода 22кВт) высота потолка 6м.
Окон нет, есть одна стена граничащая с улицей 23м, и помещение находтся внутри здании.
подсчитал теплопоступления от освещения (30вт на 1м2) 39кВт
от людей с персоналом (315чел) 41,3кВт
от стены 2кВт
от электрооборудования 1кВт
А как теплопоступление от вентиляции посчитать не пойму. Она получается зимой нагревать на 83кВт будет ? А летом наоборот охлаждать -22кВт. А из теплопотерь разве что одна стена.

И еще просят над рабочей зоной с продукцией температуру в 19С. Смогут ли канальные кондиционеры мощностью 39+41,3+2+1+83=166кВт с диффузорами над этими стойками обеспечить ее?

Сообщение отредактировал morfua - 16.3.2015, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 4:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных